教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 并联电容器单台保护熔断件群爆浅析

并联电容器单台保护熔断件群爆浅析

上传者:网友
|
翻新时间:2013-12-17

并联电容器单台保护熔断件群爆浅析

1、“群爆”现象

众所周知,高压熔断件是并联电容器组中单台电容器内部故障的主要保护。当发生电容器全组熔断或一相全熔断,熔断是一只接一只的持续一段时间,称该现象为“群爆”。如我局发生的一次“群爆”现象,导致9台电容器退出运行。“群爆”现象主要有以下特点:

(1)室外电容器组发生“群爆”后,外观检查均能发现熔断件保护管表面放电烧损,且保护管与尾线相连。

(2)有无串联电抗器均能发生“群爆”。

(3)无论何种接线均会发生“群爆”,统计资料表明三角形接线者发生机率相对多一些。

(4)“群爆”多发生于恶劣气候天气或投入运行操作结束时。

(5)调整电容器容量也不能防止“群爆”。

(6)“群爆”发生时,大部分情况下保护不会动作,故断路器不跳闸。

2、“群爆”原因

(1)熔断件熔断后,尾线不能与保护管脱离。目前使用的熔断器主要是喷逐式,要求其熔断后,尾线应能可靠地脱离保护管。否则保护管上承受的电压将会是:

①运行中熔断件熔断时,保护管所承受的电压是断口两端的工频恢复电压,对于星形接线的电容器组,此电压为2倍相电压最大值;对于三角形接线的电容器组,此电压为23倍相电压最大值。当故障电容器未击穿部分元件上残留电压消失后,运行中星形与三角形接线电容器组保护管所承受的电压分别为相电压最大值与3相电压最大值。

②当进行投运电容器组操作时,如果事先已有电容器的熔断件熔断而未查出,其尾线未脱离的情况存在,一般情况下,故障电容器上残留电压已经消失,故此星形及三角形接线的电容器组保护管上也将分别承受2倍相电压最大值及23倍相电压最大值。

在上述电压作用下,装在室外的熔断器如遇恶劣天气,沿保护管表面将可能产生放电而造成其烧损。同时引起与之并联的其它电容器对故障电容器产生高频放电电流,造成严重过流而熔断产生“群爆”。在三角形接线的电容器组内,该过电流仅反映在三角形内部可能引起整组电容器的熔断。

(2)熔断器的额定电流选择过小。选择熔断器额定电流时,应考虑与电容器的额定电流相配合。

(3)熔断器开断性能较差。熔断器在开断规定的容性电流时不应发生重燃,否则相当于许多并联运行的电容器中的一组切断后又重新投入,将引起与之并联运行的电容器对其放电。此放电电流大大超过熔断器的抗涌流能力,从而使其熔断,产生“群爆”。

(4)谐波产生“群爆”。由于变电所带有整流设备以及可控硅、电弧炉等非线性用电设备,使谐波不断增大。当谐波电流进入电容器后,回路中电流急增,从而造成电容器过负荷,当其时间超过的延迟时间,便会大量熔断,形成“群爆”现象。

3、“群爆”的防止

(1)选用性能较好的熔断器。在选择熔断器时,应选择开断性能优良,不重燃的专用熔断器。

(2)采用单台保护熔断器,并且注意其电压等级应适宜。

(3)正确选择熔断器与电容器额定电流比。宜按SDJ25-85规定执行。

(4)正确选择串联电抗器的感抗值。

(5)采用星形接线。为减少“群爆”熔断器熔断的数量,电容器组应尽量采用星形接线

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

20年后的聚会
我想发明时空穿梭仪
明天我想当居里夫人
鲨鱼星奇遇
未来的衣服
假如我是机器小叮当
二十年后的变化
动物王国失踪纪
20年后的我
那件事至今令我后悔
破解宇宙生命之谜
小猴子第二次下山
井底之蛙“移居”记
豆芽成长记
假如我是一只小闹钟
浅谈我国审计公告制度
浅谈涉农资金的效益审计
完善企业内部审计之我见
审计报告质量相关问题探讨
国有企业如何构建和谐的内部审计环境
论网络会计对审计的影响
第三方物流公司审计原则构建研究
企业内部审计风险产生原因及防范对策研究
企业内部审计风险的成因及防范措施
论加强医院内部审计建设
分析高校内部经济责任审计
论事业单位内部审计的独立性
点击任期经济责任审计
浅论政府审计与内部审计关系的处理
上市公司审计委员会发展中存在的问题及对策
《爸爸的花儿落了》教学设计
