Abstract:There is none of indoor fire hydrant in the HDPE products's storehouse. Due to the requirement of the Code for fire protection design of buildings,and the actual situation of the storehouse. To determine the arrangement of the door fire hydrant in the HDPE product's storehouse, we calculate the full water spout of hydranlic giant,the protection radius of the fire hydrant and the spacing of the fire hydrant.
Keywords: indoor fire hydrant, full water spout , spacing of the fire Hydrant
一、室内消火栓现状分析
因此根据现行《建规》规定,高密度库房没有室内消火栓,不能满足安全生产的要求,存在安全隐患,需增设室内消火栓系统。
二、室内消火栓设置分析
室内消火栓是建筑室内的主要灭火设备,消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大。设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火。当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。因此消火栓布置间距是否合理,是消防队员能否迅速扑救火灾的关键。
根据《建规》第8.4.3条,第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m,其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m[1]。高密度库房属单层丙类库房,室内消火栓间距不应大于50m。但实际设计中,如果直接采用50m,难免会出现水枪充实水柱达不到的灭火死角。因此,需根据水枪充实水柱及消火栓保护半径计算消火栓间距,实际设计中,消火栓间距取计算值与规范规定最大值二者之中较小值。
三、室内消火栓间距计算
1、水枪充实水柱计算
高密度库房为单层丙类仓库,根据规范要求,丙类单层仓库的水枪充实水柱长度不应小于7m。
灭火所需水枪充实水柱计算公式如下
SK=
式中 SK――水枪充实水柱长度(m)
――为水枪与地平面之间的夹角,一般取45°,最大不应超过60°
――保护建筑物的层高(m)
H2――水枪喷嘴距地面的高度,一般取1m。
高密度库房层高H=8.7m,采用水枪上倾角为45°,则
SK==11m>7m
因此高密度库房的水枪充实水柱取计算值与规范要求最小值中的较大值,即SK=11m。
2、室内消火栓保护半径计算
室内消火栓保护半径按下式计算:
R=K*Ld+Ls
式中 R――室内消火栓的保护半径(m)
K――水带弯曲折减系数,一般取0.8 ~0.9
Ld――水带长度(m),我国消防队使用的水带长度一般为20m,单根长度不应超过25m。
Ls――消防水枪充实水柱的水平投影(m),Ls=SK*cos.
此处,K取0.8,Ld取消防队常用的水带长度20m,Ls由上述计算值计算确定,则
高密度库房室内消火栓保护半径为:
3、室内消火栓间距计算
要求2支水枪的充实水柱达到室内同层任何部位时的间距计算公式如下:
S=
式中 S――消火栓间距(m);
B――消火栓最大保护宽度(m)
R――室内消火栓保护半径(m)
消火栓最大保护宽度的确定:
室内消火栓是采用单排还是多排布置,需根据建筑物的几何尺寸来确定,实际工程中一般采用两种方法:一是几何作图法,它是以建筑物公共部位的某个室内消火栓设置点为圆心,以室内消火栓的保护半径作圆,使建筑物的任何部位都处在单个或两个室内消火栓的保护范围内。二是经验法,即当建筑物宽度小于室内消火栓保护半径时,一般按单排布置考虑;当建筑物宽度大于室内消火栓保护半径时,需布置两排或多排室内消火栓[2]。此处采用经验法确定消火栓的是单排还是多排布置,采用几何作图法校验消火栓间距。
高密度库房库区宽42m,长204m,计算室内消火栓保护半径为24m,所以室内消火栓需多排布置。室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位,大房间或大空间的消火栓应首先考虑设置在疏散门的附近,库房内消火栓还不应影响叉车通行及货物堆放,且不影响消火栓的开启,因此消火栓的设置尽量考虑靠近疏散门或立柱。
下载文档
网友最新关注
- 出太阳的日子真好
- 第三片落叶
- 假如我是孙悟空
- 现在的人怎么成了这样(三)
- 过去现在和将来
- 迟日江山丽
- 大海是什么
- 无题
- 旅游节
- 老师我想对你说
- 假如我当英语小老师
- 中秋之夜
- 雪娃娃
- 现在的人怎么成了这样(二)
- 沉默不是金----《一个小学生的挨打日记》读后感
- 农民专业合作社在发展中存在的问题及措施
- 生态型林业经济研究
- 断奶仔猪的饲养管理技术
- 我国林业经济可持续发展新途径的探索
- 杨柳飞絮的治理方法
- 关于农村土地流转问题分析与对策
- 浅析林口县农业面源污染治理植保措施的思考
- 浅谈宁安农业发展新特点
- 刍议黄牛饲养管理技术
- 如何推动我国生态林业文明的建设发展
- 浅析大豆生产存在的问题及对策
- 论林业可持续发展及生产措施
- 新乡县粮食高产创建的做法与成效
- 浅析林业苗圃除草技术的运用
- 试论造林整地在提高造林成活率中的重要性
- 数星星的孩子教案设计三(李吉林)名师案例
- 数星星的孩子教案设计七名师案例
- 小学语文二年级下册语文园地七精品教学设计四最新
- 30爱迪生救妈妈之教材分析案例
- 爱迪生救妈妈优秀教案八案例
- 数星星的孩子教案设计五名师案例
- 数星星的孩子说课设计名师案例
- 数星星的孩子- 教学实录
- 知识:天上的星星数得清名师案例
- 小学语文二年级下册第七单元复习汇总最新
- 小学语文二年级下册第七单元测试A卷最新
- 数星星的孩子教案设计十(第一课时)名师案例
- 小学语文二年级下册语文园地七精品教学设计三最新
- 小学语文二年级下册第七单元测试B卷最新
- 数星星的孩子教案设计四名师案例