教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 工程科技> 建筑/土木> 砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)2

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)2

上传者:柯大钢
|
上传时间:2017-06-06
|
次下载

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)2

  砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011)

  2016年1月1

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)21

  2 术语 2.0.3 块体 —— 砌体所用各种砖、石、小砌 块的总称。 2.0.4 小型砌块 —— 块体主规格的高度大于 115mm而又小于380mm的砌块,包括普通 混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型 空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等,简称 小砌块。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)22

  2.0.13 薄层砂浆砌筑法 ——采用蒸压加气混凝土砌 块、粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工 方法,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2mm~4mm。 简称薄灰砌筑法。 由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在 着一定差异,加气混凝土又是一种多孔质吸水的材 料,传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。 加气混凝土专用砂浆,其中又分为适用于“薄灰砌 筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非 “薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砂浆。使用 蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土 砌块时,砌块不需浇(喷)水湿润,水平灰缝厚度 3 和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)23

  蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列 优点: ①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇(喷)水 湿润,不仅方便施工,而且又减少了砌块上墙含 水率,有利于对墙体收缩裂缝的控制; ②对外墙,由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅 2 mm ~ 4mm ,较采用一般砌筑砂浆 8mm ~ 12mm 大大减小,可减少灰缝处“热桥”的不利影响, 提高节能效果; ③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。4

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)24

  3 基本规定 3.0.11 设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时 正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体 和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞 口上部,应设置钢筋混凝土过梁。不应在截面长 边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。 条文说明:特别是在墙体上开凿水平沟槽对墙体 受力极为不利。本次规范修订时将过梁明确为钢 筋混凝土过梁;补充规定不应在截面长边小于 500mm 的承重墙体、独立柱内埋设管线,以不 影响结构受力。5

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)25

  3.0.20 (修改条文)砌体结构工程检验批的划分 应同时符合下列规定: 1所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2不超过250m3砌体; 3主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层 计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)26

  3.0.21(修改条文)砌体结构工程检验批验收时,其 主控项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有 80 %及以上的抽检处符合本规范的规定;有允许偏 差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。 2002版:3.0.14 砌体工程检验批验收时,其主控项

  目应全部符合本规范的规定;一般项目应有 80%及 以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许 偏差范围以内。7

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)27

  2002版 3.0.9(已取消)搁置预制梁、板的砌体 顶面应找平,安装时应座浆。当设计无具体要求 时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 关于搁置预制梁、板时找平、坐浆的规定: 在已砌筑好的砌体上放置预制梁、板时,砌体顶 面应找平和坐浆,是保证梁、板的均匀传力、结 构安全的一项重要施工技术措施。 “干放”预制 梁、板的情况,这不仅会导致梁、板的支点不明 确,受力不良和墙(或柱)局部受力,安全性降 低之外,还降低了结构的整体性。 取消的原因,是因为规范编写组认为此要求不是 砌体结构工程的内容。但这项要求还是有的。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)28

  4 砌筑砂浆 4.0.3 拌制水泥混合砂浆的粉煤灰、建筑生石灰、 建筑生石灰粉及石灰膏应符合下列规定: 2 建筑生石灰、建筑生石灰粉熟化为石灰膏,其 熟化时间分别不得少于7d和2d。沉淀池中贮存的 石灰膏,应防止干燥、冻结和污染,严禁采用脱 水硬化的石灰膏。建筑生石灰粉、消石灰粉不得 替代石灰膏配制水泥石灰砂浆; 4.0.3脱水硬化的石灰膏、消石灰粉不能起塑化作 用又影响砂浆强度,故不应使用。建筑生石灰粉 由于其细度有限,在砂浆搅拌时直接干掺起不到 改善砂浆和易性及保水的作用。9

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)29

  4.0.6 (修改)施工中不应采用强度等级小于 M5 水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替 代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。 2002 版: 4.0.7 施工中当采用水泥砂浆代替水泥 混合砂浆时,应重新确定砂浆强度等级。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)210

