教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 外墙保温技术及施工质量控制

外墙保温技术及施工质量控制

上传者:网友
|
翻新时间:2023-01-03

外墙保温技术及施工质量控制

摘要:外墙外保温技术在应用范围上有很大优势,是一项有利于节能环保的新技术,不仅可用于采暖,还可用于建筑隔热。在不同材料结构的建筑上也能很好地应用,像砖混结构建筑砌体外墙、剪力墙结构砼外墙等,而且对建筑的存在时间没有要求,新老建筑都可适用。所以保温技术得到了越来越多的推广,施工过程中应积极加以应用,并按规范施工,控制施工质量。

关键词:建筑节能 外墙保温 施工管理 质量控制

0 引言

建筑工程节能是贯穿于设计、施工的一个重要环节,是工程验收的一个重要分部。而外墙保温是建筑节能的重要环节,此分部工程验收合格后,才能进行单位工程竣工验收。可见建筑节能工程已经纳入工程质量体系,而外墙保温技术又是实现建筑节能的重要环节。

1 外墙保温技术的应用意义

1.1 外墙保温技术符合我国发展需求

外墙保温技术从二十世纪九十年代开始在我国实施,它符合我国可持续发展的基本战略,响应全球节能环保的号召,为节能减排做出了突出贡献。其造价低、技术成熟、施工简单、再加上经过多年技术实践,证明采用该保温技术可以延长建筑的使用寿命;减少外墙的裂缝、渗水的现象发生;节省材料;还可以利用特殊技巧美化建筑外观等,具有综合经济效益,外墙保温技术是一种积极主动的环保技术,并且有适用范围广的特点。外保温不仅适用于北方需冬季采暖的建筑,也适用于南方需夏季隔热的空调建筑;不仅适用于砖混结构建筑砌体外墙的保温,也适用于剪力墙结构砼外墙的保温;不仅适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。

2 目前常用的外墙保温技术

外墙保温技术是一项有利于节能环保的新技术,在应用范围上有很大优势,不仅可用于采暖,还可用于建筑隔热。在不同材料结构的建筑上也能很好地应用,像砖混结构建筑砌体外墙、剪力墙结构砼外墙等,而且对建筑的存在时间没有要求,新老建筑都可适用。所以保温技术得到了越来越多的推广,也使我国的外墙保温技术产业前进了一大步。

目前常用的外墙保温系统重点介绍如下:

①EPS板薄抹灰外保温系统。EPS板薄抹灰系统由EPS板保温层,薄抹面层和饰面涂层构成,EPS板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中铺满玻纤网。该系统适用于寒冷地区和严寒地区,适用于各种新建建筑的混凝土和砌体结构外墙,也适用于既有建筑节能改造,但一般不适用于面砖饰面。

②胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统。胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统由界面层,胶粉EPS颗粒保温浆料保温层,抗裂砂浆薄抹面层和饰面层组成。胶粉EPS颗粒保温层,薄抹面层中铺满玻纤网。该系统适用于各种多层和高层新建建筑的混凝土和砌体结构外墙,也适用于既有建筑节能改造。

③EPS板现浇混凝土外保温系统。EPS板现浇混凝土外保温条纹以现浇混凝土为基层,EPS板为保温层,EPS板内表面与现浇混凝土接触的表面水平方向开有矩形齿槽,内、外表面均满喷界面砂浆,在施工时将EPS板置于外模板内侧,并安装辅助锚栓作辅助固定件,浇灌混凝土后墙体与EPS板以及辅助锚栓结合为一体。

④机械固定EPS钢丝网架板外保温系统。机械固定EPS钢丝网架板外保温系统由机械固定装置,腹丝非穿透型EPS钢丝网架板,砂浆厚抹面层和饰面层构成,该系统不适用于夏热冬冷地区和夏热冬暖地区,不适用于加气混凝土和轻集料混凝土基层,该系统可做面砖饰面和涂料抹面,以涂料做筑面层时,应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面层。

