苏州高压电工作业培训考证题库答案
上传者:林世平|上传时间:2017-06-07|密次下载
苏州高压电工作业培训考证题库答案
上德教育高压电工作业
苏州高压电工作业培训考证题库
一、判断题。
1、 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。 (错)
2、 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。 (错)
3、 在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护。 (对)
4、 故障切除时间等于保护装置动作的时间。 (错)
5、 直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。 (错)
6、 电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。 (对)
7、 蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。 (对)
8、 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。 (错)
9、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。 (对)
10、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是(对)继电保护基本要求。 (对)
11、正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。 (错)
12、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。 (对)
13、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。 (对)
14、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。 (对)
15、跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。 (对)
16、当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。 (对)
17、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。 (对)
18、绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。 (错)
19、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。 (对)
20、高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。 (错)
21、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。 (对)
22、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。 (对)
23、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。 (错)
24、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。 (对)
25、高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。 (对)
26、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。 (错)
27、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(对)
28、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 (错)
29、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。 (错)
30、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。 (对)
31、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。 (错) 第 1 页
上德教育高压电工作业
32、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。 (错)
33、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。 (对)
34、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。 (错)
35、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。 (错)
36、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。 (对)
37、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。 (对)
38、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷 (对)
39、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。 (对)
40、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。 (对)
41、断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。 (对)
42、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。 (对)
43、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。 (对)
44、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。 (对)
45、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。 (对)
46、高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜 (对)
47、液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。 (对)
48、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。 (对)
49、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。 (对)
50、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。 (错)
51、在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。 (错)
52、保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。 (对)
53、雷电可引起绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。 (对)
第 2 页
上德教育高压电工作业
54、静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。 (对)
55、检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置。 (错)
56、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。 (错)
57、对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。 (对)
58、电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。 (对)
59、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。 (对)
60、并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。 (对)
61、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。 (对)
62、变压器中性点接地属于保护接地。 (错)
63、变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。 (对)
64、电压互感器二次侧的额定电压为100V。 (对)
65、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。 (对)
66、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。 (错)
67、任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。 (对)
68、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。 (对)
69、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。 (对)
