堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展

上传者:网友
|
翻新时间:2022-08-15

堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展

堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展 堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展 堤防防渗墙质量无损检测试验研究最新进展摘 要 针对长江堤防防渗墙质量无损检测工作的迫切需要,在新的地球物理探测技术一时难以面世的情况下,开展了各种现有地球物理方法在堤防防渗墙质量检测中的有效性试验研究,在此基础上提出了以CSAMT法为主、多波地震映像法或垂直声波反射法为辅的检测方案。钻孔验证结果表明,该方案用于堤防防渗墙质量无损检测具有成果直观、精度高、适用性强和可靠性高等优点,并能反映出较小异常体的变化。在堤防防渗墙质量无损检测中具有广阔的应用前景。

关键词 堤防防渗墙 无损检测 试验研究

一、引 言

堤防防渗墙质量与长江沿线人民生命财产安全息息相关,因此,对已修建的堤防防渗墙进行全面的质量检测验收工作迫在眉睫[1]。

然而,防渗墙质量检测验收工作遇到了难题。目前的防渗墙质量检测工作量大、面广,施工工艺和人为等因素造成的质量问题复杂多样,规律性差。传统方法满足不了需要。由于大范围的在堤身造墙防渗的工作是中国堤防工作近年来所独有的一大特色,因而对我国地球物理工作者来说,堤防防渗墙质量无损检测工作没有现成的国外先进经验可以借鉴,加之其理论证演工作难度较大,计算机模拟计算的工作一时难以完成。因此,堤防防渗墙质量检测工作目前仍处于探索阶段。从目前情况看,较成功的办法是在墙体上打孔作弹性波CT,但此方法对打孔的施工工艺要求较高,因为墙体较薄,通常在15~30cm之间。要在这样的墙体上打孔而不偏离墙体,其技术难度较大,此外,由于该方法需要造孔,因而难以用作大范围的质量检测。

鉴于我国堤防防渗墙质量无损检测技术的现状,我们于1999年3月提出并开始研制新型的相控阵地质雷达系统。目前,该项研究已列为国家自然科学基金重大项目中的专题,最近又在国家863计划中作为一个课题立项,并得到了水利部长江水利委员会的大力支持和资助。但由于该系统在国内外尚无可供借鉴的先例,其研究开发工作从仪器设备、方法原理到软件开发和资料解释方法均需进行深入广泛的研究,研究周期长达4年。因此该方法目前一时还不能满足当前的堤防隐蔽工程质量检测之急需。

因此,工程设计、施工监理和地球物理工作者开始重新审视传统的地球物理方法:现有的各种地球物理方法中,还有哪些方法没有用到堤防防渗墙质量检测工作?已用的各种方法中,那些被认为无效或效果不好的方法是不是已被彻底否定?现有各种方法之间有没有一个最佳配合的问题?各种方法的野外工作布置有没有新的潜力可挖?能不能开展一个广泛的试验研究工作,将现有的在原理上可用于堤防探测的各种地球物理方法(包括那些已用过的方法)尽可能地运用于某一典型的待检堤段,进行全面的、详细的试验研究,然后用钻探和开挖办法检测其综合结果,以确定各种方法的有效性,从而淘汰一些无效的方法,深化完善那些效果较好或稍有效果的方法,以缓解当前堤防防渗墙质量检测工作之急需?本文所开展的工作正是在这一思路指导下进行的。

二、试验区概况

本项研究的试验场地选在长江某干堤,检测长度1.2km,该段具有深层搅拌法、切槽法和抓斗法等三种不同工法的防渗墙,具有很好的代表性,具体见表1。

1.地质概况

测区为冲积平原,多由漫滩组成,地势北东高,南西低。地面高程18~22m,距堤外脚70~100m内多有沟塘分布。堤身一般高6m,局部高达7m,堤顶宽6~8m不等。堤身内外坡比为1∶3。地下水位高程一般为17m左右。

堤身填土主要为粉质壤土,次为粉质黏土,局部夹厚0.5~0.8m粉细砂。堤身段总体土质不均一,密实程度差。

堤基为多层结构,据先导孔资料,一般为:

①砂壤土:厚约0.5~3m、2~5m两层。②粉质黏土:厚1~3m。③粉质壤土:厚1~8m、3.5~4m两层。④粉 细 砂:厚22~26m。⑤粉细砂岩:厚度不详,基岩顶板高程-22.45m。

2.堤防防渗墙缺陷类型

防渗墙的施工方法众多,主要有深层搅拌法、振动切槽法、液压抓斗法、拉槽法、射水法和高喷法。施工工法不同,可能出现的质量问题也不同。其质量缺陷问题主要可归为:施工中的套接墙体间的接缝、开叉等;防渗墙墙体的均匀性问题,如墙体中架空、蜂窝、离析、局部充泥等。