⑤装配式保温――装饰一体化外保温系统。该系统采用工厂化生产的预制复合保温板,以发泡聚氨酯作保温材料,浇注成型时与饰面砖复合在一起,预制板现场安装时用锚栓与墙体连接,该系统适用于混凝土和砌体结构外墙,对既有建筑优势明显,在气候湿热,风大地区慎用。 ⑥喷涂聚氨酯外保温系统。喷涂聚氨酯外保温系统由聚氨酯防潮底漆层,喷涂聚氨酯硬泡保温层,聚氨酯界面层,胶粉EPS颗粒保温浆料找平层,玻纤网抗理解砂浆抹层和涂料饰面层构成,该系统是喷涂聚氨酯硬泡与胶粉EPS颗粒保温浆料找平的完美结合,是实现节能65%的一种理想的外保温构造系统。

3 外墙外保温施工过程中易出现的质量问题

3.1 聚合物砂浆的配制

目前市场上外墙低频保温系统专用的聚合物砂浆存在形态基本上有两种,一是工厂化生产的干粉状的预混凝土砂浆,二是厂家仅供应聚合物浆料,在施工现场需要按照规定比例加入水泥,砂子搅拌成稠状浆料才可使用的双组分。因此保温系统专用的聚合物砂浆在配制上就存在着可控性的差别,这种差别的存在会直接导致固化后成品质量的并异性,即性能差异,聚合物砂浆配制上的不严格将直接影响外墙外保温的质量,一般来讲,单组分砂浆在性能可控方面明显优于双组份。

3.2 保温板的安装

这种类型的常见问题有:①墙面交错排布不严格。②板与基层面有效粘结面积不足,达不到规范要求,或出现虚粘现象,达不到个体工程涉及要求。③板与板接缝不紧密或接高差大或外饰件紧密度太差。④板缝接近或与窗边平齐,不符合规范要求。⑤板面子速度不大标准。

3.3 网格布的粘贴

这种类型的常见问题有:①网格布直接铺在保温层上用抹面砂浆直接涂抹,起不到应有的增强作用,反而会起到隔离负作用。②网布搭接不合格,网布上下左右间,与外饰件间以及接口接头处的不合格,会影响到系统整体质量。③网布埋入抹面砂浆中,位置不当。④网布铺展质量差,起翘,起褶皱露网格迹等等,这些问题的存在将削弱网格布的增强效果,可能引起面层开裂,平整度,粉化等异常现象。

3.4 护面砂浆的施工

EPS和XPS两大系统的护面砂浆都有各自的标准性能要求,但性能的达标并不意味着施工能做好,因为施工性能也会影响到成品的性能和质量,特别是外观质量,这些涉及到拌成浆料的流变性能主施工人员规范操作,技能及经验的综合平衡。

3.5 外保温的自动脱落

施工造价压得太低导致材料以次充好,我们可以清楚的计算出各类材料的费用,人工费基本是固定的,而EPS保温板、网格布所占的费用比例远不及胶黏剂,最终只有在胶黏剂的成本上下功夫,质量问题就出来了。

3.6 保温板的空鼓、虚帖

首先,基层墙面的平整度达不到要求,墙面过于干燥,没有对基层采取膜水处理。雨后墙面含水量过大,还没等墙体干燥时就进行板的粘贴,引起胶浆流挂,导致空鼓、虚贴。其次,施工时不是用双手均匀的挤、揉、压板面,而是用力猛压板的一端造成另一端翘起,在敲、拍、震动板面时,引起胶浆脱落,导致板面的空鼓、虚贴。另外,胶浆的配置稠度过低,胶黏剂的粘度指标不合理,胶浆贴附到墙面时产生流挂,导致板面的空鼓、虚贴。

