翻新时间:2023-01-08
转换层施工排架布置优化分析
一、工程概况
中远两湾城是属于上海市政府“两湾一宅旧区改造项目”,东起恒丰路,南沿苏州河,西到江宁路光复西路,北至轻轨明珠线,基地占地50公顷,拟建160万平方米高层住宅,分期分批实施建成。
中远两湾城一期工程位于整个基地的北侧,中潭路东西两侧。为营造一个美好的居住环境,布置了6万平方米的中央公园,2万平方米中心绿地广场,15万平方米入口主题广场,以及三大绿化带(1800米长,16米宽滨江带,800米长,24米宽的林荫大道,靠近北部明珠线有1800米长,15米宽的绿化隔离带)。两湾城一期5幢34层点式高层的剪力墙结构荷载均通过1.8米厚板的转换层,传送给若干劲性柱,再传递给2米厚的地下室地板。这部分结构是整幢楼受力的咽喉部位,对施工提出了相当高的要求。
二、分析背景
转换层施工中,B13标已完成大底板浇捣,进入地下室一层外墙板、梁平台施工准备阶段。此层层高平均约为3.2米,其中地下室顶板标高-0.05米,厚200毫米;夹层板标高+3.85米,厚150毫米。上部结构三层+9.950米平台为转换层,板厚1800毫米,总荷载远大于下部结构平台和普通排架体系的承载能力,故施工时考虑转换层荷载的传递。
施工单位根据计算作出了如下施工方案:要求地下室排架施工与转换层以下(二层)排架施工相同,并保证转换层至地下室的三层排架立杆位置上下对中、垂直。地下室排架采用300×600毫米间距。结构长度方向间距300毫米,垂直长度方向间距600毫米。
三、分析目的
为方便施工,要求重新优化排架布置,以达到省时、省钱、省力的目的。
四、分析内容
在转换层及地下二层的排架上布置应变片,用以测量浇捣混凝土后的排架受力情况。
在SAP有限元分析软件中建立地下室顶板、夹层板及转换层板的计算模型,采用线性分析程序,得出排架受力情况,并与测量值对比分析。
下载文档
网友最新关注
- 变味的善良
- 在自然中生活
- 好奇心
- 杯家四兄弟
- 空山鸟语何处寻
- 请迷茫走开
- 每当存亡的时刻
- 灭鼠联盟致人类的一封信
- 女孩的成长滋味多
- 在自然中生活
- 带着感动出发
- 超越极限
- 浸泡过的陈山楂
- 沉默的大多数
- 人生无极限
- 供电公司宣传信息报导网络管理办法
- 行政事务管理制度
- 办公室督办工作制度
- 办公室岗位津贴实施办法
- 办公室规章制度
- 绩效考核实施办法
- 经济适用住房管理办法研讨会方案
- 党员谈心制度
- 知识竞赛决赛规则
- 公司共青团工作竞赛评比办法
- 学校财产管理制度
- 班主任工作考核细则
- 煤矿领导干部末位考核办法
- 办公室保密制度管理制度
- 企业计算机管理制度
- 波涌灌技术
- 微滴灌高效固态复合肥的施用方法
- 灌溉施肥
- 几种抗旱耕作方法
- 园林树木生长期应如何灌水
- 防堵滴灌技术
- 地下滴灌技术的应用
- 夏季如何降低水泵能耗
- 灌区高效用水
- 冬枣树灌溉
- 节水技术-植物营养与病害防治技术
- 地畦灌溉技术
- 渠道沉陷、滑坡及裂缝的修复
- 小管出流灌溉技术
- 微灌技术的作用和效益分析
- 《爷爷和小树》教学设计
- 《影子》教学设计1
- 《小白兔和小灰兔》2
- 《小小的船》教学设计
- 《静夜思》教学设计
- 《春雨的色彩》教学设计1
- 《小小竹排画中游》教学设计
- 《影子》教学设计2
- 《小小的船》教学设计1
- 《小小的船》教学设计2
- 《阳光》教学设计
- 《春雨的色彩》教学设计2
- 《比尾巴》教学设计
- 《四季》教学设计
- 《哪座房子最漂亮》教学设计