教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 浅析采暖通风空调设计中应注意的问题

浅析采暖通风空调设计中应注意的问题

上传者:网友
|
翻新时间:2015-08-03

浅析采暖通风空调设计中应注意的问题

摘要:暖通工程是现代建筑行业中必不可少的,而空调的设计与安装施工又是暖通工程中的重中之重,其施工质量的好坏,直接关系到暖通工程效益的优劣。因此,对其中存在的问题,我们要深入发掘,并制定必要的预防措施,尽量地减少错误发生。

关键词:暖通空调;暖通设计;问题;改进策略

中图分类号:S611 文献标识码: A

一、暖通空调系统设计简介

暖通空调系统设计主要涵盖了建筑物中的供暖系统、制冷系统以及排风系统的设计,暖通空调系统作为建筑中的重要组成部分,其设计方案的好坏将直接关系到暖通空调系统的成败,设计方案的成功与否将直接影响着暖通空调工程设计的成败,随着我国经济和科学技术的发展,大量的新技术应用于暖通系统的设计,这就造成同一个设计项目会有多种不同的设计方案,如何在这些设计方案中选取最优方案是一项重要的工作。同时在对暖通空调进行设计和安装过程中,需要严格按照国家的相关规范和设计标准,对整个设计方案进行严格的把控,同时在安装时需要按照相应的安装工艺进行安装。

二、暖通空调设计中常见的问题

1、规范标准理解不透彻导致设计不符合要求

任何设计都有相应的设计标准和设计规范来约束,不是任由设计人员自身天马行空的想象编造出来的,暖通设计也不例外,比如:《采暖通风与空气调节设计规范》;《采暖通风与空气调节制图标准》;等等,诸如此类和暖通设计相关的规范和标准,在设计时都是需要设计人员牢固掌握并严格贯彻执行的。再如:通风空调系统防火阀的设置问题,暖通设计中风管穿防火墙处未设防火阀,或有的风管穿过变形缝时仅在一侧设置防火阀等现象,违反了规定中要求的。风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。

2、系统设计不合理

暖通设计牵涉比较多的系统,如:排烟系统、采暖系统、排风系统等,无论任何一个系统稍有问题都会带来诸多隐患。就拿采暖系统设计来说,有的采暖系统由一条主管道引进,分环上若不设阀门,分几个环路,会给系统运行维修、调节管理造成不便;有的供、回水干管高点排气装置忘设,一旦集气问题产生,会对系统使用产生严重影响;有的双侧连接的采暖系统,两侧散热器数量及热负荷相差悬殊,而两则散热器、供回水支管却取用相同管径,致使两侧水力不平衡现象,按设计流量难以分配;有的采暖系统为同程式,一个环路单程长度较大,致使回、供水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求;也有的与建筑专业采暖管道布置不易协调,或直接在窗子上立上采暖立管,既不雅观,又影响使用,或者在通道的地面上采暖水平管道敷设,既影响行走又不便物品摆放,等等诸如经常会发生上述系统设计不合理的现象,应引起高度重视。

3、冷、热负荷

暖通设计中冷热负荷数值是设计的基础数据,计算不准确会对设备选型、系统运行造成偏差,影响设施配备以及运行管理。由于计算繁琐耗时,设计中存在对冷热负荷计算不够重视,有在施工图阶段依然以冷热指标确定建筑耗热量、耗冷量的现象。某些项目因工程信息掌握不足,气象资料、热媒参数取值不准确,与工程所在地的数据有较大偏差。室内计算温度取值标准过高,不符合相关的节能技术规定、规范的指标要求。混淆通风量与冷风渗透、外门侵入冷风量概念,仅计算采暖冷风渗透耗热量而漏算冬季通风应给予的补热量。这些问题都会影响冷热负荷的计算结果,造成设计偏离、影响建筑整体运行的能耗,应予以重视。

三、暖通空调工程设计施工问题的应对策略

1、加强工程施工管理

焊接钢管安装之前,施工人员应该人工或利用机械铲除污垢及锈斑。管内壁被清洁干净后,封闭管口。在施工中如果发现存在没有封闭的管口,则要进行临时封口,以防污秽物进入管内;连接管口时应该及时清除残留在连接处的焊渣及麻丝等。除此之外,还应该在空调管网的最低处安装大排污阀,从而增强排污效果,减少管壁堵塞。同时,管网中可以适当添设临时的旁通冲洗阀门及过滤器,设备连接前可以采用通水试压的方法来分段清洁设备。清洗后,还应该试运行水系统循环功能,把管网中的污物带到过滤器中,以便拆洗过滤器,从而去除污物。

2、合理设计冷、热负荷

暖通空调系统的运行会受到各种因素的影响,科学的冷、热负荷设计有利于确保系统的良好运行,从而实现节能、降耗的目的。最优化的冷、热负荷设计可使理论计算数值尽可能地贴近实际运行数值,从而有效节能,控制系统的能源需求。在实际设计过程中,要不断引进新技术,参照国内外稳定、有效的设计方案,并结合当地的实际环境统筹安排、合理设计。此外,还应充分考虑外围环境的影响,尽可能采用隔热墙面,确保房屋外围护栏结构的导热性,且尽量简单设计系统管道,这样既节约了投资,又方便了施工。