3.7 面层的开裂

第一,泥的掺入比例过大会引起开裂。第二,工程选用砂含泥量过高,颗粒级配不符合造成开裂。第三,胶浆没有进行搅拌充分及相邻板面不平,造成抹灰厚度偏差,收缩不一致导致裂缝。第四,窗口周边、四角及墙体转角处等极易产生应力集中的部位,未设增强网格布以分散其应力而引起开裂。第五,面层施工时在太阳暴晒下进行脓面完成的面层未及时喷水养护,导致面层失水过快引起干缩裂缝:在面层抹灰时,有时采取醮水拍浆的方式,导致面层骨科过少产生裂缝。第六,面层未设保温系统的变形缝而引起开裂,在保温系统的截止部位,对材料材质变换处的防水处理或柔性、刚性的处理不当产生裂缝。第七,玻璃纤维网格布的平米克重过低、延伸率过大、网格布的网孔尺寸过大或过小、网格布的耐碱涂覆层的涂覆量不足,耐碱强度保留率过低,网格布的埋设位置不当;网格布之间断开无搭接或搭接尺寸不符合要求引起开裂。

4 有效控制建筑外墙保温质量的措施

4.1 对原材料的质量控制

在原材料进入施工现场后,应检查数量是否准确;包装是否完好;材料是否在有效期内、是否与合格证、检测报告一致、是否有储存说明等等。

4.2 对基层处理的控制

在施工之前,房屋的外墙面要清理干净,确保无油渍、无浮土、无松动等现象。

4.3 对保温层的控制

在保温层施工完毕后,首先,要检查保温层是否达到了设计要求的厚度,确定外墙面是否平整、阴阳角是否方正,确保保温层无开裂、无空鼓、无脱落等同题。其次,要特别注意对砂的使用,保温层的用砂不能过粗,整个保温抗裂砂浆厚度也需达到3-5mm。再次,抗裂网格布应无明显的接槎痕迹,无露网、漏贴等现象,墙表面平整、无明显抹痕,边角要垂直、方正。

4.4 对细部的检查与处理

在外墙外保温的施工中应加强对门窗窗套、洞口侧面、凸出结构构件等方面的抹灰质量控制,加强分格线、滴水线槽的质量检查。对分格条上、下边要做好防水工作,这些地方应刷两遍高分子弹性底漆,以保障整个外保温体系的质量。水泥砂浆找平层平整度误差太大及施工时处理不当等,易发生保温板拼缝太多、太大,而且无填堵措施,形成大量热桥:局部节点无法处理,形成热桥。

4.5 聚合物砂浆的配制

砂浆配置人员需要进行技术与素质培训,定人定岗,稠度的控制,搅拌应充分均匀,确保施工操作顺畅,配比正确。

4.6 保温板的安装

加强施工人员素质与技术培训,培训板面布胶,板裁剪,板排布,板拍挤压胶料,板缝及板丐外饰件间密封,板打磨等操作技能,强调板安装量的重要性,加强管理人员的减产责能,严格监理人员检验,并做好记录。

4.7 保温浆料的现场搅拌和粘结(配料)

采用大体积的,适合功率的机械混合机混合搅拌,经专业培训后的专人定岗负责配料与混合,专责人员要求掌握加水量多少,配比正确,混合时间控制,稠度控制等要求及其重要性。 4.8 保温浆料的现场搅拌和粘结(涂抹)

施工人员经培训后上岗做好界面层质量。首道保温砂浆与之紧密抹压。咬合好以计厚度,且厚度宜控制在30-60mm安全范围内,最后一道要拍打紧压,保证平整度一次成尖,注重阴阳角线,与外饰构件接口处,特殊部位等细活到位。

4.9 网格布的埋填

现在保温层均匀布胶,然后铺填网布,两道布胶,一道铺网,明确工艺程序及规范操作动作,同时薄抹灰的厚度控制在3-6mm范围内。

4.10 护面砂浆施工

施工操作需经过严格操作培训上岗,保证浆料是信息状态上墙操作熟悉工具,聚合物砂浆特性及薄抹灰操作动作要领,特别是了解抹刀不同角度产生不同效果,知道两道施工要求不同,首道做到要与保温层粘贴充分牢固,网布铺展埋入到位,二道做到施工要收光及平整度符合要求,抹面砂浆现网布复合一道做到所有保温层及延伸塔接的部位,了解聚合物砂浆的施工条件及注意事项,加强自检程序,并及时响应作修正,建立强化验收,并作记录表。

