教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 电力电缆施工管理与技术探讨

电力电缆施工管理与技术探讨

上传者:网友
|
翻新时间:2015-08-03

电力电缆施工管理与技术探讨

摘要:在电力电缆敷设的过程中,作为敷设工程的主管和技术人员要注意施工管理及资质审查、对敷设时技术要点做到高标准、严要求,总之作为工程的管理人员和技术人员要强化责任意识,要树立责任重于泰山、质量高于一切的工作理念,为电力行业的发展贡献力量。

关键词:电力电缆;施工;维护;工程管理

中图分类号:F407 文献标识码: A

引言

电力电缆施工管理的合理化可以很好的减少日后的电缆维护的费用和人力物力等。在电力电缆施工的过程,需要综合各方面的因素,设计出最合适的电力电缆铺设和施工方案。其中外界环境的腐蚀作用是电力电缆施工中需要考虑到的最重要的因素。进行施工前对地理环境的勘测,对电缆质量的严格把关和适当选择,和施工过程中对于电缆的维护同时考虑日后维护工作的开展,将会为电力电缆工程的完成质量达到一个新的高度,节省资金的同时也可以节省人力和物力的无谓消耗。

一、电力电缆故障分析

1、电力电缆常见故障类型

1.1高阻闪络故障

高祖闪络故障是指泄露电流并不伴随着电压的升高而增加,而是在试验电压提高的过程中突然增大,通过电流表测试可以看到其指针会出现闪络性的摆动,若重复进行测试可发现此摆动具有可逆性。检查故障点周围发现其并不存在电阻通道,只存在与闪络有关的放电间隙。

低阻故障是指若电缆的绝缘电阻不断减小,当绝缘电阻比电缆自身的电阻小或电阻减小到 0 时就会出现短路故障,即 0≤Rl≤Ro (其中 Rl表示电缆故障点的绝缘电阻,Ro表示电缆的自身电阻)。

3、护层故障

通常电力电缆线路都需要一定的护层保护。若护层出现损坏,可先对故障位置进行综合检测,然后使用相同材料的护层对其进行包扎修补;若护层损坏较为严重,要先使用热缩卷包管对故障位置进行加热收缩,然后在修补完成后进行护层直流耐压测试或绝缘电阻测量,若仍显示故障问题,则表明其他位置也出现故障。

4、电阻泄露故障

电阻泄露故障是指电缆故障点的直流电阻大于电缆自身电阻的情况。在采用高压绝缘法对故障点进行测试时会发现,在试验电压升高的同时泄露电流也会不断增加,当试验电压升高到某一定值时泄露电流就会超过线路设计的最大电流。

5、开路故障

开路故障是指在电缆的绝缘电阻变得无限大时线路电压却不会对用户端形成干扰的情况。在此种故障发生时绝缘电阻会不断增加,直至无限大。

2、电力电缆故障原因

2.1密封不良

目前,大部分的电力电缆都是埋在地下,密封不良易造成电缆附件绝缘损坏。 电缆终端头和接头盒密封性差,容易受潮,极易导致绝缘损坏。 这是由于户外终端头长期受大气、温度和干、湿气候等条件的影响,运行环境比电缆本身还恶劣,对密封性能尤为敏感。 直埋或是隧道里的电缆长期被水浸,必将严重损害电缆的绝缘强度,特别是老电缆被水浸泡,会造成严重漏油,发生接地故障而被击穿。 更为严重的是,电缆头是电缆线路中最薄弱的环节,电缆头绝缘胶溶解、开裂,电缆的中接头压接不紧、焊接不牢等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。

2.2腐蚀损坏

电缆腐蚀穿孔会使其受潮,长期使用的老电缆在有电腐蚀或化学腐蚀的地区中比较常见,电缆外护层质量差也会加速电缆腐蚀穿孔。 在腐蚀孔处,潮湿的水分侵入铅包内使电缆纸受潮,绝缘油分解和结晶,使绝缘性能下降。 在电压、温度和电场共同作用下,形成对地击穿现象。 电缆敷设场所的环境及敷设方式对电缆腐蚀影响重大,直埋电缆比电缆沟或是管道敷设电缆、跨越道路穿于管中的电缆腐蚀严重,绝缘损坏率和故障次数也较多。

2.3电缆制作工艺不规范

在电缆施工,部分电缆纤芯的对接处没有使用相应的支撑架,导致缆芯与附件的内置半导层接触不紧密,中间形成较大空隙;部分铜屏蔽网直接进行缠绕,没有按照规定工艺要求安置在冷缩附件上;电缆外护套的缠绕防水密封胶没有进行毛化处理,造成冷缩附件密封存在漏洞;绝缘端部处理质量差,造成两端不完全对称;制作的电缆头在连接到线路到导线或电力设备上时,为对电缆头进行保护处理,造成电缆头损伤。

2.4机械损伤

电缆绝缘受外力作用易造成破坏,如挖土、打桩、起重,甚至震动或冲击性负荷均会损伤电缆。 一些穿进管道的电缆,经常出现管口部位绝缘击穿,损坏电缆内部的绝缘,导致过电压击穿绝缘;雷电过电压和内部过电压亦易造成电缆绝缘击穿。