70、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 (错)
71、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。 (错)
72、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。 (错)
73、感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。 (错)
74、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。 (对)
75、配电装置中高压断路器属于一次设备。 (对)
76、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。 (对)
77、有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。 (错)
78、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。 (对)
79、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。 (错)
80、所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。 (错)
81、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。 (对)
82、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。 (对)
83、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。 (错)
84、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。 (对)
85、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。 (对)
第 3 页
上德教育高压电工作业
86、导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。 (对)
87、输电线路的电压等级在35kV及以上。 (对)
88、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。 (错)
89、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。 (对)
90、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。 (对)
91、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。 (错)
92、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。 (对)
93、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。 (对)
94、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。 (对)
95、谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。 (对)
96、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。 (对)
97、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。 (对)
98、一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。 (对)
99、直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。 (对)
100、高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。 (对)
101、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。 (错)
102、电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。 (对)
103、与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。 (对)
104、负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。 (对)
105、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。 (对)
106、真空断路器不能用于事故较多场合。 (错)
107、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。 (对)
108、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。 (对)
109、电工刀可以用于带电作业。 (错)
110、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。 (对)
111、接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。 (对)
112、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4米。 (对)
113、漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。 (对) 114、根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇。 (对)
115、在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。 (对) 116、变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。 (对)
117、输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。 (错)
118、运行中的电流互感器二次侧严禁开路。 (对)
119、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。 (对)
120、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。 (错)
121、变压器容量的单位是kW。 (错)
122、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。 (对)
第 4 页
上德教育高压电工作业
123、配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。 (错)
124、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。 (对)
125、漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。 (错)
126、甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。 (对)
127、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。 (对) 128、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。 (对)
129、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。 (错)
130、在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。 (对)
131、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。 (对)
132、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 (错)
133、新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。 (错) 134、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。 (错) 135、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。 (错)
136、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。 (对)
137、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 (错)
138、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 (错)
139、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。 (错)
140、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。 (对)
141、中性点经高阻接地属于非有效接地系统。 (对)