  4.0.7 在砂浆中掺入的砌筑砂浆增塑剂、早强剂、 缓凝剂、防冻剂、防水剂等砂浆外加剂,其品种 和用量应经有资质的检测单位检验和试配确定。 所用外加剂的技术性能应符合国家现行标准《砌 筑砂浆增塑剂》JC / T 164 、《混凝土外加剂》 GB 8076、《砂浆、混凝土防水剂》JC 474的质 量要求。 4.0.7对砌筑砂浆增塑剂,2004年国家已发布、实 施了行业标准《砌筑砂浆增塑剂》JG/T164 ,在 技术性能的型式检验中,包括掺用该外加剂砂浆 砌筑的砌体强度指标检验,使用时应遵照执行。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)211

  4.0.10 (修改条文)现场拌制的砂浆应随拌随用, 拌制的砂浆应在 3h 内使用完毕;当施工期间最高 气温超过 30℃时,应在 2h内使用完毕。预拌砂浆 及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按 照厂方提供的说明书确定。 在一般气候情况下,水泥砂浆和水泥混合砂浆在 3h和4h使用完,砂浆强度降低一般不超过 20%, 虽然对砌体强度有所影响,但降

  低幅度在 10 %以 内。修改便于记忆。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)212

  4.0.12 (修改条文)砌筑砂浆试块强度验收时其强 度合格标准应符合下列规定: 1同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计 强度等级值的1.10倍(比原规范增加10%); 2同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应 大于或等于设计强度等级值的85% (比原规范增加 10%) 。 注: 1 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆 试块不应少于3组;同一验收批砂浆只有1组或2组试 块时,每组试块抗压强度平均值应大于或等于设计 强度等级值的1.10倍;13

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)213

  抽检数量:每一检验批且不超过 250m3 砌体的各 类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应 至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混 凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。 检验方法:在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的 储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌 制的砂浆,同盘砂浆只应作 1 组试块),试块标 养 28d 后作强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂浆稠 度应在进场时取样检验。14

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)214

  4.0.13 当施工中或验收时出现下列情况,可采用 现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测, 并判定其强度: 1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足; 2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议; 3 砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求; 4 发生工程事故,需要进一步分析事故原因。15

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)215

  5 砖砌体工程

  5.1.3 (修改条文)砌体砌筑时,混凝土多孔砖、 混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体 的产品龄期不应小于28d。 【条文说明】5.1.3 混凝土多孔砖、混凝土普通砖、 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖早期收缩值大,如果这 时用于墙体上,很容易出现收缩裂缝。为有效控制 墙体的这类裂缝产生,在砌筑时砖的产品龄期不应 小于28d,使其早期收缩值在此期间内完成大部分。 实践证明,这是预防墙体早期开裂的一个重要技术 措施。此外,混凝土多孔砖、混凝土普通砖的强度 等级进场复验也需产品龄期为28d。 16

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)216

  【条文解读】混凝土多孔砖、混凝土实心砖或蒸压 灰砂砖、蒸压粉煤灰砖属于水泥混凝土或硅酸钙类 制品,都含有经水养护而成的硅酸钙水化物胶体, 随着失水而逐渐产生收缩。这类产品的干燥收缩值 不仅都较烧结砖大许多(见表),而且收缩过程也 比较缓慢。 砖干燥收缩值 mm/m缩 ≤0.10 ≤0.45 ≤0.50 ≤0.40 ≤0.65(优等品、一等品) 、≤0.75(合格品)17

  类

  别

  收

  值

  烧 结 砖 混凝土多孔砖 混凝土实心砖 蒸压灰砂砖 蒸压粉煤灰转

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)217

  【2002 版】5.1.10 施工时施砌的蒸压(养) 砖的产品龄期不

  应小于28d。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)218

  5.1.12 竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝。 2.0.9瞎缝——砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又 彼此接触的水平缝或竖向缝。 2.0.10 假缝 —— 为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷, 砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆,而内 部无砂浆的竖向灰缝。 【条文说明】5.1.12 竖向灰缝砂浆的饱满度一般 对砌体的抗压强度影响不大,但是对砌体的抗剪 强度影响明显。试验结果得到:当竖缝砂浆很不 饱满甚至完全无砂浆时,其对角加载砌体的抗剪 强度约降低30%。 【条文解读】这类质量通病还会导致外墙渗漏雨 水。 19