二、故障检测方法

1、电桥法

电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于 1Ω 的故障,判断误差一般不大于 3m,对于故障点接触电阻大于 1Ω 的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至 1Ω 以下,再按此方法测量。

2、高压闪络法

又称为高压脉冲法,其是指通过高压作用击穿电缆故障点使其形成闪络放电,从而将高阻故障转变成瞬时短路故障并形成反射的过程。对脉冲反射后的波形进行计算分析,便能找出故障点的位置。高压闪络法一般分为直闪与冲闪两种,直闪是指将高电压直接作用在电缆故障位置指导使故障点击穿的方法;冲闪是指利用球间隙将高电压作用在电缆故障相,并每隔 3~5 冲击一次的方法。此种方法在泄露性高阻故障诊断中比较常用,对于其他故障类型也有一定的诊断效果。

3、低压脉冲法

低压脉冲法是指根据微波传输原理,将一脉冲信号施加到电缆的故障位置,脉冲在故障点位置传输过程中会形成反射,然后分析计算入射波与反射波的时间差进而推断故障位置的过程。通常输出的脉冲电压在 150V左右,安全性较高。此种方法在电缆低阻故障、开路故障诊断及电缆长度测试中比较常用。

三、电力电缆施工管理的措施

1、提高施工人员的技术水平

目前所使用的预制式冷缩电缆附件,其安装制作技术难度较大,而现如今的施工技术人员的技术水平普遍较低,从而导致电力电缆事故的发生。做好电力电缆施工管理工作,首先就要提高电缆施工人员的技术水平,并加强电缆附件的制作工艺管理,以降低电力电缆事故发生率。电缆附件在制作之前,必须检测电缆是否满足绝缘要求。电缆附件的施工应严格按安装说明进行剥削尺寸,以确保电缆内护套、外护套、铜屏蔽层、钢铠、绝缘层与半导电层施工削切尺寸符合要求。由于不同厂家的安装要求不同,所以不能凭以往经验施工。

由于主绝缘层和半导电层受损,会引起电场应力的分布发生变化,使得受损处出现应力集中,最终引发电力电缆接头故障。所以,在施工过程中,应提高施工人员的责任意识与技术水平,在对铜屏蔽层进行剥除时,要保证不能使主绝缘和半导电层受到损伤,在对半导电层进行剥除时必须格外认真、仔细,以免损伤到主绝缘层。

2、加强日常运行维护工作

电力建设对经济发展发挥着重要作用, 有力地促进了国民经济的快速发展。 在工作中要坚持端正的工作态度、科学的工作方法、高超的技术能力,同时也要做好电力电缆的日常防护工作, 这样可以有效地避免故障的发生。 在日常的运行过程中要做好基本的监管工作,从根本上避免故障的发生,及时发现问题,解决问题。

一般而言,日常监管工作是指在一定时期要对电缆、土壤、环境温度进行检测,防止因电缆状况不良而出现故障。 技术人员要定期对埋藏在土壤下的电缆进行检查,通常按照 3 个月重点检查 1 次,6 个月开展全面检查的原则,同时要对检测的结果及时进行记录,根据出现的问题提出解决方案。

结束语

电力电缆是连接各类电气设备、对电能进行分配和传输的基本装置,由于其稳定性与安全性较高、维护简单,且能保证电能传输质量,所以在电力系统中得到广泛应用。然而由于腐蚀、老化等因素的影响,电力电缆经常会出现短路、闪络等故障问题,这给电力系统的正常运行带来了非常不利的影响。因此,加强有关电力电缆故障的分析与探究,对于改善电力电缆工作质量具有重要的现实意义。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

回忆,六
在祖国的阳光下成长
花开有声
改革开放变化大
我的烦恼
难忘的一课
心中的城堡
羁绊
盛世中华
妈妈对我的关心
别离
人生之悟
雨,芦苇下的生命
不屈的心
我爱我的祖国
当代企业中的财务管理与税收筹划
浅谈工程机械维修现状及对策
政府信息公开在实践中的问题及对策分析
加强石油企业基层统计队伍建设迫在眉睫
浅谈国家审计在国家治理中的作用
推进六个转变 实现审计转型
基于连续性统计调查方法在我国的应用分析
立信会计师事务所审计收费现状分析
论企业统计职能的具体实现
铁路施工企业供应商管理的问题及对策研究
刍议工程造价管理对建设项目全过程的影响
提高油气项目地面工程服务质量的几点思考
我国房地产企业税收筹划研究
强化与拓展地方预算执行审计目标
论老龄化背景下的如何完善社会养老服务保障体系建设
《富饶的西沙群岛》教学设计
《富饶的西沙群岛》相关知识
《富饶的西沙群岛》说课设计
《富饶的西沙群岛》练习设计
《富饶的西沙群岛》说课设计
《富饶的西沙群岛》练习设计
《富饶的西沙群岛》教学札记
《富饶的西沙群岛》教学设计
《富饶的西沙群岛》相关知识
《富饶的西沙群岛》相关知识
《富饶的西沙群岛》教学设计
《富饶的西沙群岛》教学设计
《富饶的西沙群岛》相关知识
《富饶的西沙群岛》相关知识
《富饶的西沙群岛》说课设计