142、大型电力系统便于发展大型机组。 (对)
143、变配电所不属于电力网的部分。 (错)
144、配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。 (对)
145、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。 (对)
146、吹弧是灭弧的主要方法之一。 (对)
147、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(错)
148、高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。 (对)
149、断路器接通和切断负载电流是其控制功能。 (对)
150、低压电笔的测量范围为500V以下。 (错)
151、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。 (对)
152、验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。 (对)
153、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。 (错)
第 5 页
上德教育高压电工作业
154、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 (错)
155、人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。 (错)
156、电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。 (对)
157、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。 (对)
158、变压器的额定电压为绕组的线电压。 (对)
159、对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。 (对)
160、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。 (对)
161、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。 (对)
162、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。 (对)
163、在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。 (错)
164、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。 (对)
165、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。 (错)
166、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。 (对)
167、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。 (对)
168、合金绞线(LHJ)常用于110kV及以上的输电线路上。 (对)
169、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。 (对) 170、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。 (对)
171、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。 (对) 172、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。 (错)
173、供电可靠性是衡量供电质量的重要指标之一。 (对)
174、继电器属于一次设备。 (错)
175、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。 (对)
176、系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。 (错)
177、与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。 (错)
178、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。 (对)
179、人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。 (错)
180、变压器型号第二位字母表示冷却方式。 (对)
181、运行中的电压互感器不允许开路。 (错)
182、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。 (对)
183、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。 (错)
184、工作许可人不得签发工作票。 (对)
185、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。 (对)
186、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。 (错)
187、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。 (对)
188、接地线用绿/黄双色表示。 (对)
189、10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。 (对)
第 6 页
上德教育高压电工作业
190、FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。 (对)
191、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。 (对)
192、带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。 (对)
193、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。 (对)
194、现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。 (对)
195、箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。 (对)
196、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。 (对)
197、10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。 (错)
198、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。 (对) 199、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。 (错) 200、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。 (错)
201、操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。 (对)
202、操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。 (对) 203、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。 (对)
204、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。 (错)
205、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。 (对)
206、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。 (错)
207、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。 (错)
208、输电线路都是以交流形式输送的。 (错)
209、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。 (对)
210、相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性(错)误也不影响测量结果。 (错)
211、干式变压器承受冲击过电压的能力较好。 (错)
212、供电系统中三相电压(对)称度一般不应超过额定电压的5%。(对)
213、高压断路器是一次设备。 (对)
214、不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。 (对)
215、电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。 (错)
216、人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。 (错)
217、在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。 (错)
218、在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。 (错) 219、雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。 (错)
