教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 现浇楼板板角裂缝的分析及预防

现浇楼板板角裂缝的分析及预防

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-13

现浇楼板板角裂缝的分析及预防

近年来,随着闲置商品房数量的增多,建筑物阳角部位现浇楼板板角裂缝现象越发突出,本文试就板角裂缝形成的原因进行简略分析,并提出若干预防措施,与大家商榷。

一、板角裂缝的特点

1.出现在建筑物的阳角部位,裂缝与纵、横框架梁成45°角。

2.多为上贯通的裂缝。

3.多出现在除屋面、首层地而(大地下室)以外的各个楼层。

4. 多出现在竣工验收后半年左右的空置房间。

二、板角裂缝的成因分析

1.板角裂缝的形成原因,众说不一。归纳起来大致有以下几种:由于基础的不均匀沉降引起;由温度应力引起;由于板筋位置不当引起等。上述几种说法能否构成产生板角裂缝的主要原因呢?对此,我持有不同意见,下面逐一讨论。

(1)由于基础不均匀沉降引起。基础不均匀沉降将首先引起框架结构的变形,而框架结构的柔性要比砖砌体大得多。因此,框架结构的变形将首光造成砌体结构的开裂,然后才是钢筋混凝土结构的开裂。也就是说基础不均匀沉降不会造成钢筋混凝上结构开裂而砖墙不开裂的现象。我们对实际发生板角裂缝的建筑物做过调查,并未发现确“伴随砖墙裂缝的现象发生,也未见基础不均匀沉降的特征。所以,基础不均匀沉降不应是造成板角裂缝的主要原因。

(2)由温度应力引起。这里主要指由钢筋混凝土板上下两个界面的温差引起。如前所述,板角裂缝多发生在除屋面、首层地面(亦为钢筋混凝土板)以外的各个楼层。通过观测,我们发现在这些楼面板的上下界面几乎处于同一环境温度。即使有温差,其差值亦很小,不能构成混凝土开裂的条件。假设板角裂缝是由于板的上下界面温差引起的,那么由于混凝上本身的约束作用,裂缝也只可能出现在温度较低的界面,不会是通缝。而实际出现的板角裂缝多为通缝。另外,混凝土板上下界面温差最大处是在屋面板,若板的界面温差造成板角裂缝,那么屋面板应是出现板角裂缝最多的部位。但在实际的调查中竟无一例屋面板出现板角裂缝。因此,温度应力也不应是造成板角裂缝的主要原因。

(3)由于板筋位置不当引起。这里所说的板筋位置不当是指施工有误而致使板的负筋保护层过厚。这一现象在荷载等因素作用下会造成板的上部开裂(支座附近),而不会是通缝。在处理板角裂缝的过程中,笔者所观察到的负筋位置(包括附加放射筋)都基本是正确的。所以说,板筋位置不当不是板角裂缝产生的主要原因。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

战争中的孩子
大自然老师
养金鱼
废墟中的孩子
一张旧照片
一件真实的事情
“白杨胡”落地的奥秘
沉痛的教训
从动物身上得到的启示
我的发现
战争中的孩子
战争中的孩子
战争中的孩子(1)
绿树的启示
大自然的启示
秘书的职业道德
秘书要漂亮还是要精明
不温不火做秘书
秘书人员的政治素养
如何提升秘书的人格魅力
考研英语应用文写作便条写法
秘书放置书刊是一门学问
新形势对秘书素质新要求
秘书职业的成长规则
论文材料和语言方面的毛病
秘书工作要求提高自身修养
秘书办事掌握领导性格
秘书不能越位
秘书如何维护上司隐私权
处理好矛盾当好领导秘书 2
城市规划与建筑节能
工程质量不是儿戏、不是空谈
屋面(刚性防水)渗漏的原因及防治
房地产开发项目实施阶段风险分析
门窗工程通病及治理
如何使车库设计经济实用一些
工程设计管理部岗位职责
浅谈国产CAD厂商之间的合作
装饰项目中设计与施工相结合的实践
色彩在室内设计中的作用
建筑设计常见的错误详解
工程合同管理案例分析
浅析雕塑与环境及文化的关系
浅谈工业厂房的防爆设计
门窗工程质量预控
《两只鸟蛋》范文 爱护小鸟
《两只鸟蛋》美文欣赏 小小鸟
《两只鸟蛋》美文欣赏 种小鸟
《松鼠和松果》老师语录
《两只鸟蛋》范文 小鸟的自述
《松鼠和松果》知识点精析-重点语句探究
《松鼠和松果》教案讲义-第一讲义
《两只鸟蛋》趣闻故事
《松鼠和松果》知识点精析-重点字词意思
《松鼠和松果》随堂练习 巩固篇
《两只鸟蛋》教案(二)
《松鼠和松果》知识点精析-重点字词梳理
《松鼠和松果》背景知识
《松鼠和松果》教案讲义-第二讲义
《两只鸟蛋》训练素材