翻新时间:2023-08-08
浅谈建筑电气在爆炸性环境中的设计
1.爆炸危险区域的范围划分,搞好易燃易爆环境电气设计的首要任务就是对生产场所正确地进行爆炸危险区域划分。这一点直接影响到下面的一系列设计工作,如:主要电气设备的选型、电线电缆的选择、安装标准等,直接涉及生产和人身安全,应当根据释放源的级别和位置、易燃物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验等因素,经技术经济比较后综合确定。
建筑物内部,宜以厂房为单位划定爆炸危险区域的范围。如果该厂房内空间很大,根据通风情况,释放源释放的易燃物质量少时,可按厂房内部分空间划定爆炸危险的区域范围。但一般情况下,封闭或半封闭式厂房通常多为通风不良场所。建筑物内部,以室为单位划定范围,即当同一室内布置有甲类气体及甲类、乙A类液体的设备时,不管室内还有丙类或其它类液体的设备,全室都划分为2区。
气体爆炸危险区域的范围划分
(1)建筑物内部释放源。
b、封闭厂房通风良好时,以厂房为界划为2区。其它爆炸危险区域的范围同通风不良时。一般生产车间均属于封闭式厂房。在爆炸危险区域内如若采用了机械通风,通常可认为是通风良好的状态。
(3)重于空气的易燃物质贮罐。
(4)非爆炸危险区域。爆炸性气体环境内的车间采用正压或连续通风稀释措施后,车间可降为非爆炸危险环境。在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近,以及在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带(但其阀门处按具体情况定),可划分为非爆炸危险区域。
其它注意要点:(1)低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V,工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。
(2)在爆炸危险环境中,在TN-S系统中的单相回路中需要安装两极开关,在分断相线时必须把N线分断(即相线与N线同时分断)。这仅仅是指在供电系统正常运行的情况下,避免触及带电的N线而受到电击危险或N线产生电火花引起爆炸或火灾危险,这只是安全用电的措施之一,而不能解决所有安全用电的问题。
(3)10kV及以下架空线路,严禁跨越爆炸性气体环境。架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。
3.防爆电气设备的选择选用防爆电气设备的防爆类型、级别及温度组别应按防爆区域等级及防爆介质等级划定,其形式有两种:
(1)接线口为螺纹式。国外防爆电机大多属于这种形式,国内也有不少厂家已开始生产。这种形式,钢管可直接与防爆挠性管进行连接。防爆挠性管上应配套连接件,与钢管是螺纹连接,否则挠性管上应加装防爆活接头。在引入非密封的防爆电气设备前,在防爆挠性管与电气设备接线口处应装设隔离密封装置。电缆引入时加防爆密封接头,电线引入时加防爆隔离密封盒。当电气设备的接线盒自带密封装置时,可不必另加隔离密封装置。防爆电气设备直接与防爆挠性管配套连接,既便于安装,又安全、美观。
(2)接线口为卡套式。目前,国内大部分防爆电机都属此类。接线时电缆从钢管中裸露引出直接接到用电设备接线口处。接线口及管口处必须用填料(密封胶泥)密封。这种做法虽然造价低,但不易安装、不美观、安全性低,碰到不负责任的或资质不够的施工队伍,其安全性就大打折扣,将给安全生产带来巨大的隐患。通常运用的处理方法为:拆掉卡套口送到防爆电器加工厂重新加工丝扣,与防爆挠性管相配套,既安全、美观,又降低了造价。
4.电线电缆和电气设备的安装根据规范要求和经验,化工行业易燃易爆环境车间内的配电线路设计一般都以电缆桥架为主,钢管与电缆沟的敷设为辅。