3.地球物理特征

根据历史资料,结合本次检测结果,区内检测对象对应的物理性状参数如表2。

三、试验方法及设备

本次试验研究采用的物探方法有井间弹性波CT和电磁波CT、高密度多波列地震影像法、垂直声波反射法、瞬态瑞雷面波法、地质雷达法、高密度电法、可控源音频大地电磁测深法等八种试验方法。

用于本次试验工作的检测仪器有:

①地质雷达法采用美国GSSI地球物理探测公司生产的SIR-10H型地质雷达系统;②CSAMT法野外采集仪器为美国Zonge公司生产的GDP-32多功能、多通道地球物理数据采集仪系统;③弹性波层析成像采用美国乔美特利公司生产的R24地震仪;④电磁波层析成像法使用仪器为JW-4型地下电磁波仪;⑤垂直声波反射法使用仪器为长江工程地球物理勘测研究院(武汉)研制生产的LXII-A岩土工程质量检测分析仪,激振震源为频率、能量均可变的弹性波冲击震源,检波器为压电陶瓷检波器;⑥多波地震影像法和瞬态瑞雷面波法均采用北京水电物探研究所研制的SWS-1G型面波仪;⑦高密度电阻率法使用仪器为中国地质大学物探系研制生产的GMD-2型高密度电法仪。

四、试验工作布置

现场试验工作以剖面形式布置。纵剖面测线沿防渗墙体走向布置,位于防渗墙体顶端;横剖面测线垂直防渗墙走向,每种工法的墙体各两条。

现场试验方法分为两大类,地面检测与井间检测。其中地面检测共投入的方法有:高密度多波列地震映像法、瞬态瑞雷面波法、垂直声波反射法、高密度电法、地质雷达法、可控源音频大地电磁测深法(CSAMT法)。井间检测的方法有:弹性波CT法、电磁波CT法。

上述所有的地面检测方法,分别对试验段中三种不同墙体进行检测,具体为:

①高密度多波列地震映像法:纵剖面长度1200m,点距1m。②瞬态瑞雷面波法:纵剖面长度1200m,点距1m。③垂直声波反射法:纵剖面长度1200m,点距0.5m。④高密度电法:纵剖面长度1200m,横剖面600m,点距2m。⑤地质雷达法:纵剖面长度1350m,其中纵剖面1200m,横剖面150m,点距0.2m。⑥CSAMT法:纵剖面长度1340m,其中纵剖面1200m,横剖面140m,点距4m。

井中(间)检测方法分别在三种墙体中各布置一剖面。其中,深层搅拌水泥土墙中剖面共6个钻孔,振动切槽水泥砂浆墙中剖面共11个钻孔,液压抓斗塑性混凝土墙中剖面共3个钻孔。

五、试验结果分析

通过对每种方法的研究及检测试验,发现应用效果好坏不一。以下对本次试验所用的各种方法检测效果进行简要的分析评价。

1.地质雷达法

本次试验结果发现,采用该方法检测目前难以对防渗墙质量作出合理的评价,它不能确定墙体的深度,对一定深度内的墙体质量引起的异常更难以判断,究其原因,主要有以下几点:

(1)从原理上讲,目前的地质雷达利用的是近场球面电磁波,其天线的探测范围是一个形似开口向下的圆锥体,接收信号是地下一定范围内物体的综合反映,由于防渗墙厚度较薄,旁侧的影响就会将目标体信号掩盖掉。

(2)从参数选取上看,由于防渗墙体较薄,探测分辨率要求较高,因而天线的中心频率要求较高,当选取天线的中心频率增大时,天线的体积也随之增大,对SIR-10H型探地雷达而言,100MHz天线的长度就为1m,因此从天线大小来看,就难以满足防渗墙这种超薄层的探测。

(3)在防渗墙顶部都覆盖有0.2~0.5m左右的泥土覆盖层,当天线在地表对其进行检测时,难以保证天线的中心正好位于防渗墙的顶部。

(4)接收信号虽然携带有目标体甚至小缺陷的信息,但由于目前缺乏有力的数据处理方法将它们分开,因此,难以判断所接收到的信号异常究竟是墙体及其内部缺陷引起的真异常还是墙体周围介质引起的假异常。

2 .可控源音频大地电磁测深(CSAMT)法

本次试验结果发现,运用CSAMT法[2]检测防渗墙质量,对于墙体接头、墙身质量均匀性重大墙体质量缺陷及墙体深度的检测,方法可行,成果形象、直观、可靠,精度高(如图1~3),是一种有效的无损检测方法。该方法之所以成功,主要有以下原因:

