一、工程概况
某综合楼工程为框支剪力墙结构形式的高层建筑,3层以下为大空间商场,3层以上为剪力墙结构,第三层为厚板式结构转换层,转换层板厚为1.6m,其余板厚为400mm。转换层下为钢管劲性柱框架结构,在施工时,整个上部剪力墙结构的荷载均通过第三层1.6m厚的转换层传至底部框架结构。其中框支部分属一级抗震等级,剪力墙部分属二级抗震等级,设防烈度为七度。
二、厚板结构转换层施工
(一)模板支撑工程
模板验算(12mm厚竹胶合板模板,按3跨连续梁计算)
M=56946N・mm,
σ=2.37N/mm2≤fm=20N/mm2。
小楞验算(小楞采用由φ48×3.5mm钢管,按简支梁计算)
抗弯强度验算:
M=371875N・mm,
σ=73.2N/mm2≤fm=205N/mm2;
挠度验算:
W=0.28mm≤[W]=1.1mm。
大楞验算(大楞采用由φ48×3.5mm钢管,按3跨连续梁计算)
抗弯强度验算:
M=743749N・mm,
挠度验算:
W=0.57mm≤[W]=1.1mm。
(5)钢管立柱验算
N=14.99kN,
σ=70.64kN/m2≤fm=205N/mm2。
在转换层施工期间,1~3层的梁板支撑必须予以保留。在施工时,应在第一步0.8m厚混凝土强度达到设计要求后、第二步1m厚混凝土浇筑前,松开3层模板支撑顶端横杆与立杆的扣件进行卸荷,然后再全部上紧,使第一步的混凝土板和模板支撑体系能共同承受上部荷载;当第二步混凝土强度达到设计要求后,即可将全部模板及支撑拆除。
(二)钢筋工程
钢筋接头连接应采用直螺纹机械连接方法。钢筋接头在同一截面内不允许超过50%,梁跨内同一根钢筋和柱、墙内同一层的同一根钢筋不允许有两个接头。深入厚板中的主筋要满足规范要求锚入转换层内,箍筋先开口套入柱节点处,后用电焊封闭。转换层上的插铁按轴线拉线进行绑扎固定,后用引铁焊牢。对于板中暗梁钢筋至板内上下皮筋,在框支柱和剪力墙边缘柱的范围内向下延伸2.80m的弯头钢筋连接,均采用了剥肋滚压直螺纹钢筋连接技术,施工较为方便。
(三)混凝土施工与养护
(3)混凝土的养护。混凝土浇筑完毕后,即可对混凝土进行保温、保湿养护。在养护时,由于混凝土前期的水化热较大,为防止混凝土因内外温差而导致开裂的现象,在厚板区域,先在上面铺一层塑料薄膜,再铺两层麻袋;在400mm薄板区采用一层塑料薄膜覆盖加以养护。养护时铺盖的塑料薄膜一定要严密,以薄膜内面有蒸汽形成的水珠为标准。同时,应减缓混凝土侧模的拆模时间,浇水保湿养护14d,以防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝。
下载文档
网友最新关注
- 假如我是环保局长
- 我原来很美
- 未来与希望
- 生活的准则
- 明天属于中国
- 祖国辉煌六十年
- 大自然中的一员“蜻蜓”
- 一件难忘的事
- 默默奉献
- 一件感人的事
- 20年后的家乡
- 校园的早晨
- 美丽的地球,我的企盼
- 门其实开着
- 小鸡追捕记
- 加强党风建设 树立良好形象
- 企业文化建设浅析
- 劳模工作室对企业人才培养及企业发展的探索
- 油田员工思想政治工作的现状与对策分析
- 浅谈优良厂风建设与企业发展
- 如何加强国有企业员工思想政治工作
- 浅谈工会在构建和谐医院中的作用
- 浅析中小企业成本核算存在的问题和对策
- 当前企业党风廉政建设特点浅析
- 学习是党和党员干部前进的基础
- 微观经济学视角下消费者的行为分析
- 如何运用新媒体做好思想政治工作
- 开展党的群众路线教育的几点思考
- 论企业党建工作的改革与创新
- 浅议施工项目的廉洁风险及防控
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》片断赏析
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》教学实录
- 《纸船和风筝》教学札记
- 《纸船和风筝》片断赏析
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》教学实录
- 《纸船和风筝》片断赏析
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》课文
- 《纸船和风筝》教学设计
- 《纸船和风筝》教学实录