建筑电气设计过程中易错问题评析(三)
【问题9:漏电电流动作保护器RCD的设置部位不当】
【问题10:漏电电流动作保护器RCD的动作电流及动作时间未明确】
评析:很多设计中,漏电电流动作保护器的动作电流及动作时间疏漏。
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)6.1.9,应明确:在配电回路或支线上设置的防止人身电击RCD的动作电流I△n≤30mA,动作时间t≤0.1s.新《民规》7.7.10亦有此规定(注:医疗电气设备等,现均为≤30mA,而旧《民规》为≤6mA)。
根据《低压配电设计规范》(GB50054-95)第条“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A”,新《民规》7.7.10亦有此规定。所以应明确,在供电干线或电源线路上设置的防止电气火灾动作电流I△n≤500mA,动作时间t≤0.5s。
【问题11:4P开关断开PE或PEN线、漏电电流动作保护器RCD的互感器磁回路穿过或PEN线】
故设计说明应明确“4P开关严禁断开PE或线、漏电开关电流互感器的磁回路严禁穿过或PEN线”(另:安全用电措施采用接地保护、而非接零保护)。
【问题12:对接地故障保护,是否加设漏电电流动作保护器RCD缺乏依据】
评析:根据《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.1.1条“配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。”
通常我们对配电线路设置断路器或熔断器,可实现短路保护及过负载保护,那么能否同时实现接地故障保护呢?是否还要加设漏电电流动作保护器呢?这需要通过计算校验确定。
该规范第4.4.10条规定“TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。”
而本规范第4.4.7条要求“相线对地标称电压为的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。”
校验公式:R≤50/Ia,式中:R-可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间,故障电流产生的电压降引起接触电压的一段线段的电阻(Ω);Ia—切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A)(当保护电器为瞬时或短延时动作的低压断路器时,Ia值应取低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍)。
结论是:当断路器或熔断器的过电流保护能满足R≤50/Ia时,则可将断路器或熔断器兼作接地故障保护,这最为经济简单,应优先采用;如其过流保护不能满足R≤50/Ia的要求,则必须另外加设漏电动作保护器RCD实现接地故障保护,且此时须设置专用的PE线。
下载文档
网友最新关注
- 战争中的孩子
- “白杨胡”落地的奥秘
- 大自然的启示
- 大自然的启示真多
- 战争中的孩子
- 养金鱼
- 一件真实的事情
- 动物给人类了许多启示
- 战争中的孩子(1)
- 大自然老师
- 从动物身上得到的启示
- 沉痛的教训
- 绿树的启示
- 我的发现
- 蝉发音的秘密
- 流水施工的组织及表达方式
- 浅谈建筑工程质量控制
- 各大学专业院校特色专业介绍
- 水泥搅拌桩施工方案
- 虚拟现实技术在施工组织中的作用
- 灌注桩施工
- 高层办公楼设计注意事项
- 瓷砖装修攻略
- 建筑工程施工图纸会审的主要方法与内容
- 装饰项目中设计与施工相结合的实践
- 施工组织设计编制要点
- 屋面(刚性防水)渗漏的原因及防治
- CAD操作技巧
- 浅析雕塑与环境及文化的关系
- 工程项目管理实施设计管理的必要性
- 《美丽的小路》教学重点
- 《失物招领》老师语录
- 《美丽的小路》趣闻故事:丝绸之路
- 《美丽的小路》教学难点
- 《美丽的小路》范文习作:争当环保小尖兵
- 《我怀念那条河》
- 《美丽的小路》训练素材
- 《美丽的小路》美文欣赏:风在轻轻说
- 《美丽的小路》教学设计 一
- 《失物招领》重点问题探究
- 《美丽的小路》教学设计 二
- 《美丽的小路》美文欣赏:灾难来临时
- 《美丽的小路》随堂练习 提高篇
- 《美丽的小路》考点练兵:积累篇
- 《美丽的小路》写作指导