220、变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。 (对)
第 7 页
上德教育高压电工作业
221、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。 (对)
222、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。 (对)
223、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。 (对)
224、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。 (错)
225、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。 (错)
226、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。 (对)
227、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。 (对)
228、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。 (对)
229、在35/0.4kV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。 (对)
230、隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。 (错)
231、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。 (对)
232、固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。 (对)
233、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。 (对) 234、型号为SFP-6300/35变压器中的P表示强迫油循环。 (对)
235、变压器外壳的接地属于保护接地。 (对)
236、配电变压器按用途分为升压和降压变压器。 (对)
237、工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。 (对)
238、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。 (对)
239、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。 (对)
240、高压验电器每6个月要进行一次预防性试验。 (对)
241、电力电缆线路上不能装自动重合装置。 (对)
242、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。 (对)
243、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。 (错)
244、良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。 (对)
245、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。 (对) 246、变压器二次电流是由一次电流决定的。 (错)
247、作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 (错)
248、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 (对)
249、自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。 (错)
250、石墨、碳等在温度升高时,电阻增大。 (错)
251、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。 (对)
252、高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。 (错)
253、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 (错)
254、380V的配电网是二次配网。 (对)
第 8 页
上德教育高压电工作业
255、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。 (错)
256、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。 (对)
257、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。 (对)
258、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。 (错)
259、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。 (对)
260、钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。 (对)
261、用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。 (错)
262、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。 (错)
263、若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。 (错)
264、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。 (对)
265、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。 (对)
266、变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。 (对)
267、集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。 (错)
268、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。 (对)
269、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 (错)
270、高压断路器是一次设备 (对)
271、在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。 (对)
272、全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。 (对)
273、在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。 (对)
274、弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。 (错)
275、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。 (错)
276、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 (错)
277、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆 (对)
278、安全色标中“黑色”表示强制执行。 (错)
279、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。 (对)
280、断路器切除短路电流是其保护功能。 (对)
281、磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 (对)
282、耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。 (对) 283、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。 (错)
284、共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。 (错)
第 9 页
上德教育高压电工作业
二、选择题。
1、电流速断保护是防止()故障的保护。 A
A、 相间短路 B、 单相接地短路 C、 电路过载
2、电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是()。 B
A、 各种设备过电压 B、 各种类型的短路 C、 各种设备超负荷
3、二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。 B
A、 KM B、 KT C、 KA
4、线路限时电流速断保护装置动作,可能是()部分发生短路故障。 A
A、 始端 B、 全线 C、 末端
5、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热()。 B
A、 相同 B、 较大 C、 较小
6、倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人()。 C
A、 .操作 B、 .复诵 C、 .复诵与操作
7、配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于()m,底部离地不应超过0.1m。 C
