翻新时间:2023-08-05
铁路站房柱模配置与强度检算研究
[摘 要]本文以中铁航空港辽宁公司承建的沈阳至丹东铁路客运专线站房2标的凤城东站为研究依托,结合其中站房的550×500柱子模板为例子,通过其中柱子模板的理论强度检算,优化模板配置,减少成本投资。
[关键词]铁路站房柱模;配置与强度;检算研究
1 工程概况
2 检算结构的基本几何尺寸
保护层墙体、柱、梁底面、侧面钢筋保护层控制采用混凝土垫块,墙体结构放在外侧的水平钢筋上,梁、柱结构放在箍筋上。
3 模板选用
3.1 垫层模板
模板采用100×100木方水平布置,拉杆间距@60cm用短钢筋进行支撑。
3.2 独立基础模板
3.3 框架柱模板
面板采用15mm厚木胶板竖向拼装,楞条为40×70木方竖向均匀布置,柱角木方应顺直,不得采用弯曲的料,且伸至板底,并用100mm长铁钉将层板与木方钉牢。
采用Ф48钢管搭设井字架支承,该架兼作固定支撑,为保证其可靠,柱支撑与柱间梁板支架同步搭设,并于两端各加两道剪刀撑。柱箍采用Ф48双钢管抱箍,箍距取50cm。水平抱箍与梁板支架联结牢固,当柱边长等于70cm时,在边中增加横向M12螺杆,外套Ф16PVC管。
柱模板安装方法:
弹控制线:在柱子周围弹出双线(模板线和20CM控制线),即根据控制轴线位置放样出柱的位置、尺寸线,用于检查柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放出模板控制线。放双线控制以保证柱的截面尺寸及位置。
4 以550X500柱为例,对面板强度进行检算
4.1 工程属性
新浇混凝土柱名称[]普通柱[]新浇混凝土柱长边边长(mm)[]550
新浇混凝土柱的计算高度(mm)[]5900[]新浇混凝土柱短边边长(mm)[]500[BG)F][HT]
4.2 荷载组合
4.3 面板强度验算
表明结果满足要求。
5 结 论
以上配置,为计算调整后的最终配置,通过理论计算与研究,将相应的基础尺寸模板配置,代入相应计算公式,可以达到及满足理论检算,又能优化方案设计,减少资源配置,降低成本的目的。