正常情况下,在±0.000m平面,先由室外桥架引入,进入室内后至用电设备附近沿墙或柱引下至电缆沟(敷设完毕后封死,以防白蚁和进水),然后穿管在地面下暗敷设至电动机旁,再用防爆挠性连接管接至电机接线口处。而在其它高于±0.000m上的平面,电气线路基本上都是由桥架架空引入,然后由桥架穿管架空敷设至电动机旁,再由防爆挠性连接管引入电机接线口。
在爆炸危险环境明敷电缆过墙或穿出地面时应穿钢管,并需增设相应的防爆隔离密封(如在穿墙套管内填充不燃纤维作堵料,管口加密封胶泥)。当采用非密闭性电缆沟时,应在沟中充沙,并使电缆上、下各有100mm厚的细沙。
5.防爆电气设备的接地在爆炸危险环境内,所有电气设备都必须进行可靠接地,以确保运行的安全可靠。对于电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒,都必须具有外接地螺栓,并标出接地符号。对携带式和移动式电气设备,可不设外接地螺栓,但必须采用有接地芯线的电缆。
电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓,并标出接地符号。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。对没有必要接地或不允许接地的电气设备,可不设内、外接地螺栓。Ⅱ类本质安全型的电气设备可只设专用外接地螺栓。
对内接地螺栓的直径要求是:当导电芯线截面不大于3.5mm2时,应不小于接线螺栓直径。当导电芯线截面大于3.5mm2时,应不小于连接导电芯线截面一半的螺栓直径,但至少等于连接3.5mm2芯线的螺栓直径。
6.有爆炸危险的露天封闭钢罐的防雷露天装设有爆炸危险的封闭钢罐和工艺装置(石油、化工类钢罐除外),当其壁厚不小于4mm时,一般可不装接闪器,但应接地,且接地点不应少于2处,两接地点间距离不宜大于30m,当采用接闪器保护时,其外表面的2区爆炸危险环境可不在保护范围内。对浮顶罐应将浮顶与罐体用两根截面积不小于2.5mm2的软铜线作良好的电气连接。引入、引出罐体的金属管道应在法兰等接头处做好电气连接。
下载文档
网友最新关注
- 我的自画像
- 美丽的秋天
- 家乡的黄包车
- 生活中的一道难题
- 爱上网的小姨
- 我家的小龟
- 我和爷爷家的来宝
- 快乐的课
- 给心爱的书包洗澡
- 土地爷爷送给我一袋麦子
- 滥竽充数(续写)
- 我的新发现
- 我的课余生活
- 假如我有翅膀
- 令我感动的母鸡
- 厂务公开制度
- 中小学校安全责任制和行政责任追究暂行规定
- 党员职工政治学习制度
- 办公室行为规范
- 公司办公用品管理规定
- 集团印章管理制度
- 车间管理制度
- 党员目标管理制度
- 廉租房制度
- 关于实行教师授课工作量的暂行规定
- 国家教育考试违规处理办法
- 市教育局中心组理论学习制度
- 锅炉工安全操作规程
- 国家教育考试考务安全保密工作规定
- 车辆管理规定
- 中压供配电系统中性点接地方式
- 建筑电气安全性措施
- 建筑电气设计过程中易错问题评析(三)
- 提高照明节能的建议
- 吸气式火灾探测器系统在工程中的应用
- 建筑电气设计过程中易错问题评析(一)
- 剖析目前热电联产的发展存在的问题
- 建筑电气工程的安全保护
- 电力工程项目信息管理的研究
- 照明节能设计的措施
- 浅谈建筑电气在爆炸性环境中的设计
- 论电力施工企业如何在市场中求生存、求发展
- 中国农村小康住宅建筑电气工程
- 关于施工现场临时用电分析
- 浅谈燃气热电冷联供技术及应用
- 《夏夜多美》教案设计
- 《乌鸦喝水》教学设计
- 《爷爷和小树》教学设计.
- 《兰兰过桥》教学设计
- 《柳树醒了》教学设计
- 《荷叶圆圆》教案设计
- 《棉鞋里的阳光》教案设计
- 《地球爷爷的手》教学设计
- 《四季》教学设计
- 《棉花姑娘》教学设计
- 《两只鸟蛋》教案设计
- 《画家乡》教学设计
- 《快乐的节日》教学设计
- 《两只小狮子》教学设计
- 《火车的故事》教学设计