(1)从原理上讲,该方法利用电磁波远场——平面波场,受地形及旁侧影响小,保证了在墙顶接收到的电磁信号是墙体及其内部缺陷而非其旁侧体的结果。

(2)与直流电阻率法相比,CSAMT法使用的是交变电磁场,高阻屏蔽作用小,因而对高阻墙体中的低阻缺陷,具有很强的探测能力。

(3)该仪器接收观测的电分量和磁分量值时,已经进行了归一化,使得地形的影响大为削弱,从而保证了观测数据的质量。

(4)资料处理中使用本项目研究开发的“K”剖面法软件对CSAMT法资料进行了再处理,大大改善了资料处理的效果。

(5)资料解释时,针对CSAMT法中体效应的影响,通过查看原始曲线中的异常可将该影响缩小到0.5倍间距,极大地提高了资料的解释精度。

3.弹性波层析成像法

采用弹性波层析成像法检测防渗墙质量,可反映墙体介质分布的均匀性,速度成像结果与声波测试结果基本上一致。但本次试验结果发现,该方法对异常的精细检测却未达到预期效果,但这并不否定该方法原理上的先进性。

4.电磁波层析成像法

本次采用钻孔电磁波CT法,分别使用了1m天线和2.5m天线作对比,选用单频测量方式和扫频测量方式加以相互补充和检验,并针对不同地段选用不同的测量频率,对堤防防渗墙质量检测作了全面和系统的试验工作。但从试验结果看来,效果不佳,分析其主要原因如下:

(1)目前的电磁波法发射和接收均没有指向性,对很小的孔距和很薄的墙体而言,由于发射出来的是球面波,接收到的又是近场,旁侧影响严重干扰甚至完全掩盖了其在墙体中的传播信号,使接收到的电磁波信号幅值是墙体及其周围介质的综合反映。由于这些因素的存在,近距离检测薄墙出现吸收系数值上高下低与实际情况相矛盾的结果。因此,该方法目前虽然从原理上讲可行,但由于仪器及采集方法原因使数据采集质量下降,又没有有效的数据处理方法及软件,从而使得该方法检测效果不理想。

(2)与电磁波在高阻岩体中成功地找低阻相比,检测孔浅得多,因此受电缆波影响很大,干扰了沿墙体传播的电磁波信号。

5.垂直声波反射法和高密度多波列地震影像法

这两种方法在野外工作布置和资料分析上很相似,但各自的思路正好相反。垂直反射法求简,只记录反射纵波,波型成分单一;而高密度多波列则是求繁,尽可能地将所有波型记录下来,其成分复杂。两种方法都运用于堤防防渗墙质量检测,成果图像形象直观,并取得了相对较好的检测效果。

其原因在于两种方法从原理上都属弹性波范畴,检测条件是(界)面差异,具有较好物理条件,但是它们目前只能作为CSAMT的辅助方法。因为,一是不能获取参数资料定量解释,二是还存在能量与分辨率相矛盾的因素,三是暂时还没有非常有效的针对这两种方法的数据处理与反演方法。

6.高密度电阻率法

本次试验结果发现,在堤防防渗墙质量无损检测工作中,该方法效果不佳,反演检测结果与实际情况相差很大,在目前情况下不宜采用,其原因如下:

(1)在原理上,高密度电法与常规电法没有本质的区别,因而常规电法的影响因素如地形影响、体效应影响仍然是明显存在的。

(2)由于是直流电法,探测低阻异常时,受一定高阻屏蔽影响。

(3)从方法布置上,由于防渗墙体是相对高阻体,对电流起排斥作用,因而纵断面实测结果很可能不是墙体的物性反映。

(4)横断面则可能是因为堤身地形影响因素太大,反演结果因此未能反演出高阻墙体。

7.瞬态瑞雷面波法

本次试验结果发现,将瞬态瑞雷面波法用于堤防防渗墙质量检测,虽然也能够找到一些相对低速区,但就反演的整体结果看,目前效果不佳。其原因主要是由于面波发育的前提是在软土中,在弹性体中面波探测要求偏移距小,对应的探测深度也小,而且,在墙体中产生的面波频率必定很高,多模式波均会出现,这些机理均还未被人们认识清楚,在这种状况下反演的结果是不可靠的。

综上所述,弹性波类方法(主要是体波)因墙体与其周围介质波速差异大,方法前提又只需界面物性参数差异,受体积影响小,因而具有较好的效果。电磁法和电磁波类方法中只有CSAMT法以其独有的特点克服了该类方法中的近场、地形、屏蔽、体积效应等诸多不利因素而取得了很好的检测效果,应用于防渗墙质量检测非常成功。因此,我们提出以CSAMT法为主,高密度多波列地震影像法(或垂直反射法)为辅的堤防防渗墙质量无损检测技术方案。

六、检测结果综合分析与评价

针对每种方法的检测结果,本文已在前面作了详细的分析评价,现只对纳入无损检测方案中的三种方法的结果作一综合对比分析。表3是可控源音频大地电磁测深(CSAMT)法、高密度多波列地震影像法和垂直声波反射法三种方法检测到的异常统计表。

