教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 大型工业建筑消防系统的设计选用探讨

大型工业建筑消防系统的设计选用探讨

上传者:网友
|
翻新时间:2015-08-03

大型工业建筑消防系统的设计选用探讨

摘要:工业建筑尤其是大型工业建筑消防系统与普通的民用建筑之间存在着较大的差异性,工业建筑工程施工建设过程中的介质相对比较复杂,比如甲、乙、丙类固体或者液体等。在对大型工业建筑消防系统设计过程中,应当根据建筑物本身的特点以及其介质类型,采取差异性的设计思路。本文以某工业建筑为例,就其消防系统设计,谈一下自己的观点和认识,以供参考。

关键词:工业建筑;消防系统;设计;研究

中图分类号:TU997 文献标识码: A

对于大型工业建筑而言,消防系统是其得以正常运行的保障,一旦发生火灾事故,可以及时的应对,以免造成不必要的人员和财产损失。因此,在当前的形势下,加强对工业建筑消防系统设计问题研究,具有非常重大的现实意义。

1、工业建筑消防水源选择及火灾探测报警系统

根据我国建筑设计防火规范之要求,消防用水来源主要有市政给水管网、消防水池以及天然水源等,其中天然水源应用过程中保证率应当在97%以上,而且应当设可靠取水设施。对于工业建筑、厂区而言,通常远离市区,其消防用水情况根据工业厂区的具体选址以及整体规划因地制宜。对于新建的工业厂区而言,通常设有相对独立而又完善的给水系统,可用水量能够有效满足消防用水需求。

根据城市给水工程规划要求,城市配水管网的有效供水水压应当满足用户接管点位置服务水头28米,若将该水头应用在室内消火栓给水系统,则消火栓口的压力应当在17.3米,在不考虑影响因素的情况下,该服务水头能够满足9.6m米高位置的消火用水要求。对于大型的工业建筑而言,其办公楼、宿舍楼等均超过了三层的高度,所以市政给水管网难以直接用作工业建筑厂区的室内消防水源。 基于此,笔者认为对于存在两路城市供水的区域,建议从两路市政供水管网分别引入给水管,以此作为工业建筑厂区室外消防水源;对于工业建筑厂区的室内消火栓给水系统而言,建议采用临时高压制,用天然水体、水池以及加压泵站等作为消防水源。

解决好大型工业建筑厂区的消防用水水源问题,还要建立一个工业火灾探测自动报警系统,只有这样才能提高火灾处理效率,才能将工业建筑火灾消灭在萌芽状态,具体如下图所示。

(图1:工业建筑火灾探测报警系统)

如图1所示,该自动化报警系统主要是由探测器、火灾报警控制装置、火灾触发器以及声光报警设备等构成。就工业建筑而言,当同种、火灾两类探测设备出现单回路报警现象时,上述系统就会发出预报警,此时需专门的消防人员进一步对其进行确认;如果回路发出报警,则系统会自动默认为工业建筑发生了火灾,此时发出的是火灾警报。与此同时,会利用消防控制系统自动启动工业建筑厂区内的灭火系统应对。

2、某工业建筑消防系统设计

本文所研究的工业建筑占地大约14万平方米,其中主建筑是API工业厂房、IS0工业厂房以及公共设施厂房和高架仓库。其中,API和ISO厂房以及公共设施厂房和高架仓库应用了较多的甲类和乙类危险品,估测其火灾危险指数为甲类。对于这一工业建筑厂区而言,其消防系统设计思路如下:

2.1消火栓系统设计

对于消火栓系统而言,主要有室内、室外两种类型。对于室内消化栓系统而言,该工业建筑厂区除高架仓库外的其他建筑室内消火栓有效水柱长度可达lO

2.2室内泡沫栓系统设计

2.3泡沫喷淋灭火系统设计

2.4建筑区内的自动喷水系统设计

对于建筑区内的自动喷水灭火系统而言,其布设在丙类固体仓库之中。对于丙类仓库而言,即高架仓库,其净高在12米范围之内,有效储物高度在lO米左右。实践中,因仓库火灾发生时蔓延速度非常的快,不易及时进行扑救,所以可能会造成非常的损失。针对这一问题,建议布设自动喷水灭火系统,如下图所示。

(图2:自动喷水灭火系统)

上图中的自动喷水灭火系统可有效应用在固体火灾防治,对于闪点超过60摄氏度的液体火灾而言,也可以采用该种方法,因此在工业建筑消防系统中应用非常的广泛。对于喷雾灭火系统而言,其应用在工业设备冷却,比如液化气储罐、特定设备防护,可针对性地保护已确定的火灾危险性的部位、设备。以变压器、电缆防火以及输送机皮带和液化气储罐为例,其保护的目标具体、位置明确,这主要是因为水喷雾头射程小、准确度高。该仓库设置的自动喷水灭火系统中,采用的是ESFR喷头,火灾发生时可快速的响应,快速喷出大量水流将火扑灭。

结语

大型工业建筑结构非常的复杂,而且火灾危险性也呈现出多样性,在消防设计过程中,应当根据实际情况和需要,针对性的选择合适的消防设施和方案,参考规范要求,使设计方案更加的完善、合理。

下载文档