A、 1.3
B、 1.5
C、 1.7
8、高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为()米。 B
A、 1.2 B、 1.0 C、 1.5
9、电缆终端头,根据现场运行情况每()停电检修一次。 C
A、 三个月 B、 半年 C、 1至3年
10、我国电缆产品的型号由几个()和阿拉伯数字组成。 B
A、 小写汉语拼音字母 B、 大写汉语拼音字母 C、 大写英文简写
11、电能表属于()仪表。 C
A、 电磁式 B、 电动式 C、 感应式
12、测量高压线路绝缘应选用()V伏摇表。 A
A、 2500 B、 1000 C、 5000
13、变电所设置进线段保护的目的是()。 A
A、 限制雷电侵入波幅值 B、 防止进线短路 C、 稳定进线端电压
14、正常情况下,氧化锌避雷器内部()。 A
A、 通过泄漏电流 B、 通过工作电流 C、 无电流流过
15、我国交流电的额定频率为()Hz。 A
A、 50 B、 40 C、 80
16、35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的()。 A
A、 5% B、 7% C、 10%
17、固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般装设有机械联锁装置,以防止(),保证人身和设备的安全。 C
A、 错分错合断路器 B、 误入带电间隔 C、 带负荷操作隔离开关
18、液压操作机构适用于()kV等级的断路器。 C
A、 6至10 B、 20至35 C、 110至220
19、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于()Ω。 B
A、 10 B、 4 C、 15
20、用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可()。 C
第 10 页
上德教育高压电工作业
A、 用焊剂 B、 停止 C、 硬烧
21、为防止高压输电线路被雷击中损毁,一般要用()。 C
A、 避雷器 B、 接闪杆 C、 接闪线
22、各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是()。 B
A、 采用避雷针 B、 采用(阀型)避雷器 C、 采用避雷网
23、保护接零属于()系统。 C
A、 TT B、 IT C、 TN
25、干式变压器绕组的最高允许温度应不大于 ()℃。 C
A、 100 B、 105 C、 155
26、油浸的温度计是测量其()油温的。 A
A、 上层 B、 下层 C、 中层
27、开启式干式变压器小容量的采用()冷却方式。 A
A、 空气自冷式 B、 风冷式 C、 空气自冷式加风冷式
28、因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线()。 A
A、 保留不动 B、 全部拆除 C、 待后更换
29、填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用()笔填写。 C
A、 钢笔 B、 圆珠笔 C、 铅笔
30、操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为()。 C
A、 负荷开关 B、 开关 C、 刀闸
31、补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电()min后进行。 B A、 1 B、 3 C、 30
32、电流继电器的文字符号表示为()。 A
A、 K B、 KM C、 KT
33、电流互感器是将()。 A
A、 大电流变成电流 B、 高电压变成低电压 C、 小电流变成大电流
34、电力线路电流速断保护是按躲过本线路()来整定计算。 C
A、 首端三相最大短路电流 B、 末端两相最小短路电流 C、 末端三相最大短路电流
35、下列共射极电路特点说法正确的是()。 C
A、 输入阻抗较大 B、 输出阻抗较小
C、 电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差
36、电气设备检修时,工作票的有效期限以()为限。 C
A、 一般不超过两天 B、 当天 C、 批准的检修期限
37、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用()材料制成。 A
A、 钢材 B、 绝缘材料 C、 木材
38、敷设电力电缆必须按照(),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。 A
A、 电缆断面图 B、 工作电压 C、 相序
39、电力电缆按照电缆的电流()来选择的。 A
A、 载流量 B、 电压等级 C、 最小值
40、摇表进行开路试验时,指针应指在()位置为良好。 A
A、 ∞ B、 0 C、 中间位置
41、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则()。 C
A、 可以直接测量出电压值 B、 有可能损坏万用表
C、 测出的电压值需取反才是真正电压值
42、对于10kV的变电所,要求电压互感器组采用()接线。 C
第 11 页
上德教育高压电工作业
A、 Y,yn B、 YN,yn C、 V,v
43、在防雷装置中,具有防雷作用的是()。 B
A、 引下线 B、 避雷针 C、 接地装置
44、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于()Hz。 C
A、 0.3 B、 0.4 C、 0.5
45、()是电力系统中的主要网络,简称主网。 C
A、 配电网 B、 变电网 C、 输电网
46、断路器用()表示。 C
A、 QS B、 FU C、 QF
47、在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A
A、 宁错不返,一合到底 B、 立刻返回,快速灭弧 C、 迅速停止,保持原状
48、FN型中的F表示()。 B
A、 户内断路器 B、 负荷开关 C、 户内熔断器
49、在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或()。 C
A、 使人触电死亡 B、 使电气设备失控 C、 引发火灾
50、在爆炸危险场所,应尽量少安装()。 C
A、 开关 B、 电动机 C、 插座
51、变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压()其相电压。 B
A、 等于 B、 大于 C、 小于
52、封闭式的干式变压器,最适合用于()。 C
A、 变电所 B、 配电所 C、 恶劣环境
53、降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是()。 C
A、 补偿功率因数 B、 减小导线截面 C、 补偿线路电压损失
54、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由()收执,按值移交。 C
A、 工作票签发人 B、 工作负责人 C、 运行值班员
55、对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与()配合构成主保护。 A
A、 瓦斯保护 B、 断路器 C、 时间继电器
56、定时限电流保护具有()的特点。 A
A、 动作时间不变 B、 动作电流不变 C、 动作时间改变
57、对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为()秒。 A
A、 0 B、 0.1 C、 0.5
58、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是()。 C
A、 内过电压 B、 运行中温度变化 C、 内部发生极间短路
59、射极输出器的特点之一是具有()。 C
A、 与共发射极电路相同 B、 很小的输入电阻 C、 很大的输出电阻
60、()用具是登高作业时必须必备的保护用具。 B
A、 登高板 B、 安全带 C、 脚扣
61、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行()后,应进行预防性试验。 A
A、 三个月 B、 半年 C、 一年
62、用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在()。 A
A、 电机绕组或导体 B、 电气设备外壳或地线上 C、 电缆的绝缘层
63、可以不断开线路测量电流的仪表是()。 A
第 12 页
上德教育高压电工作业
A、 钳表 B、 电流表 C、 万用表
64、在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制()。 C
A、 反向击穿电压 B、 内部过电压 C、 截流过电压
65、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于()根。 C
A、 1 B、 3 C、 2
66、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的()%。 C
A、 3 B、 4 C、 5
67、消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起()。 B
A、 并联谐振过电压 B、 串联谐振过电压 C、 串联谐振过电流
68、三相四线式380V配电网属于()。 B
A、 一次配网 B、 二次配网 C、 高压系统
69、负荷开关与()配合,可保护电力线路。 C
A、 隔离开关 B、 断路器 C、 熔断器
