湘潭站空调工程实践中遇到的问题及解决办法
【摘要】针对湘潭站空调工程在实践过程中遇到的一些问题,结合站房今后的运营管理,针对性地提出了设计变更方案,顺利的推动了工程建设进度,确保工程如期完工。
【关键词】湘潭站 空调工程 问题 办法
中图分类号:TB657 文献标识码: A
一、室外地埋管系统因场地问题需要进行调整。
二、空调控制系统因设计不完善而需要进行调整。
建筑耗能是一个国家总耗能的重要组成部分,约占全国总能耗的30%左右。而在建筑耗能中,采暖、通风和空调能耗占40%-60%。可见,空调节能是当今世界关注的问题。众所周知,空调节能主要是通过控制水泵流速进行的,水泵流量、转速、功率之间有如下关系:
………………………………….(1)
……………………………….(2)
式中,Q-水泵实际运行流量,m/h; n-水泵实际运行转速,rpm;N-水泵实际运行功率,kw;Q-水泵设计流量,m/h; n-设计工况下水泵转速,rpm;N-设计工况下水泵功率,kw。由上式可以看出,当Q=0.8 Q,则有N=0.512 N,通过变速装置改变水泵流量,水泵运行能耗下降50%左右。因此,当室外气象参数变化时,通过减少冷水机组水量调整机组制冷量,最有效地办法通过变频装置控制水泵转速达到节能目的。
为了实现空调的节能,湘潭站空调工程设计了智能节电装置,具体实施对象为各立柜式风机盘管机组、组合式空调器、冷热主机、屋顶冷却塔、水泵等,而受控设备为空调器、配套的蜂巢型电子过滤器、纳米净化装置、机组配套电动风阀及水阀。并对空调器、配套的蜂巢型电子过滤器及纳米净化装置、配套回风阀、配套动态平衡电动调节阀进行监控,并通过通讯接口接受BAS指令后上传相关设备运行状态及故障报警信号,各智能节电装置接受BAS指令执行设备启停、冬夏季供冷热模式的转换。
三、结束语
湘潭站开通运行两年多,空调运行正常,至今未出现系统问题及设备故障,各项参数基本达到设计要求。在今后实施地源热泵空调系统时,结合湘潭站工程特点,一定要通过做好勘察、设计、施工、测试等环节才能使系统达到要求的稳定节能的性能。最重要的先要落实好室外场地,并要进行详细勘察,这是系统成败的根本。其次对于空调节能,采用变频设备是最成熟的技术,这种技术的应用,应基于系统稳定的情况下,才能保证系统节能的可行。
下载文档
网友最新关注
- 我的“引路人”
- 秋色
- 未来的课桌
- 家庭大法院
- 迎新晚会
- 那天……拔河比赛
- 校运会中的精彩瞬间
- 2010年的第二场雪
- 忧忧桂花香
- 丢三落四
- 给环保局的一份建议书
- 心与心
- 胜利的微笑
- 青春,励志
- 和恶龙战斗
- 商品房转安置房利于消化存量房
- 从小角色做起 才能担当大角色
- 诺蓝杞:黑枸杞产业领军品牌
- 一个年薪十万的乞丐告诉你什么叫营销
- 钻石:世界上最大的营销谎言
- 尹峰:有闲钱有想法的美女老板
- 小卤菜店玩O2O 每天销售额1万元
- 流水线上的眼泪
- 加盟《商道》杂志办事处搭乘快速财富列车
- 制造业倒闭潮来袭“中国制造”面临空前危机
- “中央一号文件”与土地流转
- “八问”白酒营销
- 环保:迫在眉睫的生意
- 村里的外地人
- 美尚美格:一场颠覆装饰行业的财富盛宴
- 9.海底世界
- 基础训练7 第一课时
- 基础训练2 一、教学要求
- 基础训练4 第一课时
- 18.*今天我喂鸡
- 14.大海的歌
- 基础训练5 第一课时
- 13. 补丁 一、教学要求:
- 5.南京长江大桥
- 基础训练2 第一课时
- 11.*茅以升立志造桥
- 归类识字(二) 第1课
- 基础训练3 一、教学要求
- 10.一定要争气
- 编后