表3的检测结果对比分析表明,本文提出的以CSAMT法为主,高密度多波列地震影像法(或垂直反射法)为辅的堤防防渗墙质量无损检测技术方案是可行和有效的。

七、结束语

堤防防渗墙质量无损检测试验研究工作历时一年。在有关单位的通力合作和项目组全体成员的共同努力下,试验研究工作已经顺利完成。后期的钻孔验证结果充分证明,本次试验研究工作完全达到了预期目标。经过长达一年多的深入研究和反复试验,本项研究取得了如下主要成果:

(1)通过本次试验,基本上了解了上述各种方法在长江堤防防渗墙无损检测工作中的应用效果;对几种目前认为效果不理想的方法,分析了其软、硬件和方法原理上存在的一些缺陷,为下一步对这些方法的完善作了有益的探讨。

(2)确定了以CSAMT法为主,高密度多波列地震影像法或垂直反射法为辅的无损检测技术方案,并利用钻探方法验证和肯定了该方案在堤防防渗墙检测与评价中的可行性和有效性。该检测技术方案不仅能在堤防防渗墙质量无损检测中发挥重要作用,而且可推广到国内其他大中型水利工程和岩土工程的防渗墙质量检测中。

(3)改进和完善了自研设备LXII型岩土工程质量检测分析仪的软、硬件系统,并研制了CSAMT法处理与成像软件,完善了进口设备GDP-32的功能。

诚然,由于时间和经费所限,本次试验中还有很多工作需要进一步研究深化。因此,提出如下几点建议:

(1)建议尽快将本项研究成果推广应用到长江堤防已建和在建防渗墙质量无损检测工作中去,从而使检测工作更加全面、经济、快速、安全可靠。

(2)建议给予一定资金,尽快启动“双频多普勒相控阵探地雷达”第二阶段的研究工作,使之尽快转化为生产力,早日为堤防防渗墙质量无损检测和国民经济建设服务。

(3)建议进一步深入开展地质雷达法、高密度电法、瞬态瑞雷面波法和井中电磁波CT法在堤防防渗墙质量无损检测工作中的有效性试验研究,便于对上述方法在长江堤防隐蔽工程质量无损检测工作中的作用予以定论。

作者单位:武汉创新工程地球物理高科技发展有限公司

参考文献

1 肖柏勋. 长江重要堤防隐蔽工程质量无损检测试验研究立项申请报告.2000.

2 何继善等编译. 可控源音频大地电磁法.长沙中南工业大学出版社1989. 相

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

生有所息息以生之
生如夏花
让纪念闪耀理性光芒
那鱼那鹰那人
永不停息的河流
永远悲壮的勇士
大禹,请留步
诸神的黄昏生命在闪亮
3河南优秀高考作文-竞标
永远的谭嗣同
陷阱
山的那边
与你同行
2003湖南优秀作文――勿以亲疏定是非
跳出枷锁创造风格
局临时聘用人员管理实施细则
民主理财小组工作制度
工商局取缔无照经营专项集中整治考核办法
连锁超市(商场)单店营销管理办法
干部计划生育目标管理责任制
公司高层管理人员转正量化标准
药监局廉洁执法规定
公司中层管理干部转正量化标准
对班组长以上干部实行党风廉政三项谈话制度的规定
煤矿“三违”治理宣传教育大纲
各专业统计岗位职责
市劳动局加强党风廉政建设责任制的规定
煤矿副科级以上领导干部中实行安全履职制度的暂行规定
高速公路有限公司收费人员竞争上岗实施办法
邮政密码设备管理办法
城市污水埋地钢管的防腐
环氧类材料与优止水在水渠维修保护
绿地喷灌系统的管道安装
高层建筑人防地下室给排水设计探讨
城市水环境生态修复以桂林两江四湖滨水景区建设为例
污水资源利用出新招 可制冷又可取暖
室内排水管道堵塞原因及防治措施
综合净水器在供水工程中的应用
排水管道施工需要注意的问题
卡环式搪瓷管件结构特点及安装要点
浅谈我国建筑给排水设计中的节能
给水管道的哪些部位应设置阀门
县镇水厂泵站设计施工应注意的几点
建筑给排水中的管材选择
紫外线技术在水处理中的应用
《哪座房子最漂亮》
《小小的船》教学设计之九
《小小的船》教学设计之八
《自己去吧》教学设计之二
《小小的船》教学设计
《小小的船》教学设计之一
《小小的船》第一课时教学设计之二
《小小的船》第二课时教学设计之一
《哪座房子最漂亮》备课资料
《影子》备课资料
《小小的船》第一课时教学设计之一
《画》教学设计之四
《雪地里的小画家》第一课时教学设计之一
《小小的船》第二课时
《自己去吧》教学设计