地下室混凝土底板施工裂缝的分析及控制
概述:
随着我国城市化进程的加快,建设规模越来越大,在地下室施工过程中,一个相当普遍的问题就是结构产生裂缝,影响了建筑物的使用功能和寿命。我们应采取有效的措施减少裂缝的发生,将有害裂缝控制在允许范围内。
1. 施工阶段混凝土裂缝产生的原因:
裂缝的出现极大部分是由于温度、收缩和地基不均匀沉降产生的变形引起的。在地下室施工时,因为上部荷载不大,地基下沉的可能性较小,主要还是由于温差和收缩变形引起的。其出现的直接原因有:
1)泵送商品混凝土的广泛应用,导致混凝土的收缩及水化热增加。
2)混凝土的等级日趋提高,水泥的用量相应增加。
3)由于地下室底板较厚及大量采用超静定结构,使结构的约束应力不断增大。
4)施工方法不当。
2. 控制裂缝的措施
1)合理布置钢筋
钢筋的弹性模量比混凝土的弹性模量大7~15倍,合理的钢筋配置可以起到减轻混凝土收缩的程度,在相同的配筋率下,应选择细筋密布的办法。
2)合理留设伸缩缝
伸缩缝是为了防止结构因温度效应而设置的一种结构缝。我国现行的《钢筋混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土连续式结构处于室内或土中条件下的伸缩缝间距为55m,合理设置伸缩缝对大体型结构防止温度裂缝是非常有效的。
3)后浇带
它是施工期间保留的临时性温度收缩变形缝,是一种特殊的施工缝。设计后浇带的目的是取代结构中永久性的伸缩缝。要求在浇捣后浇带之前,结构混凝土至少30%的收缩已完成。
4)选用相应的水泥
混凝土内部实际最高温升,主要处决于水泥用量及水泥的品种。应优先选用水化热较低的水泥品种,如矿渣硅酸盐水泥。在符合设计的情况下,充分利用混凝土的后期强度,减少水泥的用量。地下室外墙施工时,考虑到矿渣水泥比普通硅酸盐水泥收缩量大25%,因此墙板采用普通硅酸盐水泥为好。
5)骨料6)砂
采用中、粗砂,细度模数必须控制在2.3以上,含泥量控制在2%以下。因为采用细度模数为2.8比2.3的中砂每立方砼可减少水泥用量约30kg,减少水用量20~25kg,从而降低混凝土水化热和温差引起的收缩。泵送砼时,砂率应控制在38%~45%。
7)使用粉煤灰等矿物质外掺料
由于粉煤灰颗粒呈球状,为中空结构,主要成分为SiO
2、Fe2O
3、Al2O
3、CaO、MgO,因此在混凝土中掺入粉煤灰对改善混凝土的和易性,替代水泥用量降低水化热,减少收缩,提高抗裂性有着良好的效果。但应注意掺入粉煤灰后混凝土的早期强度较低,掺量应根据水泥的品种、不同的工程对象、施工工艺,通过试验确定。
8)外加剂
为达到抗裂、防水的目的,在配制砼时,一般需要掺入减水剂、缓凝剂、微膨胀剂等。外加剂的质量对混凝土的影响非常大,有些微膨胀剂与其他外加剂一起使用可能产生副作用,因此在使用前应经试验确定。目前工程中应用的微膨剂品种较多,质量参差不齐,我们通过试验、比较,常用的微膨胀剂中UEA-H效果较好,水中养护14d、空气中养护28d的限制膨胀率分别为0.045%和0.011%,符合建材行业标准(JC478-
9
2)水中14d>0.04%和空气中28d<-0.02%要求,转入空气中的回落差,60d UEA-H为0.018%。
下载文档
网友最新关注
- 秋天
- 珍珠熊
- 放暑假了
- 换尾巴
- 不讲文明的小白兔
- 鱼的自述
- 美丽的校园
- 有趣的生日聚会
- 开开心心过大年
- 五根手指的吵闹
- 我的“橡皮王国”
- 好诗共分享
- 铅笔和橡皮
- 一件可笑的事
- 我喜欢的人
- 电线管的基本知识
- 快速计算导线载流量的口诀
- 配电箱盘柜主要质量通病防治
- 聚氯乙烯绝缘电缆电线小常识
- 发展我国智能交通系统的思考(1)
- 《中东铁路部分利权的收回》(1)
- 虚拟建设的由来及其内涵分析(1)
- 住区设计与城市交通规划(1)
- 城市道路交通问题探讨(1)
- 安防监控术语详解
- 浅谈建筑电气工程师的素质
- 浅析第三方物流企业发展中存在问题及应对措施(1)
- 浅论电力工程造价的管理
- 零线,中性线,地线的区别
- 关于构建和谐公路的思考(1)
- 《美丽的小兴安岭》教学设计之二
- 《赵州桥》教学设计之五
- 《赵州桥》教学设计之七
- 《富饶的西沙群岛》教学设计之六
- 《赵州桥》教学设计之三
- 《富饶的西沙群岛》第一课时
- 《富饶的西沙群岛》教学设计之七
- 《赵州桥》教学设计之八
- 《赵州桥》教学设计之四
- 《富饶的西沙群岛》教学设计之八
- 《富饶的西沙群岛》第一课时教学设计之二
- 《富饶的西沙群岛》教学设计之九
- 《美丽的小兴安岭》教学设计之三
- 《一幅名扬中外的画》教学设计之二
- 《美丽的小兴安岭》教学设计之四