5 聚苯乙烯泡沫保温塑料板外墙外保温施工控制重点

5.1 基层墙体处理与环境条件要求

①对外墙表面进行检查,对浮灰、油污、空鼓、平整度较差的墙体进行剔除、修补;表面的杂物、油污及粉尘应进行清除。②混凝土墙面穿墙螺栓孔应采用聚氨酯发泡胶进行填实。③对墙体表面用2m靠尺检查平整度,最大偏差应小于4mm,超差部分应踢凿或用水泥找补平整。④基层表面应干燥,现场环境温度施工前后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。⑤为保证施工质量,施工作业面应避免阳光直射,必要时,采用防晒布遮挡作业面。

5.2 挂基准线排版

在建筑外墙下角(阴角、阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,各楼层在适当位置挂水平线,以控制聚苯保温板的垂直度和平整度。

5.3 配置聚合物砂浆胶粘剂

必须根据生产厂家提供的使用说明书及材料配合比配置,由专人负责,严格计量,机械搅拌,搅拌时间不小于5分钟,确保搅拌均匀。

5.4 聚苯保温板的粘贴

现场裁切保温板时,切口与板面应垂直,整块墙面的边角处应用最小尺寸不得小于300mm的聚苯板粘贴,聚苯板的拼缝不得正好留在门窗洞口的四角处。粘贴保温板应用专业工具轻柔、均匀的挤压聚苯板,随时用2m靠尺和脱线检查平整度和垂直度。

5.5 粘接翻包网格布

在膨胀缝两侧窗口边及孔洞口边的聚苯板上预贴窄幅网格布,其宽度约为200mm,翻包部分宽度约为80mm,做法应符合相关标准图集的要求。

5.6 安装固定锚固件聚苯板粘贴牢固后,应及时安装固定件,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,基层钻孔深度为60mm,锚固深度为50mm,锚固间距应均匀,每一单块保温板不宜小于2个,每平方米不少于6个,七层以上应相应的增加达到每平方米7-9个。自攻螺丝帽与聚苯板表面平齐或略挤入一些,以确保膨胀钉回拧与基层充分锚固。

5.7 抹底层聚合物及压入网格布

6 结语

节能建筑的外墙保温工程是一个综合性工程体系,随着对环保节能材料的广泛推广和使用,外墙保温技术的优势明显,目前我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点。推广实施建筑物外墙外保温技术有利于国家可持续发展,延长建筑物使用寿命,提高防外墙保温的质量施工质量是十分必要的。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

一个女孩与花儿的对话
妈妈的爱
左耳
总有一把钥匙属于自已
尊重生命,反对克隆
日子,似水流年
珍知己
独坐酌夜
生命如此美丽
影子
我将去远方
阳光的味道
游鱼和风
我与《足球小将》
我是一个“水晶人”
论遗嘱自由原则之限制
党的领导地位在《宪法》文本描述中的历史变迁
浅析《论语》“孝道”思想
高校图书馆档案优化管理新思路
谈老师的“为人师表”
文化馆免费开放浅谈
中国传统哲学思想在现代建筑中的体现
探析司马懿的王者之路
网络环境下图书馆读者服务创新思路研究
学习动机对中国英语教育现状的影响
韩愈的教育思想对现代教育的启示
高等院校艺术类专业考试发展现状与改革研究
基于思政教育视角的高职生涯规划课程研究
博之以文,约之以礼
浅谈年龄对二语习得的影响及其对教学策略的启示
《最大的“书”》教学设计
《雷雨》教学设计片段
《最大的“书”》词语教法偶得
《奇妙的动物世界》教学实例与评析
《最大的“书”》教学设计
《语文园地六》教学设计(一下)
《最大的“书”》教学片段设计
《雷雨》教学设计
《怎么过“六一”儿童节》教学设计
《语文园地六》教学设计(一下)
《雷雨》教学设计
《快乐的节日》教学设计
《奇妙的动物世界》教学实例与评析
《语文园地六》教学游戏(一下)
课堂上的小插曲