70、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()。 A
A、 灭弧装置 B、 快速操作机构 C、 装设保护装置
71、由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致()。 A
A、 触电事故 B、 断电事故 C、 短路事故
72、对于建筑物的防雷击采用接闪带和()来进行保护。 A
A、 接闪网 B、 氧化锌避雷器 C、 接闪线
73、Ⅱ类设备的防触电保护是采取()措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。 A
A、 双重绝缘 B、 安全电压 C 、 变压器油绝缘
74、()kV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。 A
A、 35 B、 110 C、 220
75、配电变压器的高压侧一般都选择()作为防雷用保护装置。 A
A、 避雷器 B、 跌落式熔断器 C、 跌落熔断器和避雷器
76、运行中的电压互感器相当于一个()的变压器。 B
A、 短路运行 B、 空载运行 C、 带负荷运行
77、手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为()状态。 C A、 备用 B、 运行 C、 检修
78、在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用()。 A
A、 第一种工作票 B、 第二种工作票 C、 口头指令
79、变配电所运行管理实行()制度。 C
A、 “三票两制度” B、 “两票两制度” C、 “两票三制度”
80、以下设备属于二次系统的是()。 C
A、 断路器 B、 高压隔离开关 C、 电流互感器
81、我国输电线路的交流电最高电压等级为()kV。 A
A、 1000 B、 660 C、 110
82、高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为()米。 B
A、 1.0 B、 1.2 C、 1.5
83、从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于
()线路。 C
第 13 页
上德教育高压电工作业
A、 输电 B、 架空 C、 配电
84、过电压作用于电气设备时可引起设备()。 B
A、 过载损坏 B、 绝缘击穿 C、 过热损坏
85、110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用()接地方式。 A
A、 大电流 B、 小电流 C、 不接地
86、在变配电所中B相的着色是()色。 B
A、 黄 B、 绿 C、 红
87、高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是()。 C
A、 断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸
B、 电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸
C、 断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸
88、可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时()移动手车。 A
A、 不能 B、 能 C、 可根据需要
89、钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切()的两根线,以免发生短路事故。 A
A、 不同电位 B、 不同颜色 C、 不同大小
90、高压电气发生火灾,在切断电源时,应选择操作()来切断电源,再选择灭火器材灭火。 A A、 火灾发生区油断路器 B、 隔离开关 C、 隔离开关和火灾发生区油断路器
91、干粉灭火器适用于()kV以下线路带电灭火。 C
A、 0.6 B、 10 C、 50
92、运行中变压器着火应()。 A
A、 切断电源开动灭火装置 B、 不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C、 带电状态下用水灭火
93、干式变压器属于()变压器。 C
A、 隔离 B、 稳压 C、 节能型
94、电流互感器的一次电流由()决定。 C
A、 一次电压 B、 二次电流 C、 线路负荷电流
95、设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在()状态。 C
A、 检修 B、 运行 C、 热备用
96、设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在()状态。 A
A、 运行 B、 检修 C、 设备用
97、倒闸操作前,应先在()进行模拟操作。 A
A、 模拟图板上 B、 实际设备上 C、 操作票上
98、备用电源只能投入()次。 C
A、 三 B、 二 C、 一
99、电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(),并定尺绑扎。 B
A、 铜丝线 B、 过塑铁丝 C、 塑料绑线
100、架空导线型号TJ-50的含义是()。 B
A、 截面积50平方毫米的铜绞线 B、 标称截面积50平方毫米的铜绞线
C、 长度50平方毫米的铜绞线
101、万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示()。 A
A、 ∞位 B、 0位 C、 中间位
102、在()系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。 A
A、 中性点不接地 B、 中性点接地 C、 接零保护
第 14 页
上德教育高压电工作业
103、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为()过电压。 B
A、 换相 B、 操作 C、 设备
104、对于一类负荷的供电,应由至少()独立的电源供电。 B
A、 一个 B、 两个 C、 三个
105、低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的()。 B
A、 5% B、 (5%至10%) C、 10%
106、在高压设备上作业时应由()人或以上进行。 A
A、 2 B、 3 C、 4
107、下列过程不易产生静电的是()。 B
A、 两丝织物摩擦 B、 液体冲刷金属 C、 固体研磨粉碎
108、人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的()效应造成的。 C
A、 火花 B、 机械 C、 热量
109、并列运行的变压器,若短路电压不等,则()。 B
A、 变压器在空载时有环流 B、 变压器负载分配不合理 C、 变压器运行损耗大 110、变压器()保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。 C
A、 温度 B、 失压 C、 重瓦斯
111、防止电气误操作的措施包括组织措施和()措施。 C
A、 安全 B、 绝缘 C、 技术
112、手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为()。 B
A、 运行状态 B、 备用状态 C、 检修状态
113、所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于()状态。 A A、 检修 B、 运行 C、 备用
114、电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的()倍。 B A、 1至1.5 B、 2至2.5 C、 3至3.5
115、当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为()动作。 B
A、 快速性 B、 选择性 C、 可靠性
116、1伏安等于()微伏安。 B
A、 1000 B、 1000000 C、 1000000000
117、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于()m。 C A、 0.1 B、 0.05 C、 0.2
118、用万用表测量电阻时,则需要将()作为测量电源。 A
A、 表内电池 B、 外接电源 C、 电阻电压
119、对于10kV的配电装置,常用的防雷措施是()。 B
A、 将母线分别接地 B、 在母线上装设阀型避雷器 C、 将母线通过高阻接地 120、人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过
()危害最大。 A
A、 心脏 B、 头部 C、 ,中枢神经
121、雷电的()效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。 C
A、 冲击 B、 电气 C、 机械
122、变压器的分接开关装于()。 B
A、 二次侧 B、 一次侧 C、 任一侧
123、变压器型号第一项用字母S表示()变压器。 A
A、 三相 B、 单相 C、 自耦
第 15 页
上德教育高压电工作业
124、手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为()。 B
A、 备用状态 B、 运行状态 C、 检修状态
125、信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的()%。 A A、 10 B、 15 C、 25
126、10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于()m。 A A、 2 B、 1 C、 3
