教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 核电厂给排水管道安装质量控制

核电厂给排水管道安装质量控制

上传者:网友
|
翻新时间:2022-09-23

核电厂给排水管道安装质量控制

摘要:水是人们生活的一部分,不管是生活还是生产都离不开它,同样在正建设施工场地和已运行核电厂也都离不开水。给水系统管道能确保各用户用水的需要,排水系统管道能保证雨水及各用户污水正常排出,本文主要介绍给排水管道安装过程中的要求及质量控制的要点。

关键词:给排水;安装;质量控制;

中图分类号:O213 文献标识码: A

1、核电厂给排水管道相关系统

2、核电厂给排水的管材及其连接方式

2.1一般情况下压力给水管均使用给水球墨铸铁管(内衬水泥砂浆)。

2.2雨、污水排水管材有钢筋混凝土管材、聚乙烯双壁波纹管材及高密度聚乙烯缠绕增强管材;钢筋混凝土管材本身重量很大,运输、安装很不方便,再加上本身重量很大对基础要求比较高(要做砂石基础或者混凝土基础),聚乙烯及高密度聚乙烯缠绕增强管道由于自重较轻容易安装和运输,现在使用的比较广泛。

2.3球墨铸铁管采用承插胶圈连接;聚乙烯双壁波纹管采用承插式密封圈连接;高密度聚乙烯缠绕增强管采用电热熔带连接。

3、施工工艺顺序

测量定位、开挖区域撒白线―管沟(井室)开挖―管沟砂基础铺设―管道安装及其和检查井密封连接―管道局部回填―井室施工及其内部管道附件安装―管道功能性试验

3.1测量定位、开挖区域撒白线

测量定位前期工作由测量专业监理工程师在现场进行见证,管道监理工程师对其测量资料数据的准确性进行内部审查。管道中心线定位正确无误后,在管沟进行开挖以前要在开挖区域撒白线来指导挖机师傅进行管沟开挖,开挖区域应考虑管沟放坡,也就是白线宽度为整个管沟俯视平面图的宽度.

3.2管沟及其井室开挖

3.2.2沟槽开挖坡度根据不同的土质情况来选取不同的开挖坡度。开挖坡度太大成本会高很多,坡度太小容易造成松土滑坡或塌方,对施工人员的安全是一个很大的危险,尤其是雨水管道开挖深度都比较大。这就要特别注意沟槽开挖时坡度是否符合标准要求,另注意沟槽边缘0.8m以内不得有堆土。

3.2.3沟槽底部开挖宽度一般情况按照公式来要求即可,B=Do+2b。B为管都沟槽底部开挖宽度,b 为管道一侧的工作面宽。

3.2.4验收时要求施工单位将中心线拉上,这样可以避免沟槽开挖宽度虽符合要求,但沟槽实际中心线偏离设计中心线,导致管道一侧工作宽度变窄,不适合施工;管道安装之前沟槽内不得有积水、淤泥和对管道有影响的块状物品。

3.3管沟基础铺设

3.3.1对于一般的土质,应在管底以下原状土地基上铺设一层厚度不少于100mm中粗砂基础层。

3.4管道安装及其检查井连接密封

3.4.1球墨铸铁管一般用于给水、消防,采用承插胶圈式连接,使用倒链将管道的承口和插口两端固定,拉紧倒链将插口插入承口;管道连接前应将承口和插口端用肥皂水清理干净;插口插入到承口的合适深度时,用石蜡做好标记,带下一段管道安装完毕,复测此段管道有没有移位以便进行处理。

3.4.2高密度聚乙烯缠绕增强管连接方式采用电热熔连接,使用机具是电焊机,管道插口插入承口后,用钢带夹紧固定,将电机和管道的金属丝连接,通过金属丝导电发热将管道热熔连接。

3.4.3聚乙烯双壁波纹管连接方式采用承插连接,和球墨铸铁管类似。

3.5管道局部回填

在管道安装完毕进行局部回填前应进行管道安装验收,检查管道安装的尺寸、坡度(标高)走向、承插口方向、管道有无损坏等,如符合设计要求,可同意其局部回填。回填时需注意的事项:

