一、变压器的修理周期
(1) 变压器一般在投入运行后5到10年大修一次。
(2) 箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体发生渗漏时,才进行大修。
(3) 在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。
(4) 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,经总工程师批准,可适当延长大修周期。
二、变压器的大修
2.1大修工艺流程:准备→办票,拆除引线→电气、油备试验、绝缘判断→部分排油拆卸附件并检修→排尽油并处理,拆除开关连接件→吊钟罩器身检查,检修并测试绝缘→受潮则干燥处理→按规定注油方式注油→安装套管、冷却器等附件→密封试验→油位调整→电气、油务度验→结束。
2.1.1 变压器大修时按工艺流程对各部件进行检修,部件检修工艺如下:
(1) 绕组检修:(a)检查相间隔板和围屏,围屏清洁不能有破损,绑扎紧固完整,引线出口封闭正常,围屏无变形、发热和发散状放电。如发现异常应打开其他围屏进行检查,相间隔板应完整并固定牢固。(b)检查绕组表面是否有油垢和变形,整个绕组无倾斜和位移,导线辐向无明显凸出,绝缘没有破损。(c)检查绕组各部垫块有无松动,垫块应排列整齐,辐向间距相等,支撑牢固有适当压紧力。(d)检查绕组绝缘有无破损,油道有无被绝缘纸、油垢或杂物堵塞现象,必要时可用软毛刷轻轻擦拭;绕组线匝表面、导线如有破损裸露则应进行包裹处理。(e)用手指按压绕组表面检查其绝缘状态,给予定级判断,是否可用。
(2)引线及绝缘架
(a)检查引线及应力锥的绝缘包扎有无变形、变脆、破损,引线有无断股、扭曲,引线与引线接头处焊接情况是否良好,有无过热现象等。
(b)检查绕组至分接开关的引线长度、绝缘包扎的厚度、引线接头的焊接(或连接)、引线对各部位的绝缘距离、引线的固定情况等。
(c)检查绝缘支架是否松动或者损坏,检查引线在绝缘支架内的固定情况,固定螺栓的防松措施,固定引线的夹件内侧垫附加绝缘,以免防卡伤引线绝缘。
(d)检查引线与各部位绝缘距离是否符合规定,大电流引线与箱壁间距一般不应小于100mm,以防漏磁发热,铜或铝排表面包扎绝缘,防止异物形成短路或接地。
(3)铁芯
(a)检查铁芯外表是否平整,有无片间短路、变色、放电烧伤痕迹,绝缘漆膜有无脱落,上铁轭的顶部和下铁轭的底部有无油垢杂物。
(b)检查铁芯上下夹件、方铁、绕组连接片的紧固程度和绝缘状况,绝缘连接片有无爬电烧伤和放电痕迹。为便于监测运行中铁芯的绝缘状况,可在大修时在变压器箱盖上加装一小套管,将铁芯接地线引出接地。
(c)检查压钉、绝缘垫圈的接触情况,用专用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压钉等各部位紧固螺栓。
(d)用专用扳手紧固上下铁芯的穿心螺栓,检查与测量绝缘情况。
(e)检查铁芯间和铁芯与夹件间的油路。
(f)检查铁芯接地片的连接及绝缘状况,铁芯只允许于一点接地,接地片外露部分应包扎绝缘。
(g) 检查铁芯的拉板和钢带应紧固,并有足够的机械强度,还应与铁芯绝缘。
(4) 油箱
(a) 对焊缝中存在的砂眼等渗漏点进行补焊。
(b) 清扫油箱内部,清除油污杂质。
(c) 清扫强油循环管路,检查固定于下夹件上的导向绝缘管连接是否牢固,表面有无放电痕迹。
(d) 检查钟罩(或油箱)法兰结合面是否平整,发现沟痕,应补焊磨平。
(e) 检查器身定位钉,防止定位钉造成铁芯多点接地。
(f) 检查磁(电)屏蔽装置应无松动放电现象,固定牢固。
(g) 检查钟罩(或油箱)的密封胶垫,接头良好,并处于油箱法兰的直线部位。
(h) 对内部局部脱漆和锈蚀部位应补漆处理。
(5)整体组装
(a) 整体组装前应做好下列准备工作:
1清理冷却器、储油柜、压力阀、油管、升高座、套管等附件,用合格变压器油冲洗与油直接接触的部件。
2各油箱内部和器身、箱底进行清理,确认箱内和器身上无异物。
3各处接地片已全部恢复接地。
4工具、材料准备已就绪。
(6)真空注油110KV及以上变压器必须进行真空注油,其他变压器有条件时也应采用真空注油。
(7) 补油及油位调整