127、架空电力线路的绝缘子定期清扫每()进行一次。 A
A、 一年 B、 半年 C、 二年
128、()仪表属于直读式仪表。 B
A、 电桥 B、 兆欧表 C、 接地电阻测量仪
129、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在()电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。 A
A、 过 B、 额定 C、 恒定
130、10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的()。 A
A、 7% B、 5% C、 10%
131、额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用()V的摇表。 C
A、 1000 B、 500 C、 2500
132、高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示()断路器。 B
A、 直流 B、 六氟化硫 C、 真空
133、箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用()加熔断器和环网供电装置。 A
A、 负荷开关 B、 隔离开关 C、 空气开关
134、当人体发生触电时,通过人体电流越大就越危险,通常将()电流作为发生触电事故的危险电流界限。 A
A、 摆脱 B、 感知 C、 室颤
135、电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和()等。 B
A、 绝缘层厚度 B、 绝缘电阻 C、 设备服役年限
136、变压器防爆管的作用是()。 B
A、 使瓦斯保护动作,断路器跳闸 B、 防止油箱破裂 C、 用于观察油的压力 137、电气设备由事故转为检修时,应()。 A
A、 填写工作票 B、 直接检修 C、 汇报领导后进行检修
138、变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的()校定。 B
A、 最大短路电流 B、 最小短路电流 C、 超负荷电流
139、架空电力线路的铁塔刷油工作每()进行一次。 C
A、 2年 B、 1年 C、 3至5年
140、为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10kV的最高工作电压为()KV。 B
A、 10.5 B、 12 C、 12.7
141、电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和()。 C
A、 变电网 B、 架空线 C、 配电网
142、CD10中的D表示()操作机构。 C
A、 电动 B、 手动 C、 电磁
143、梯子分为人字梯和()。 A
A、 靠梯 B、 挂梯 C、 拉伸梯
第 16 页
上德教育高压电工作业
144、配电线路的作用是()电能。 B
A、 输送 B、 分配 C、 汇集
145、测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针()。 C
A、 无偏转 B、 正向偏转 C、 反向偏转
146、断路器的分闸回路串接其自身的()触点。 A
A、 常开 B、 常闭 C、 辅助
147、改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证()。 B
A、 下次操作灵活 B、 分接开关接触良好 C、 不会出现错误操作
148、电压互感器的额定二次电压一般为()V。 B
A、 220 B、 100 C、 50
149、变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为()。 B
A、 交流电源 B、 操作电源 C、 直流电源
150、电工专用的安全牌通常称为()。 B
A、 警告牌 B、 标示牌 C、 安全牌
151、电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为()℃。 C
A、 120 B、 100 C、 150
152、当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用()量程的电流表试测。 C
A、 中间 B、 较小 C、 较大
153、额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于()kVA的变压器。 C A、 540 B、 750 C、 320
154、10kV变压器台停电检修时应先断开()。 C
A、 高压侧开关 B、 低压侧总开关 C、 低压侧各分路开关
155、在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂()标示牌。 A
A、 禁止合闸,线路有人工作 B、 禁止合闸、有人工作 C、 在此工作 156、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将()。 B A、 完成合闸动作 B、 不动作 C、 完成合闸并报警
157、电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是()。 C
A、 稳定电压 B、 稳定电流 C、 提高功率因数
158、交流电的三要素是指最大值、频率及()。 C
A、 相位 B、 角度 C、 初相角
159、电缆的型号为ZQ22-370-10-300中的“10”表示该电缆的()。 B
A、 载流量 B、 工作电压 C、 工作电流
160、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀()的情况下才能闭合接地闸刀。 B A、 合闸 B、 分闸 C、 操作时
161、电磁操动机构是利用()产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A
A、 电磁功 B、 电动力 C、 弹簧力
162、在办理停电、送电手续时,严禁()停电、送电。 A
A、 约定时间 B、 规定时间 C、 延长时间
163、跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速()断开一次系统。 A A、 熔断 B、 切断 C、 跳闸
第 17 页
上德教育高压电工作业
164、图中符号A表示()。 A
A、 电流表 B、 电压表 C、 功率表
165、高压配电线路的电压等级在()kV及以上。 C
A、 35 B、 10 C、 110
166、IT系统中的I表示()。 C
A、 中性点直接接地 B、 重复接地 C、 中性点不接地
167、移动式电气设备的电源线应采用()类型软电缆。 C
A、 塑胶绝缘 B、 带有屏蔽层 C、 橡皮绝缘
168、变压器高压侧额定电流可按容量(KVA)的()%进行估算。 B
A、 20 B、 6 C、 1
169、纯净的变压器油具有优良的()性能。 B
A、 导热 B、 冷却 C、 导电
170、电流互感器的额定二次电流一般为()安培。 A
A、 5 B、 10 C、 15
171、电荷的基本单位是()。 C
A、 安秒 B、 安培 C、 库仑
172、跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于()m。 C
A、 4 B、 3 C、 4.5
173、我国规定的安全电压额定值等级为()。 C
A、 50V,42V,36V,24V,12V B、 48V,36V,24V,12V,6V C、 42V,36V,24V,12V,6V 174、变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为()色。 C
A、 淡蓝 B、 黑 C、 淡红
175、变压器保护中,属于后备保护的是()保护。 B
A、 电压 B、 过电流 C、 阀型避雷器
176、信号继电器的文字符号是()。 C
A、 KT B、 K C、 KS
177、如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是()。 A
A、 指针无反应 B、 损坏仪表 C、 指针满偏
178、TN系统表示电源中性点()。 C
A、 不接地 B、 经阻抗接地 C、 直接接地
179、二次设备之间的连接按()的原则进行。 A
A、 等电位 B、 电流方向 C、 规定
180、某断路器用ZN表示,Z表示()断路器。 C
A、 直流 B、 六氟化硫 C、 真空
181、接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(),限制防雷装置的对地电压,使之不至过高。 B
A、 削弱雷电能量 B、 泄放雷电电流 C、 切断雷电电流
182、触电急救,首先要使触电者迅速()。 A
A、 脱离电源 B、 恢复呼吸 C、 保持清醒
第 18 页
下载文档
热门试卷
- 2016年四川省内江市中考化学试卷
- 广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
- 辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
- 四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
- 2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
- 重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
- 江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
