建筑制图与审图

  所有图纸都需要注意的问题:

  1. 每一张图纸的字体都要统一,(说明上字体除外)但是其上的字体必须统一。

  2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容

  1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮

  2)第二道尺寸线为轴线距离,包括外边阳台的标注

  3)第三道尺寸线为外墙上洞口尺寸,不包括外墙皮

  3. 每一张施工图都要确认图名

  施工图需要注意的问题

  一、 封皮:

  1、确认图名是否正确

  2、确认公司的工程名称

  二、 目录:

  1、确认公司名称、资质等级与工程证号

  2、确认工程名称与工程编号

  三、地下室组合平面图:

  1、检查三道尺寸线(隔墙轴线尺寸也要标),不能定轴号的字母为O、Z、I(易混淆)

  2、要有防火分区示意图

  3、防火分区的划分(住宅的每个地下防火分区最大为500m2,且每个防火分区必须有两个出口;如果防火分区大于500m2,则需要加一个甲级钢制防火门)

  4、变形缝处(也就是防火墙处)的窗洞口之间的距离必须大于2m,如果洞口之间距离小于2m,则需要砌筑240厚砖墙,并砌至+0.000处。

  5、高层地下室要考虑公共走道的通风需设通风窗井,且排风口面积应大于公共走道面积的2%

  6、高层防烟楼梯间在地下层应设排风井;高层地下室的电气设备间地面 应比普通地面高150-300mm。

  四、首层组合平面图:

  1、检查三道尺寸线

  2、指北针要与总图核对,确认方向正确

  3、散水宽度为800,且要标注尺寸,还要标注室内外高差

  4、屋面标高

  7、单元门必须为楼宇对讲门,户门为防盗门

  8、尺寸大小相同的卫生间之内的布置尽量相同

  9、剖且符号一定在首层表示

  五、标准层平面图:

  1、屋面标高

  2、要有管道井与雨篷

  六、屋面排水示意图:

  2、要有屋面上人孔切要标注尺寸并且给出

  3、屋面变形缝给出做法和尺寸

  4、要有屋面分水线

  5、12层以下的多层建筑要有太阳能且需要给太阳能定位

  6、屋面给出标高及标注女儿墙厚度

  七、立面图:

  1、检查三道尺寸线

  2、检查是否有雨水立管

  4、要注意检查墙身索引与墙身大样一致

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

读《列那狐的故事》
小鸡的成长
美丽迷人的夏天
小亮受伤了
勤奋的故事
堆雪人
围棋比赛
让座
爱护环境
十月桂花香
做个马大哈学生真难
写字比赛
一张试卷
冬游
我家的电冰箱
入学申请书范文
寄送报价单信函
询问报价信函
外语日常应用文的分类
入学申请书的主要内容
英语日常应用文概述
履历的适用范围及分类
推销产品信函1
外贸信函的实例
英文求职信范文
入学申请书的写作格式及注意事项
履历的主要特点
祝贺信函
履历的基本格式和写法
拒绝报价信函
新供电劳动定员标准的探讨
并联电容器单台保护熔断件群爆浅析
关于中小型影剧院火灾自动报警系统的设计方案的确定
开关电源功耗分析
N线接地还是PE线接地
关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题
电力线数传通信设备的设计
施工现场用电安全技术交底
单相柱上配电变压器实施与展望
封闭式高压柜内接头发热事故的分析及预防
变频器的主要故障及处理方法
建筑电气工程管理及质量控制
施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律
新型集束导线及低压配电网新模式的实施与展望
10kV真空开关缺陷的处理
《掌声》听后感二
《荷花》的教学设计
《七颗钻石》主题探源
《掌声》
《掌声》教学设计六
《掌声》的持久
《掌声》
《掌声》教案
《掌声》评课稿三
《掌声》评课稿四
《荷花》教学全过程教案
《七颗钻石》观摩示范课
《掌声》
《掌声》第二课时教案
《掌声》教学有感