管道在做功能性试验(密闭试验和压力试验)前,除接头部位裸露外,管段其余部分应回填高度不宜小于0.5m,以便检查和处理。

沟槽回填应在管道及其构筑物两侧同时进行,以防管道应受力不均匀发生位移及其变形,从管底基础至管顶以上0.5m内不得采用机械回填必须采用人工回填,回填时沟槽内不得有积水、淤泥、石块砖和冻土等杂物。

沟槽回填应分层夯实,夯实完毕做密实度取样。沟槽密实度取样数量及其程度可按相应规范进行要求。

3.6井室及其内部管道附件安装施工

雨水检查井应按照相关要求进行施工,给水管井室内对管道压力试验不影响的附件可进行安装,如蝶阀等阀门,但功能性试验前像消火栓、水锤消除器和安全阀等附件不允许安装。

3.7管道功能性试验

3.7.2.1压力试验使用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:使用的压力表必须经相关部门校验合格的并能出具校验证书,其精度不得低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3-1.5倍。

3.7.2.2开槽压力管道进行水压试验,其回填土必须达到管顶以上0.5m,但管道接口处必须露出以便检查渗漏,支墩必须施工完毕并达到设计强度。值得注意的时,试压试验时,后背顶撑和管道两端严禁站人,严禁修补缺陷,遇缺陷时,应作出标记泄压后修补。压力试验见证过程中,试验压力持续15min,压降不允许超过表中规定;将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则试压试验合格。

3.7.3给水管道冲洗、消毒方法应符合GB50268-2008要求,施工单位应到有相应资质的检验机构送检并出具检验报告。

4安装工程中其他应注意的事项

4.1管道安装下管时,禁止直接将管材推入管沟内,应采用非金属绳索扣系住,不得串心吊装 ;管道装卸时应采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。

4.2正在施工管段由于天气或者上下班的原因而未施工完毕,留有管孔的应将管孔封堵,以防污物进入管身内部污染管道。

4.3管道系统中的阀门在安装前应做阀门试压试验,试验合格方可允许安装。

4.4室外管道施工具有隐蔽性,因此在开挖管沟时一定要注意施工面地下已经施工完毕的管道或者电缆,以防开挖过程中损坏管道或者电缆。

4.5开挖沟槽沟槽中,沟槽两边严禁有大石块或者坚硬的东西,一般情况下管沟开挖较深且都有坡度,极易造成石块滑落到沟槽内,对沟槽施工人员是个极大的安全隐患。

4.6管沟回填过程中,对回填土要严格要求施工单位,因现在雨、污水系统大都用聚乙烯管,坚硬物品极易将其造成损坏。

4.7室外管道由于管线多、管沟深,施工周期长,因此建议一段管道施工完毕则在图纸上标记清楚,以便后期统计进度计划完成情况和施工情况。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的布娃娃
教训
白云魔术师
修铅笔盒
猴子
台风
一只鹦鹉
爬山
秋天
秋语
云南游记
短跑——我的爱好
四季的风
假如我是一片荷叶
理发
公共政策及时更新的路径选择
环首都县区农业水资源利用中存在的问题及对策
资产减值的经济实质及存在问题分析
我国财政支出预决算差异分析
社会化网络环境下营销胜任力研究综述
新环境下事业单位“三公”经费管控与监管的思考与建议
做好财政监督工作的若干思考
高职院校大学生理想信念调查与分析
商业银行信用风险度量方法演进及借鉴
基于COSO报告的我国会计师事务所内部控制问题研究
马克思主义经济中国化问题分析
国际投资准入自由化趋势下我国投资准入政策研究
“营改增”涉及的非居民企业相关税收问题
国有企业全面预算管理问题与对策
小型企业内部会计控制问题探讨
《夏明翰英勇就义》教学设计
《爱惜粮食》教学设计
《爱惜粮食》教学设计
《万里长城》教学设计
《古诗四首》片断赏析
《写启事》教学设计
《写启事》教学设计
《练习4》教学设计
《写启事》教学设计
《夏明翰英勇就义》教学设计
《南泥湾开荒》第二、三课时教学设计
《这件事____》教学设计
《玛丽亚的心愿》教学设计
《我的家》教学设计
诗意在对话中生成——《山行》与《枫桥夜泊》教学