3、安装冷却塔

冷却塔在安装前需要进行设备基础的校对检验,在安装时严格依照设计施工的规范准则和产品要求进行安装。在施工过程中需要使冷却塔能够平稳安装,并注意地脚螺栓的固定;出水管和喷嘴位置和方向要安装正确,保证布水均匀。冷却塔安装位置一定要远离尘垢多或存在酸性气体的环境以及烟囱或其他热源区域;安装中必须预留出一部分空间,使配管和机房的主机能够相连接;安装位置保持在水平上,而且基础和水盘支架的连接一定要紧固牢靠;冷却塔的入风口必须和附近的障碍物保持相应的距离及高度,预防热回风和风量不足的情况发生;安装塔顶时如果采用电焊或气焊,需要提前做好相关的消防措施,配备灭火器具,消除安全隐患;配管的大小根据接管的尺寸来配接,回水总管的水平高度尺寸需要低于水塔,并低于水盘容量的最低点,确保在低气温条件下也能够把管中的水顺利排出。

4、推广节能新技术

在暖通空调设计中,要积极推广新技术,这样有利于实现暖通空调系统的节能优化。比如,在暖通空调设计中,可使用地源热泵系统、太阳能光电和光热系统等。应用绿色节能技术既可实现节能降耗,又有利于提高建筑企业的经济效益,还能促进社会的可持续发展。目前,发达国家的暖通空调节能技术较为成熟,但在我国,因受到造价和技术水平的限制,还无法达到发达国家的技术水平。因此,需要设计人员不断努力,将绿色能源技术应用到暖通空调设计中。

5、设计人才是设计领域的第一生产力

设计院是整个行业设计的精英团队。引导着更多的设计潮流,同时也肩负着设计领域健康,高速发展的责任。设计人才,无疑是该领域的第一生产力。如何培养人才是重中之重。人才的培养不应局限于个别的或少数的人员身上,而应以有梯度的团队来建设。目前有些设计院存在的问题是名家一两个,徒弟只带一两个,导致人才青黄不接,名家做的工作量过大,而更多其他团体成员由于不能满足名家的设计思维而工作量较少,或总是简单乏味的绘图工作。加强全设计院不同层次人员的培训,进行多方位的技术传播,是设计院内部应该长期存在的动力机制。只有整个设计院的团队力量强大了,这个设计院竞争力才是强大的。

6、选择节能环保设备

随着工业生产的迅猛发展,环境保护成为人们越来越关注的问题之一。因此,在选择空调设备时,要特别注意各种各样的氟利昂制冷剂,切忌选择已禁止或将被禁止使用的制冷剂作为冷媒的空调产品。在此方面,暖通空调的设计人员既要具备保护环境的责任感,也要考虑用户和建设方的经济承受能力,不应盲目选择,以免给用户和建设方增添一些不必要的经济负担。

结束语

综上所述,暖通空调的设计较为复杂,涉及的因素较多。因此,要想做好建筑暖通空调的设计,就需要全方位地分析和评价各种因素,综合考虑经济效益和社会效益,并确保设计方案可满足人们的使用要求。只有这样,才可以做好多种设计方案的比较和优选,防止因出现主观和片面的设计而造成经济损失。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

拿什么拯救他们的爱情
参观香港太空馆
栩栩如生的蝴蝶兰
竞选大队委员的演讲稿
中国人的团结
我想飞
可爱的小熊
幸福与美丽
四季真美
当我面对危险的时候
送你一轮明月
我终于赢了
梦想
难忘的好朋友
心理学在员工培训中的应用
浅析兖州煤业股份有限公司东滩煤矿人才队伍建设
互联网借贷模式研究
国有企业依法治企、依法理财工作的一些探讨
绩效考核对人力资源管理的意义及实践研究
网上银行法律风险及防范
浅析非人力资源管理部门 如何做好人力资源管理工作
农村商业银行风险分析
事业单位人力资源管理瓶颈及对策分析
激励机制在基层公务员管理中的中外比较分析
新型电力企业人力资源管理信息化建设
浅析商业银行审计监督面临的困境及提升审计质量的途径
人力资源管理外包相关问题分析
浅谈商业银行总部机关部门费用 预算工作的几点认识
战略人力资源管理对企业绩效的影响研究
我爱故乡的杨梅
《和时间赛跑》教学设计
《珍贵的教科书》教学设计
《三味书屋》教学设计
《颐和园》教学设计
他是我的朋友
《五彩池》教学设计
《高大的皂荚树》教学设计
《加了一句话》教学设计
《五彩池》愉快教学设计
《海滨小城》教学设计
《壮丽的青春》教学设计
咏柳
《了解叙述的顺序》教学设计
沙漠之舟