防雷工程设计、预算、检测、审核实习报告

上传者:网友
|
翻新时间:2011-12-27

防雷工程设计、预算、检测、审核实习报告

  在大二的暑假中,我来到了河南省防雷中心实习,二OO五年七月十八日是来到这里的第一天,实习期间努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、早退,认真完成领导和各部门工程师等专业技术人员交办的工作,得到了他们的一致好评,同时也发现了自己的许多不足之处。

  感谢贵单位给我提供这么好的一个实习机会。短短的一个月很快就结束了,此次实习,我主要在工程部工作,因此有机会参与新建、改扩建等防雷工程的方案设计与施工,雷电灾害评估等。同时也在检测部和审核部参与过防雷工程实地检测验收和防雷工程图纸审核评定等工作。理论与实践的结合使我对防雷工程设计、防雷工程预算,防雷工程检测验收、防雷工程审核及雷灾严峻形式有了更清楚的认识。

  防雷工程设计

  结合自己所学知识,在校时间我们主要针对二类、三类建筑物进行简单的直击雷防护以及低压入户线路的感应雷防护的工程设计,在实习过程中我有机会接触到了计算机机房的防雷设计、改扩建工程的防雷设计、移动通信机站、加油站等工程的防雷设计,因此使我对防雷工程设计有了更清楚的设计思路:

  首先判断被保护对象的特点,确定被保护对象的类别,如建筑物、易燃易爆场所、信息系统等。

  1.建筑物防雷

  先进行防雷分类,根据防雷类别,按建筑物防雷规范GB50057—94中,应明确各种防范措施逐条对照,进行设计,主要防雷项目有;a.直击雷防护;b.感应雷防护;c.雷电波侵入措施;d.其他防雷措施。

  2.易燃易爆

  应根据易燃易爆场所的性质,查找相应的设计规范,并结合GB50057—94中第一或第二类建筑物的防雷措施,进行防雷设计。

  3.信息系统

  首先将整个系统分两部分:外部防雷和内部防雷。

  外部防雷:主要有接闪器、引下线、接地装置。

  内部防雷:主要措施有电源避雷器、信号避雷屏蔽措施、等电位连接、综合布线。

  其中弱电系统防护和信号系统及计算机网络系统防雷是感应雷防护中最为重要的环节,也是最容易发生事故的部位。

  A.弱电系统防护

  线路采用埋地入户,并采用加装浪涌保护器分级防护,电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。

  B.信号系统及计算机网络系统防雷

  加装浪涌保护器进行防护,信号线路浪涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。信号线路浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内的局部等

  电位接地端子板连接。接地线应平直。浪涌保护器SPD应安装牢固,其位置及布线正确。

  防雷工程预算

  防雷工程预算是我在实习过程中最新接触的知识点,在实际工程中接触到一些改建工程的防雷预算方案,具体归结为:

  防雷装置建筑、安装工程费用由工程直接费、间接费、计划利润、税金等四部分组成。

  防雷工程检测验收

  检测包括观察、了解、和测量,通过切身实际的防雷工程检测验收,使我对防雷工程有了一个更深的理解,在检测过程中也遇到了很多规范上没有提到的问题,回来后经过专家的讲解、使我收获了不少新知识。

  首先是测量检查

  了解防雷装置所处的环境、位置、建筑物的使用性质、高度、形状、发生雷击事故的可能性及其后果。并画出平面示意图。

  查阅设计图纸了解隐蔽工程的施工情况。

  检测方式:接地电阻值用接地电阻测试仪测量,用材规格用游标卡尺测量,高度用经纬仪或皮尺测量,长度用皮尺测量,其它外观检测。

  一.直击雷防护

  1.接闪器的检测

  a.独立避雷针;测量高度、用材规格、防腐情况、电气连通的情况

  b.避雷针;避雷针主要用来保护突出屋面的设备,根据滚球半径法计算避雷针本身的高度和保护范围,选材规范上做有具体规定。

  c.避雷线(网、带):测量高度、用材规格、网格尺寸、防腐、固定情况、电气连通。避雷带应沿屋角、屋脊、屋檐、檐角、女儿墙等易受雷击部位敷设、避雷带可采用明敷或暗敷良种形式,具体施工规范上都做有具体规定。