变压器真空注油顶部残存空间的补油应经储油柜注入,严禁从变压器下部阀门注入。对于不同型式的储油柜,补油方式有所不同,现分述如下。
2.2变压器干燥
2.2.1 变压器是否需要干燥的判断
(1) tgδ在同一温度下比上次测得的数值增高30%以上,且超过部颁预防性试验规程规定时。
(1) 设备进行干燥时,必须对各部温度进行监控。当不带油利用油箱发热进行干燥时,箱壁温度物高于110℃,箱底温度不得高于110℃,绕组温度不得高于95℃;带油干燥时,上层油温不得高于85℃,热风干燥时,进风温度不得高于100℃。
(2) 采用真空加温干燥时,应先进行预热,抽真空时,先将油箱内抽成,负0.02MPa,然后按每小时增高-0.0067MPa至真空度为99.7%或以上为止,泄漏率不得不大于27Pa/h。 抽真空时应监视箱壁的弹性变形,其最大值不得超过壁厚的两倍。预热时,应使各部分温度上升均匀,温差控制在10℃以下。
2.3滤油
2.3.1 压力式滤油
(1) 采用压力式滤油机可过滤油中的水分和杂质,将油加热至50~60摄氏度,可提高滤油的质量
(2) 滤油机使用前需检查电源是否正常、滤油机及滤网干不干净,滤油纸必须经干燥,滤油机转向必须正确。
(3) 启动滤油机时先把出油阀打开,后开进油阀门,停止时操作顺序相反;当装有加热器时,应先启动滤油机,当油流通过后,再投入加热器,停止时操作顺序相反。滤油机压力一般为0.25~0.4MPa,最大不超过0.5MPa。
2.3.2 真空滤油
操作步骤:(a)开启储油罐进、出油阀门,投入电源。(b)启动真空泵开启真空泵处真空阀,保持真空罐的高真空度。(c)打开进油阀,启动进油泵,真空罐油位观察窗可见油位时,打开出油泵阀门启动出油泵使油循环,并达到自动控制油位。(d)根据油温情况可投入加热器。(e)停机时,先停止加热5分钟,等待加热器冷却后关闭真空泵,再关闭进油阀门,关闭真空泵,将真空罐的空气阀开启,破坏真空,油排净后,停油泵、关闭出油阀。
三、结语
变压器因工作的状态与所在的环境不同,所发生的故障也是各种各样都有,这就要求我们在工作中必须充分了解变压器内部结构,加强电路理论学习。方便在工作中借鉴,维修技术的更新换代是必然会有的。因此在工作中,我们必须要改变观念,加强管理,进一步提高检修人员的素质。
下载文档
网友最新关注
- 别让地球成为火星
- 23世纪
- 未来的马
- 大话“悟空”故事
- 没有门的房子
- 属于“游戏”的时代
- 人虫大战
- 地球的“生日宴会”
- 20年后的科技
- 老鼠“督督”去旅行
- 伍刚与外星人
- 猫并不笨
- 地球生病了
- 我是一只小鸟
- 我希望我的房间是……
- 电工实训报告
- XX市公安局集中处理群众信访问题第一阶段工作总结
- 暑期社会实践报告(电子工厂)
- 教学心得
- 师范生初中实习报告
- XX证券公司年度工作总结
- 09暑假报社记者实习报告
- 电力系统检修部门副职竞聘演讲稿
- 大学生书店实习报告
- 我们的双手是美丽的白鸽(护士演讲稿)
- 暑期土地测量社会实践报告
- 五金厂实习报告
- 公安局党委整改方案
- 2003年度xxx市环境保护工作总结
- 学习保持*党员先进性总结
- 试述2010~2013年玉树州牦牛炭疽流行病学调查
- 简述奶牛乳房炎的防治
- 提高猪人工授精受胎率方法浅析
- 浅析商品鸡的喂养技术
- 浅谈灌区农业节水灌溉技术
- 农田水渠的设计以及施工作业研究分析
- 浅谈湟中县农民田间学校培训成效
- 用社会主义核心价值观培育当代大学生
- 浅析奶牛胎衣不下的防治技术
- 我国中小企业会计内部控制制度研究
- 昆明主城区城市公园对住宅价格的影响
- 浅析蚕豆机械化生产技术
- 浅谈如何加强基层农业技术人才队伍建设
- 试述多措并举做好农业机械推广普及工作
- 浅谈林业发展的重要性
- 《古诗三首》教学设计之一
- 《蒙蒙细雨》第一课时教学设计之一
- 《林海》第二课时教学设计之五
- 《蒙蒙细雨》第二课时教学设计之一
- 《林海》第二课时教学设计之四
- 《林海》教学设计之四
- 《林海》第二课时教学设计之三
- 《林海》教学设计之二
- 《林海》教学设计之一
- 《林海》教学设计之五
- 《古诗三首》教学设计之二
- 《林海》第二课时教学设计之二
- 《林海》教学设计之三
- 《我的伯父鲁迅先生》教学设计之二
- 《鸟的天堂》教学与反思