金阳小区室内外给排水管道施工:
一.室内给排水管道施工:
1、消防管道
室内消防管道的安装主要是消火栓和自动喷淋系统。由于施工方不同,我学到了两种消防管道的连接方法:一种是卡箍连接,即将两根消防镀锌钢管的管口对正后,在上面套上橡胶圈,最后用卡箍卡住,锁紧卡箍两边的螺栓;一种是螺纹连接,即在开有螺纹的两根根消防镀锌钢管的管口处,缠绕聚四氟乙烯密封带,再用内开螺纹的外接,最后旋紧。 自动喷淋系统(金阳小区)的喷淋管都布置在梁下15~20cm。我在实习期间喷头还没有安装上去,因为此时刚做完系统试压,还要等冲洗合格后方可安装喷头。
2、给水管道 室内分户水表的安装采用支管嵌装。室内分户横支管距地约25cm,立管由两个塑料管卡固定,下面的管卡距地约40cm ,上面的距地约200cm。
室内给水管道要经过通水实验合格后,方可使用。可惜我没有看到是如何做通水实验,只能从书本上了解而已。
3、排水管道
排水管均采用upvc排水塑料管,连接方式均采用黏接。雨水排水根据建筑物的形式而定。比如,综合楼群工程的公室采用普通外排水;住宅楼采用边沟外排水。 室内排水系统要做灌水试验、通水试验和通球试验。用不小于2/3管径的球做通球试验,通球率要达到100%。
二. 室外给排水管道施工:
1、消防管道 先用堵头将试压管道两端赌注,接着向管中注水,等水充满时,水将放气管溢出,此时关闭进水阀,等压力表显示0.2~0.3mpa时,用液式打压泵从进压管打压,压力达到1.2mpa时,停止加压,并关闭进压阀。半小时后,若压力表上显示的压力值大于1.15mpa,认为合格,或试压24小时后,压力之值在0.4~0.5mpa之间时,也可认为合格。(此试验方法与规定的系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6mpa实验压力下,10min内压力降不大于0.05mpa,然后将至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏基本符合)。
2、排水管道
金阳小区排水管道是采用pe双壁波纹管。其下管方式是人工下管,控制高程是用水准仪来实现的,连接方式是承插式连接,连接时,管口和橡胶圈要清洗干净,套在插口上的胶圈要平直、无扭曲,套好橡胶圈后,采用吊链拉入法:在已安装稳固的管子上拴好钢丝绳,在待拉入管子承口处放好垫木,用钢丝绳和吊链连好绷紧对正,拉动吊链,即将插口拉入承口中。
检查井是排水系统的重要部分。检查井在砌筑时要预留连接支管的空洞;每个检查井最好连接四根或四根以下的排水管;要做好管道与检查井连接部位的防渗工作,最好用水泥砂浆分两次嵌缝,检查井的井底要设有溜槽,污水检查井溜槽顶约于0.8倍大管管径处相平。
<>
下载文档
网友最新关注
- 百变男生
- 乌鸦的故事
- 难忘的六一
- 爱风的孩子
- 听世界杯有感
- 游人民公园
- 发生在郊外的一件事
- 森林里的紧急行动
- 我用电脑画画
- 龟兔赛跑之科技版
- 足球梦
- 捉老鼠
- 我家的两大门派
- 苦瓜
- 海之今昔
- 幼儿园教师实习总结
- 汽车专业修车实习报告
- 水土保持工程学实习报告
- 酒店餐饮实习报告范文
- 房屋建筑实习报告总结
- 图书馆实习报告范文
- 土木工程专业土木实习报告
- 机械专业生产实习报告
- 工程测量实习报告
- 2010文员实习报告
- 大学生证券公司实习实习心得
- 武汉警官职业学院实习总结
- 事业单位实习报告
- 戏剧影视文学专业学生电视台实习总结
- 会计电算化实习总结
- 改革开放以来的中国基层民主建设(1)-行政管理论文
- 对医院内部审计与会计内部控制的探讨
- 审计师变更与会计稳健性
- 试论中学英语教学与文化意识培养
- 审计专业判断及其改进策略
- 试论新课程理念下如何提高中专数学课堂教学效果
- 公域之治中的软法(1)-行政管理论文
- 试论中学英语教学中文化意识的培养
- 关于现代化教育技术对教师的素质及其地位的影响
- 我国新农村建设专项资金审计存在的问题及解决措施
- 国家审计与民间审计的比较研究
- 探讨如何通过行政管理提升政府的公信力-行政管理论文
- 政府权力、精英关系和乡镇企业改制(1)-行政管理论文
- 陕西省内部审计师协会二届七次理事扩大会议在西安召开
- 市政市容行政管理与执法工作探讨(1)-行政管理论文
- 《说“屏”》课时训练
- 《说“屏”》课文导读
- 桥乡醉乡
- 《说“屏”》问题探究
- 《说“屏”》阅读测试题
- 《说“屏”》同步达纲练习
- 《说“屏”》学法引导
- 屏风绝句
- 《说“屏”》中心意思
- 《说“屏”》写作特点
- 《说“屏”》审美鉴赏
- 《说“屏”》基础知识题
- 《说“屏”》结构分析
- 《说“屏”》重点难点突破
- 《说“屏”》重点难点