  2.引下线的检测:测量材料规格、防腐、连接、固定、敷设方式、间距情况。引下线应沿建筑物四周均匀或对成布置,易设拐角处,引下线间距按建筑物周长平均计算,一、二、三类建筑物引下线间距分别为不大于12米、18米、25米。易利用钢筋混凝土结构柱内主筋作为引下线,明敷引下线应使用热镀锌钢材,优先选用圆钢,工程施工规范有明确规定。在实际检测中我还接触许多新工艺如:引下线采用压力熔焊对接和螺栓连接等。

  3.接地装置的检测:参考设计图纸、向施工员、甲方了解接地装置情况,作好记录。

  二.侧击雷防护

  当建筑物高度超过滚球半径是,应采用防侧击措施

  1.从滚球半径起每隔不大于6米沿建筑物四周设均压环并与引下线相连。

  2.滚球半径及以上外墙上的金属门窗、栏杆、玻璃幕墙金属框架、广告架等金属物均应与均压环连接。

  接地电阻的测量

  1.检测前后仪器的检查。

  2.测量土壤电阻值,为计算做准备。

  3.测量接地电阻

  4.复测读数,作好记录

  三.感应雷防护

  1.建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面以及预制构件每隔18—24米采用引下线接地一次。

  2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100MM时,应每30M用金属线跨接一次,其交叉净距小于100MM是交叉处亦应跨接。当常金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过度电阻大于0.03Ω时,连接处用金属线跨接,对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。

  3.防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。

  四.防雷电波侵入

  1.低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人,其埋地长度应符合下列表达式的要求,但不应小于15m,在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

  2.架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。

  五.防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电器线路的反击进行检查。

  六.有爆炸危险的露天钢质气罐,当其壁厚不小于4MM时,可不装接闪器,但应接地、且接地点不应小于两处,两接地点距离不宜大于30M。

  七.在电源引入的总配电箱处宜装设过电压保护器。并检测电气是否接地。

  八.数据处理:各项检测读数、计算结果均应保留一位小数。

  防雷工程审核

  在建筑学理论的指导下,在实习过程中我接触了防雷工程审核的整个过程,现作如下总结:

  一.审核图纸的前期工作

  (一)受送交的工程施工图设计图纸

  全套图纸分三大类:1.建筑设计图2.结构图3.设备图纸

  设备图纸包括:电施、水施等

  防雷工程主要审核“防雷接地平面图”以及“屋面防雷平面图”。

  (二)写《新建建筑物防雷装置设计审核单位登记表》

  (三)请送审单位,填写《防雷装置设计审核登记表》,并加盖送审单位公章。

  二.审核图纸,提出符合规范要求的审核意见

  (一)建筑设计图

  看总说明和总平面图,弄清具体位置,如是建筑群,要考虑建筑物之间的距离。

  (二)结构图纸

  看结构的说明,弄清结构形式是砖混还是框架结构

  (三)电气施工设计图

  先看电气总说明,并做相应记录,以便提出审核意见

  按建设部规定的审核要点进行逐项审核。

  审核步骤分别是:

  1.避雷带(按滚球法计算)

  2.基础引下线与天面引下线是否对应(找结构图中有桩的地方)

  3.电梯、电缆桥架、强弱电井(设计说明中电气—竖直金属管道内首末端接地。

  4.测试端子

  5.有无SPD,有装在那里?

  6.楼高要设均压环

  7.屋顶突出金属物及周围栏杆是否有效连接

  8.人工接地体(看电气说明)

  以上步骤必须按照规范具体设计和施工,才满足审核标准。

  雷灾严峻形式和科普知识宣传

  根据各地防雷中心上报的雷电灾害材料分析,河南省雷电灾害具有发生范围较广、危害严重、多次发生大面积雷灾、农村雷灾频发、部分地区出现冬雷、感应雷击多、雷击对象多为微电子设备等特征。与以往相比,近年来年雷灾发生次数和经济损失明显增加,雷击死亡人数减少、受伤人数增加。XX年,我省雷电灾害共造成6人死亡、36人受伤,与XX年的15人死亡、13人受伤相比,死亡人数减少,受伤人数明显增加;直接经济损失为472.1万元,与XX年的142.2万元经济损失相比明显增加。XX年危害较严重的雷电灾害有:(1)XX年6月1日傍晚7时左右,狂风骤雨袭击郑州,多处遭受直击雷袭击,并出现大面积停电。重点文物保护单位——河南博物院主展馆西北角一顶端装饰角被雷击掉,该处出现一明显缺口,3块各重10公斤左右的水泥块直落展厅,几百平方米玻璃、自动控制和监视设备等严重毁坏,直接财产损失在100万元以上,所幸博物院所收藏的文物没有受到损伤。(2)XX年5月27日15时50分左右,获嘉县中和镇第一中学教学楼遭受了一次雷电的袭击,位于二楼的四间教室内有28名学生不同程度地被雷电击伤,其中有三四名学生伤势较重。另外,这座两层教学楼上下电线被击断,造成多处电灯、电闸、风扇调速器、窗户玻璃被击碎,三处水泥拱梁、两处水泥地面、一处水泥窗台被击成坑。近来我省汛情非常严重,每次强对流天气都伴随着雷雨大风,给全省造成了大面积雷电灾害。据不完全统计,截至日前今年全省已发生雷击事故三十多起,造成11人遭雷击死亡,十多人受伤。仅6月21日凌晨发生的强对流雷雨天气就造成全省发生二十多起雷击事故、6人遭雷击死亡、5人受伤、经济损失巨大。

