教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 消防工程设计之消防电气

消防工程设计之消防电气

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-07

消防工程设计之消防电气

1. 在一级负荷的供电系统中,二路独立供电的高压单元回路,任一回路故障,其高压侧母联开关应联锁投入,而绝大多数设计此开关均为手动。

2.当一路高压供电而另一路为自备发电机供电的一级负荷系统,当市电高压故障,而自备发电机往往只能靠手动投入到低压侧母线供电,这样就延误了供电时间。

3. 消防设备电源箱为双路供电,变电所仅一路高压供电,另一路为自备发电机供电,发电机是通过双投刀开关接入低压母线的。

以上3点除对一级负荷的理解有关外,更主要的是,当地供电部门怕影响配电网接线,危及配电网的安全,以及造成自备发电机非同期合闸等。

4.一类高层建筑自备发电,应设有自动启动装置,并能在30s内供电,但多数发电机未设电压监视装置,故只能靠手动启动。这主要是变电所及发电机未设计必要的自动联锁装置,更主要的是一些供电部门不同意自投供电。考试大-全国最大教育类网站(www.Examda。com)

5.有些控制箱未设计在消防控制室直接手动启动的引出端子及相应设备。这主要是因设计人员未设计原理图,同时对重要消防设备应设置直接手动控制装置理解不深所致。

6. 有的消防备泵为消火栓系统及喷淋系统共用,致使备泵不能根据系统故障,自行选择投入运行。这些消防给水专业沟通不够及对规范的理解有关。

7. 一些控制箱未按《建筑电气安装工程图集》推荐的标准选型而选用老式的XJ01-1控制箱,致使主泵故障,只能去水泵房现场启动备泵。

8. 消防控制室无法监视重要消防设施的供电电源,因为消防控制箱未设计电源监视装置。

9.有的重要消防供电回路开关不具备选择性,当启动消防泵时,因启动电流大,控制箱自动开关未跳闸,反而越级跳到电源侧或配电室低压母线侧。当选择标准控制箱时,未很好校核供电系统及自动开关的动作电流(或灵敏度),很易产生负荷倒动作电流大于首端电流,而越级跳闸。

10. 水泵、防排烟风机,消防电梯等设备,其供电线路未选用耐火型电缆。

11. 楼梯间集中供电的疏散照明灯,在火灾时不能自动点亮。

12. 在火灾时继续工作的场所(如配电室、水泵房等)应急照明时间不够,且照度低。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

削甘蔗
一件让我感动的事
放风筝
课间活动
一面不光彩的红旗
浇花的学问
妈妈不在家的日子
一杯水的故事
第一次吃臭豆腐
生活中的数学
爆玉米花DIY
我是一名小指挥官
一只手的感觉
成长
第一次拔秧苗
中小企业跨国经营策略研究
公司主导产品发展策略研究
反木桶原理提升中小企业核心竞争力
我国企业“走出去”战略的实施分析
企业战略与资本结构研究综述
关于我国中小型外贸 企业核心竞争力的战略思考
零售企业产品创新策略研究
试论物业管理企业之战略管理
论房地产开发企业战略选择
基于港口优势的宁波国际物流业发展策略
耐克品牌的战略探讨
我国饭店企业战略联盟伙伴的选择策略
浅谈对建筑施工企业实施品牌战略的几点思考
中国石油企业实施“走出去”战略探讨
无息存款准备金制度在中国的应用前景研究
《给予树》教学片段
《给予树》教学反思
爱的教育──《给予树》教学反思
返璞归真,简约致美──解读《给予树》教学设计
《给予树》第二课时教学反思
《给予树》教学反思
感悟、感动、感染──《给予树》第二课时教学案例
《给予树》教学杂谈
《给予树》中的语言训练
《给予树》案例分析
听《给予树》有感
《给予树》教学片段
分享快乐的语文课──《给予树》课堂实录及点评
《给予树》教学实录
《给予树》教学案例