- 内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
- 2017年六年级(上)数学期末考试卷
- 2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
- 江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
- 重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
- 江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
- 江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
- 山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
- 【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
- 四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
- 四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
- 安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考高三英语试卷
- 山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
- 福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
- 甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷
网友关注
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点一:教育的产生与发展
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十三:教学工作的基本环节
- 详解“逃避条件作用与回避条件作用”
- 教资考试《中学教育学》复习资料8.2:教学组织形式
- 教师资格考试教育学重要知识点:中国古代的教育学思想
- 教资考试《中学教育学》复习资料8.1:教学工作的基本程序
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十一:教学概述
- 教资考试《中学教育学》复习资料10.2:班级管理的几种模式
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十五:教学方法
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点四:教育与人的发展
- 教资考试《中学教育学》复习资料5.2:教师
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点二十一:学习迁移
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点二十三:学习理论
- 教资考试《中学教育学》复习资料9.1:德育的意义、目标和内容
- 教资考试《中学教育学》复习资料9.3:德育的原则、途径和方法
- 教资考试《中学教育学》复习资料6.4:课程实施
- 教资考试《中学教育学》复习资料7.1:教学工作的意义和任务
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十八:我国当前教学改革的主要观点与趋势
- 教资考试《中学教育学》复习资料4.3:我国的教育目的
- 教资考试《中学教育学》复习资料6.2:课程目标
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十二:教学过程
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点八:课程概述
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十四:教学原则
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点十九:认知过程
- 教资考试《中学教育学》复习资料9.4:德育模式
- 教资考试《中学教育学》复习资料7.3:教学原则和教学方法
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点二十二:学习策略
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点二:教育学的产生与发展
- 教师资格考试中学教学知识与能力高频考点七:教育研究的基本方法
- 教资考试《中学教育学》复习资料6.3:课程设计
网友关注视频
- 化学九年级下册全册同步 人教版 第18集 常见的酸和碱(二)
- 外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit2
- 【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
- 【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,广东省
- 第五单元 民族艺术的瑰宝_16. 形形色色的民族乐器_第一课时(岭南版六年级上册)_T1406126
- 北师大版八年级物理下册 第六章 常见的光学仪器(二)探究凸透镜成像的规律
- 北师大版数学 四年级下册 第三单元 第二节 小数点搬家
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 3
- 外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit1
- 19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T502436
- 二年级下册数学第一课
- 精品·同步课程 历史 八年级 上册 第15集 近代科学技术与思想文化
- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2
- 【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,湖北省
- 【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
- 外研版英语七年级下册module3 unit1第二课时
- 冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的竖式计算》
- 【部编】人教版语文七年级下册《老山界》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
- 冀教版小学数学二年级下册第二单元《余数和除数的关系》
- 【获奖】科粤版初三九年级化学下册第七章7.3浓稀的表示
- 19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T3763925
- 沪教版八年级下次数学练习册21.4(2)无理方程P19
- 【部编】人教版语文七年级下册《过松源晨炊漆公店(其五)》优质课教学视频+PPT课件+教案,江苏省
- 外研版英语三起6年级下册(14版)Module3 Unit1
- 二年级下册数学第二课
- 外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时
- 七年级英语下册 上海牛津版 Unit9
- 【部编】人教版语文七年级下册《逢入京使》优质课教学视频+PPT课件+教案,安徽省
- 苏教版二年级下册数学《认识东、南、西、北》
- 七年级英语下册 上海牛津版 Unit5
精品推荐
- 2016-2017学年高一语文人教版必修一+模块学业水平检测试题(含答案)
- 广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
- 浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
- 辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
- 广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
- 广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
分类导航
- 互联网
- 电脑基础知识
- 计算机软件及应用
- 计算机硬件及网络
- 计算机应用/办公自动化
- .NET
- 数据结构与算法
- Java
- SEO
- C/C++资料
- linux/Unix相关
- 手机开发
- UML理论/建模
- 并行计算/云计算
- 嵌入式开发
- windows相关
- 软件工程
- 管理信息系统
- 开发文档
- 图形图像
- 网络与通信
- 网络信息安全
- 电子支付
- Labview
- matlab
- 网络资源
- Python
- Delphi/Perl
- 评测
- Flash/Flex
- CSS/Script
- 计算机原理
- PHP资料
- 数据挖掘与模式识别
- Web服务
- 数据库
- Visual Basic
- 电子商务
- 服务器
- 搜索引擎优化
- 存储
- 架构
- 行业软件
- 人工智能
- 计算机辅助设计
- 多媒体
- 软件测试
- 计算机硬件与维护
- 网站策划/UE
- 网页设计/UI
- 网吧管理