  为贯彻落实省局文件精神,确保汛期气象服务工作“以人为本,无微不至,无处不在”,尽可能减少雷电灾害所造成的危害,省防雷中心积极与新闻媒体合作,于XX年7月5日在主流媒体大河报上开辟专版进行专题防雷宣传,宣传雷电危害、如何防范雷击、雷击后的应对措施、防雷隐患、我省防雷减灾管理现状和省防雷中心的所做的工作。借此机会,省防雷中心与大河报建立了发生雷电灾情信息互动机制,联动反应,互相支持,以便快速反应,及时调查了解灾情。同时还与省图灵公司合作,在媒体上公布雷电灾情24小时免费直报电话,保证及时有效地了解雷电灾情。真正把雷灾的防护落到了实处,使我感受到作为一个防雷工作的责任心和使命感。防雷减灾、安居乐业是我的理想,学有所成、服务社会是我的目标。

  防雷知识的普及非常重要。我国政府为推进气象事业建设而进行的多年的科普教育活动,取得了很大成就。雷电灾害的防护观念也有了很大的提高。但是在科普知识宣传的深度与广度上还有一些不足。人们对雷电危害的观念还和淡薄,一桩桩雷灾实例摆在我们面前,人民的人身安全和国家的财产遭受到了严重的损失,黄岛油库爆炸事件的惨痛经历给了我们觉醒,国家开始大力推广雷电防护,全国上下都成立了专门的机构进行监测和防护治理,一部部法律法规的出台有利的促进了我国防雷事业的健康、快速发展。

  实习报告,望领导能给以综合评定,我也能知道自己的不足,即时改正。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我自豪,我是中国人
腾飞吧,巨龙
我自豪,我是中国人
我自豪,我是中国人
我们都有一个家
腾飞吧,巨龙
我自豪,我是中国人
腾飞吧,巨龙
我爱我的祖国
我们都有一个家
腾飞吧,巨龙
腾飞吧,巨龙
腾飞吧,巨龙
我自豪,我是中国人
回忆暑假生活
不遵守组织纪律性的检讨书范文
在学校打牌的检讨书
酒店工作失职的检讨书范文
伤害同学的检讨书范文
给家人的检讨书范文
英语四级考试怠慢的检讨书范文
学生打老师的检讨书范文
犯错不认错的检讨书范文
不做值日的检讨书范文
上晚自习看手机视频的检讨书范文
考试没考好的检讨书范文
上课时间玩手机的检讨书范文
无故旷课、离校的检讨书范文
上英语课开小差的检讨书范文
上课听歌的检讨书范文
新经济环境下企业的财务管理效益分析
试论新经济学中以“合作”为主线发展的理念
从经济学多元性思考大学经济学学习
新经济环境下网络营销的运作方式研究
简析普京的新经济构想
寻路新经济
新经济背景下外贸企业战略转型研究
新老制度经济学关系演进中的“架桥运动”
论新制度经济学与马克思经济学
语言经济学:非主流语言学与非主流经济学的牵手
新经济环境下我国会计电算化事业的发展
加强新经济组织党建的“五个服务”
新经济环境下对工商管理本科教育的重新思考
外语经济学与语言经济学比较研究
浅谈“合作”新经济学发展模式
4《西湖的“绿”》教学设计之二
30《谈礼貌》
1《幸福的回忆》
22《黄继光》
21《登山》
20《杏儿熟了》
2《长城》教学设计之二
2《长城》教学设计之三
31《我的油布伞》
5《古井》
28《九色鹿》
29《珍珠鸟》
19《比金钱更重要》
2《长城》教学设计之一
23《画杨桃》