防排烟设计浅析

摘要:随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,存在我们身边的火灾等安全隐患也越来越多。火灾给人们带来的危害往往是不可预测的,据统计,在火灾事故中死亡的人中80%是由于吸入烟气所致。为了防患于未然,减少烟气的影响,本文针对大空间、楼梯间、前室、地下储藏室及公共走道的防排烟设计进行阐述。

关键词:防排烟 风口设置 加压送风口

中图分类号: C35 文献标识码: A

随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,存在我们身边的安全隐患越来越多,重特大火灾也屡见不鲜。火灾给人们带来的危害往往是不可预测的,为了防患于未然,我们必须重视防排烟的设计工作。

目前,我国建筑中的防烟可采用机械加压送风方式或可开启外窗的自然排烟方式。建筑中的排烟可采用机械排烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。建筑中的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。下面我就这几处需要防排烟的地方做一下实际的举例:

目前使用最多的风口为百叶窗风口。首先明确一下风口有效面积:当采用百叶窗时,其面积按窗的有效面积计算。窗的有效面积为窗的净面积乘以系数。根据实际工程经验,当采用防雨百叶窗时,系数取0.6,当采用一般百叶窗时,系数宜取0.8.

一、大空间防排烟设计

如一个商场或车库,可分多个防烟分区,如果这些防烟分区不属于同一个防火分区的话,就需要考虑把不同防火分区的风口分开设置送排风系统。如果商场中间有四周全是防火卷帘的手动扶梯,则必须把手动扶梯看做一个单独的防火分区,且机械加压送风机的风量不小于7200 m3/h。各个防烟分区共用排烟风管时,必须采取防窜烟的措施(每个防烟分区的排风口为常闭型排烟风口,哪个防烟分区着火哪个分区风口开启,防止窜烟。)当不具备条件,不同防火分区共用一套送排风系统时,必须在送风管穿越防火分区两侧分别设置70℃自动关闭的常开防火阀,在排烟管穿越防火分区两侧分别设置280℃自动关闭的常开防火阀。

二、楼梯间防排烟设计

1)风口设置:若果只有地下一层,可以利用地下一层与地上一层中间地上部分直接进行自然排烟,无需单独做自然排烟井。如果为地下两层,则需找一个比较合适的位置设置自然排烟竖井。且当地下一二层共用同一排烟竖井时,必须采取防窜烟措施。

2)关于楼梯间加压送风量的计算

(2)、如果有地下部分时,地上部分宜与地上部分分开。如果共用一个排烟竖井,地上部分与地下部分的风量应分别计算加压送风口大小。如果地下只有一层,则地下一层的总风量即为2500-30000 m3/h,如果为两个加压送风口,即为2个风口平分总风量。因地上和地下是两个防火分区,最好不共用一个排烟竖井。当共用同一竖井时,选择风机时,应采用地上部分加上地下部分的总的排烟量进行选型计算,并进行风量分配计算,保证地上、地下两个楼梯间风量分配满足设计要求(因为都是常开式或自垂百叶加压送风口,加压送风的同时,肯定有风量流失到其它层)。

三、前室防排烟

2)前室加压送风量的计算

前室或合用前室每层设置一个加压送风口,每个送风口的有效面积,通常按着火层及上下相邻两层的三个风口均分计算确定(开门时,通过门的风速不宜小于0.7m/s)。也可以设定着火层及其上一层的两个风口均分计算确定。

此外,根据《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95(2005年版)第8.2.1条,除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。也就是说建筑超过50m的一类公共建筑和建筑超过100m的居住建筑,必须采用加下加压送风方式进行防烟,防烟楼梯间和前室或合用前室必须分开加压送风。

四、关于地下储藏室及公共走道的防排烟设计问题

很多设计人员都不明确地下储藏室与公共走道的排烟量如何计算,排烟竖井面积如何计算的问题。我的经验给大家分享一下:

2)关于地下储藏室及走道排烟量的计算

3)设置排烟竖井时,应该注意最远点的排烟点(个人认为如果房间时普通门,最远点应为房间的最内部点,而不是走廊的最远点)应离排烟口不大于30m的距离(计算距离时,参照L13N5-13页,长直形或袋形内走道机械排烟口距离计算)。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

老师我想对你说
青蛙和鱼的故事
胆小鬼历险记
畅想哈里波特
假如
“神笔马良”来了
树的诉说
致小乌龟的挑战书
自己的家园好
老虎与钢笔
虎鸟赛跑
玻璃城市
二十年后的我
洋葱与鼹鼠的故事
龟兔赛跑
律师事务所实习报告
工程测量实习报告
网站编辑实习报告
保持党员先进性教育方案
环境综合整治一封信
2009年暑期社会实践报告(报社)
物流公司实习报告
工农区上半年宣传思想工作总结
对我区社区体育现状的分析和思考
物流管理实习报告
律师事务所实习日志
2009年8月报社暑假实习报告
遵章守纪在医德医风建设中的重要地位
只有一个地球读后感500字精选五篇
XX区体育系统“十一五”人才发展规划
PX项目在国外什么样?
宿迁超大项目用地未经“招拍挂”
我曾偏执地把运营微博变成人生的一部分
中关村电子卖场谋转型
证监会2014年30名处级干部离职
什么是“职业年金”
“互联网+”时代:酒该怎么卖
“南北船”高管对调背后:军工资产上市加速?
盘点娱圈炒股致富明星
刘永好:别说我是高价奶粉的终结者和搅局者
请叫我“文豪”
一季度85家中企上市, 占据全球市场半壁江山
低速电动汽车的“野狗式生存”
细数英特尔IDF“黑科技”
李河君西部掘金成首富
《古今贤文(志向篇)》教学设计之一
《真情的回报》教学设计之二
《我的伯父鲁迅先生》第二课时教学设计之三
诗中有画 画中有诗——《宿新市徐公店》教学初探
《江姐》第三课时教学设计之一
《我的伯父鲁迅先生》第二课时教学设计之一
《江姐》教学设计之二
《培养良好的习惯(十二)》教学设计之一
《黄果树瀑布》教学设计之一
《江姐》教学设计之一
《写感谢信》教学设计之一
古诗《村居》改写教学设想
《我的伯父鲁迅先生》第二课时教学设计之二
《烟台的海》第二课时教学设计之二
以大观小 以小窥大——《我的伯父鲁迅先生》第二课时教学设计