建筑物的等电位联结不可忽视

国际上非常重视等电位联结的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位联结作用范围越小,电气上越安全。

1、接地是大范围的等电位联结

安全接地也是等电位联结,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位联结。在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。飞机中的用电安全不是靠接大地,而是靠等电位联结来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位联结。由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全是得到有效保证的。人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球联结,这就是常说的“接地”。飞机上可用接线端子与机身联结,而在地球上则需用接地极作为接线端子与其联结。

2、建筑物的等电位联结安装

国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(97SD567)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位联结安装尚应按其相应的要求进行施工。

2.1等电位联结的分类及其联结的导电部分

(1)总等电位联结(MEB)

总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道;如果可能,应包括建筑物金属结构;如果做了人工接地,也包括其接地极引线。

建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。

(2)辅助等电位联结(SEB)

将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位联结。

下列情况下需做辅助等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。

(3)局部等电位联结(LEB)

当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位联结时,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结:PE母线或PE干线;公用设施的金属管道;如果可能,包括建筑物金属结构。

2.2等电位联结线和等电位联结端子板的选用

等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。

(1)等电位联结线的截面见表1.

(2)等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。

2.3住宅楼内应做等电位联结

根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。因此国际电工标准IEC60364-4-41和发达国家电气标准以及我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。

为保证等电位联结可靠导通,等电位联结线和接地母排应分别采用铜线和铜板。等电位联结这一电气安全措施并不需复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线,不象埋在地下的人工接地极易因受土壤腐蚀而失效(实际上在实施等电位联结的同时也实现了接地,因它所联结的水管和基础钢筋等本身已起到低电阻长寿命的接地作用),它在保证电气安全上的作用远胜于我们过去习惯采用的专门打入地下的人工接地。在发达国家不要求住户打入人工接地,但住宅楼内如不做总等电位联结和浴室内的局部等电位联结,非但甲方不予验收,当地供电公司也以电气上不 安全为由拒绝供电。

3、等电位联结在实施中存在的主要问题

3.1规范、定额不协调

在发达国家等电位联结的施工习以为常,不存在什么困难。而在我国困难重重,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。例如,设计规范虽有作等电位联结的规定,但施工验收规范却未作出相应的规定,使等电位联结规定的贯彻实施失去监督。并且目前无相应的施工定额。因此,自然影响了等电位的实施。

3.2工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视

虽然我国近年颁布的设计规范标准对等电位联结都作了强制性的规定,1997年我国又颁布了国家标准图《等电位联结的安装》(97SD567),便于广大电气设计施工人员了解和实施。但是,笔者在走访国内一些设计院和有关学术团体举办的学术研讨会上发现,工程设计、施工人员对此技术尚未吃透或不重视的现象,可以说较为普遍。

3.3附件产品不配套

我国至今尚未见用于等电位联结的端子板,嵌埋箱以及连接金具等产品供应市场,因此,不得不在施工现场因陋就简地制作端子板、抱箍等将就使用,既费工费时,又欠美观。而在发达国家这些附件在市场里随时可以买到。又如,浴盆和铸铁管的联结是件麻烦事,但在发达国家,浴盆必带接线端子,没有接线端子的浴盆是无人问津的。铸铁管制造商也必然有带端子的铸铁管供应,不然就销不出去。

谭立洲、戴瑜兴

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我难忘的旅行
My May Day Holiday(我的五一假期)
今天是母亲节
​A busy month(忙碌的一个月)
我的座右铭
上大学是唯一的出路吗
The Tibetan Minority(西藏少数民族)
我的母亲(My mother)
Fatigue and Rest(疲劳与休息)
My Mother’s Garden(妈妈的花园)
我和母亲的五一节
在你心目中,什么才是美
I had an unforgettable Labour Day holiday(难忘的五一劳动节)
​How to Deal with Sub-health(如何处理亚健康)
​The Disabled Should Have Equal Rights(残疾人应享有的权利)
公关人员录用制度
辞退与辞职管理办法
公路管理局党政班子议事规则
党支部民主生活会制度
公司组织科科长工作标准
入党积极分子培养规章制度
各大商场商户商家装修施工规章制度
教学质量控制的规章制度
办税服务评价系统软件运行制度
基础科学部教学副主任岗位职责
车间工厂厂务公开规章制度
林业精品工程标准及奖励办法
公司工装、模具、夹具、检具管理办法
岗前人员培训制度
公司公共场所环境卫生管理规定
果树节水灌溉应适时适量
妙招迭出说灌溉
干旱缺水趋势下灌溉农业怎样高效用水
农田节水措施
园林树木生长期应如何灌水
小管出流灌溉技术
间歇灌溉的特点与适用条件
低山果园的节水灌溉技术
地畦灌溉技术
农业节水抗旱措施
节水灌溉技术常识
灌溉施肥
波涌灌技术
渠道沉陷、滑坡及裂缝的修复
非灌溉旱作农业节水技术
《柳树醒了》教学设计之七
《古诗两首》第一课时
《看电视》
《邓小平爷爷植树》
《邓小平爷爷植树》教学设计之三
《柳树醒了》教学设计之八
《柳树醒了》教学设计之五
《春雨的色彩》教学设计之三
《邓小平爷爷植树》教学设计之四
《邓小平爷爷植树》教学设计之二
《柳树醒了》教学设计之六
《柳树醒了》第一课时
《看电视》教学设计之二
《胖乎乎的小手》
《柳树醒了》教学设计之四