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)219

  5.2.1 (强条)砖和砂浆的强度等级必须符合设计 要求。 抽检数量:每一生产厂家,烧结普通砖、混凝土 实心砖每 l5 万块,烧结多孔砖、混凝土多孔砖、 蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每 10万块各为一验收 批,不足上述数量时按1批计,抽检数量为1组。 砂浆试块的抽检数量执行本规范第 4.0.12 条的有 关规定。 【2002版】5.2.1砖和砂浆的强度等级必须符合设 计要求。 抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按烧结 砖 15 万块、多孔砖 5 万块、灰砂砖及粉煤灰砖 10 万块各为一验收批,抽检数量为1组。20

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)220

  5.2.3 (强标)砖砌体的转角处和交接处应同时砌 筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设 防烈度为8度及8度以上地区,对不能同时砌筑而又 必须留置的临时间断处应砌成斜槎。 5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为 6度、7度地区 的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可 留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉结钢筋, 拉结钢筋应符合下列规定: 1 每 120mm墙厚放置 1Φ6 拉结钢筋( 120mm 厚墙 应放置2Φ6拉结钢筋); 2 间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不 应超过l00mm; 3 埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm, 对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于 1000mm; 21 4 末端应有90 弯钩(图5.2.4)。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)221

  22

  图5.2.4 直槎处拉结钢筋示意

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)222

  5.3.1 砖砌体组砌方法应正确,内外搭砌, 上、下错缝。清水墙、窗间墙无通缝;混 水墙中不得有长度大于 300mm的通缝,长 度 200mm ~ 300mm 的通缝每间不超过 3 处, 且不得位于同一面墙体上。砖柱不得采用 包心砌法。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)223

  6 混凝土小型空心砌块砌体工程 6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌 体,应采用强度等级不低于 C20 (或 Cb20 ) 的混凝土灌实小砌块的孔洞。 6.1.7砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体, 不需对小砌块浇水湿润,如遇天气干燥炎 热,宜在砌筑前对其喷水湿润。 【条文说明】6.1.7 普通混凝土小砌块

  具有 吸水率小和吸水、失水速度迟缓的特点, 一般情况下砌墙时可不浇水。24

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)224

  8 配筋砌体工程 8.2.3 构造柱与墙体的连接应符合下列规定: 1 墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于 60mm,高度不应超过300mm,马牙槎应先退后 进,对称砌筑。马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应 超过2处; 2 预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正 确,拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Φ6,伸入 墙内不宜小于600mm(新增),钢筋的竖向移位 不应超过100mm,且竖向移位每一构造柱不得超 过2处; 3 施工中不得任意弯折拉结钢筋。25

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)225

  9 填充墙砌体工程 9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌 块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。 9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块 和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于 28d, 蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 【条文说明】9.1.2轻骨料混凝土小型空心砌块,为 水泥胶凝增强的块体,龄期达到 28d 之前,自身收 缩较快;蒸压加气混凝土砌块出釜时含水率大多在 35 % ~40%,在短期( 10d~30d )制品的含水率下 降一般不会超过10%。为有效控制蒸压加气混凝土 砌块上墙时的含水率和墙体收缩裂缝,对砌筑时的 产品龄期进行了规定。26

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)226

  9.1.3 蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止 雨淋。 【条文说明】9.1.3 蒸压加气混凝土砌块吸水率可 达 70% ,为降低蒸压加气混凝土砌块砌筑时的含 水率,减少墙体的收缩,有效控制收缩裂缝产生, 蒸压加气混凝土砌块出釜后堆放及运输中应采取 防雨措施。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)227

  9 .1. 4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块 及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块, 砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎 热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型 空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心 砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应 提前 1d~ 2d 浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土 砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌 筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水 湿润。28

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)228

  【条文说明】9.1.4、9.1.5块体砌筑前浇水湿润, 是为了增强与砌筑砂浆的粘结和砌筑砂浆强度增 长的需要。 本条系修改条文,主要修改内容为:一是对原规 范条文中“蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌 筑面适量浇水”的规定分为薄灰砌筑法砌筑和普 通砌筑砂浆砌筑或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆 两种情况。其中,当采用薄灰砌筑法施工时,由 于使用与其配套的专用砂浆 ,故不需

  对砌块浇 (喷)水湿润;当采用普通砌筑砂浆或蒸压加气 混凝土砌块砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌 块砌筑面喷水湿润。 29

