翻新时间:2013-12-17
关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题
1. 必须选择满足国家ATSE标准要求的产品,具备CQC认证(按照GB/14048.11标准)是目前唯一的依据;
2. 从结构可靠性来讲,PC级ATSE可靠性高于采用断路器组成的CB级ATSE,所以,高可靠性要求的场所,宜选用PC级ATSE(美国ASCO、GE,日本爱知、高田,法国溯高美等国际知名专业ATSE厂商只提供PC级ATSE也是佐证);
3. 设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保护功能(PC级前面加上短路保护电气,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用CB级。
5. PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和参数。PC级ATSE的额定限制短路电流必须与前端保护电器类型和参数匹配,此点需要特别注意。
6. 要注意选择适合负载特性的ATSE,此点非常重要,否则可能一次切换就导致开关损坏。带电感负载的ATSE宜选用具有南京亚派科技APEQ3使用类别的ATSE.符合这种要求的开关,触头材料应当是银合金,开启速度要较快,还必须有专门的灭弧装置。
7. 要充分注意操作、维护、更换的方便性:因为ATSE在国内还是较新的电器,使用时间短、范围小,一般用户(特别是不直接使用的用户)不太注意产品的操作、维护、更换的方便性,但成熟的产品,应当是充分考虑这些因素的。因为控制器故障是ATSE使用过程中故障最多的部分,所以,控制器应当是外置式设计,也就是可以不用拆开关就可以方便快捷更换控制器。用断路器的CB级ATSE,短路保护跳闸以后需要专门的操作才能够恢复。如果出现其中一个断路器故障,就必须整个更换新的同型号ATSE,如果不能随时快速保证产品供应(制造商的供应和物流、服务能力),出现故障将会导致长期停电,这些需要事先充分考虑。
下载文档