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)229

  【条文解读】蒸压加气混凝土砌块具有初始吸水速 度较快,后期吸水速度缓慢的特性,当砌筑砂浆的 保水性不特别好时,摊铺在砌筑面的砂浆中的一部 分水分会较快被吸掉,导致上层砌块铺砌质量不良。 因此,应在砌筑前适当对砌块进行湿润。但是,对 砌块的湿润应该针对蒸压加气混凝土砌块的吸水特 点,不宜过早进行,而宜在砌筑的当天对砌块的砌 筑面喷水湿润,以免砌块过多吸水加大砌块上墙后 的收缩。30

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)230

  9.1.6 (修改条文)在厨房、卫生间、浴室等处采用 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌 筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm 。 【条文说明】9.1.6 经多年的工程实践,当采用轻骨 料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工 时,除多水房间外,可不需要在墙底部另砌烧结普通 砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土 坎台等,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改。 浇筑一定高度混凝土坎台的目的,主要是考虑有利于 提高多水房间填充墙墙底的防水效果。混凝土坎台高 度由原规范“不宜小于200mm”的规定修改为“宜为 150mm”,是考虑踢脚线(板)便于遮盖填充墙底有 可能产生的收缩裂缝。31

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)231

  9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心 砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体 也不得混砌。 注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞日处两侧填 充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框 架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁 之间缝隙可采用其他块体。 【条文说明】9.1.8 在填充墙中,由于蒸压加气混凝 土砌块砌体,轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的收缩 较大,作出不应混砌的规定,以免不同性质的块体组 砌在一起易引起收缩裂缝产生。对于窗台处和因构造 需要,在填充墙底、顶部及填充墙门窗洞口两侧上、 中、下局部处,采用其他块体嵌砌和填塞时,由于这 些部位的特殊性,不会对墙体裂缝产生附加的不利影 响。32

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)232

  9.1.9(修改条文)填充墙砌体砌筑,应待承重主 体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主 体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌 筑14d后进行。 【条文解读】填充墙顶部与承重主体结构接触处 极易产生水平裂缝,其原因是填充墙砌体砌筑后 产生的竖向收缩(沉降变形)所致。对此,新规 范将填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部

  位 的施工时间作了修改,应在填充砌筑14d后进行, 较原规范“待填充墙砌筑完并应至少间隔 7d后” 的时间有所延长,这对减少和有效控制填充墙顶 部的水平裂缝是有利的。33

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)233

  9.2.1 (修改条文)烧结空心砖、小砌块和砌筑砂 浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:烧结空心砖每 10 万块为一验收收批, 小砌块每 1 万块为一验收批,不足上述数量时按 1 批计,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行 本规范第4.0.12条的有关规定。 【条文说明】9.2.1 为加强质量控制和验收,将原 规范条文对砖、砌块的强度等级只检查产品合格 证书、产品性能检测报告修改为查砖、小砌块强 度等级的进场复验报告,并规定了抽检数量。

  砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011解读(Word46页)234

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注视频

二年级下册数学第三课 搭一搭⚖⚖
苏教版二年级下册数学《认识东、南、西、北》
外研版英语三起6年级下册(14版)Module3 Unit2
沪教版牛津小学英语(深圳用) 六年级下册 Unit 7
北师大版数学四年级下册3.4包装
二年级下册数学第一课
《空中课堂》二年级下册 数学第一单元第1课时
冀教版英语五年级下册第二课课程解读
3月2日小学二年级数学下册(数一数)
【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
小学英语单词
沪教版八年级下册数学练习册21.3(3)分式方程P17
苏科版数学八年级下册9.2《中心对称和中心对称图形》
19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T3763925
青岛版教材五年级下册第四单元(走进军营——方向与位置)用数对确定位置(一等奖)
外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit2
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 7
沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 12
冀教版小学英语五年级下册lesson2教学视频(2)
每天日常投篮练习第一天森哥打卡上脚 Nike PG 2 如何调整运球跳投手感?
外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
冀教版英语四年级下册第二课
【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
第8课 对称剪纸_第一课时(二等奖)(沪书画版二年级上册)_T3784187
七年级英语下册 上海牛津版 Unit9
【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,天津市
沪教版八年级下册数学练习册一次函数复习题B组(P11)
冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的简单应用》
化学九年级下册全册同步 人教版 第25集 生活中常见的盐(二)