浅谈隔离开关检修时出现的异常问题及处理办法

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-05

浅谈隔离开关检修时出现的异常问题及处理办法

摘要:隔离开关的结构以及在实际的运行过程中比较简单,所以在实际的运行维护过程中就经常被忽视,但是隔离开关在实际的运行中环境比较差,这样隔离开关在运行中出现故障的几率就会随着使用年限的增加而升高。而本文主要就对隔离开关检修时出现的异常问题和处理办法进行了分析。

关键词:隔离开关 检修 异常问题 处理办法

在电力网络的实际生产运行过程中,为了能够保证安全和可靠就需要将带电运行的电气设备停电进行检查或者将处于备用状态下的电气设备隔离,在它们两者之间应该要有一个能够明显看见以及足够大的断开点,而隔离开关正是电路中设置的断开点,从而来保证电气设备的安全运行和检修安全。隔离开关在电力系统中的主要作用就是隔离电源、改变电力系统的运行方式、对小负荷电流进行分合、进行倒闸操作等。但是在对隔离开关进行检修却经常出现异常问题,这样就可能会对电力系统的运行造成比较严重的影响,下面本文就对这些异常问题以及处理的办法进行了分析。

1 隔离开关合闸之后的单边接触问题

产生问题的原因分析:在隔离开关合闸之后如果出现单边接触的问题,主要原因就是动触头插入的深度比较大造成的,在合闸的实际过程中动触头产生了比较大的横向挤压力,这样就会造成单边接触的问题。

处理办法:把动触头的四个固定螺丝松开,把动触头向后移动2-3mm的距离,然后再进行合闸调试,如果这个时候问题不能得到有效解决的话,就需要把静触头再向后移动2-3mm的距离,这样反复进行调整一直到问题得到有效解决。但是在实际的调整过程中需要注意的就是隔离开关的合闸深度应该要满足相关的要求。

2 隔离开关在分合闸操作的过程中出现引流线摆动的问题

如果隔离开关在分合闸的操作过程中出现引流线摆动的问题就会出现相间放电的情况。产生问题的原因分析:首先在对隔离开关的引流线线夹进行更换的时候,线夹的打眼部位比较靠后,在线夹安装之后,线夹的端部和隔离开关的动静触头防雨罩产生摩擦使得引流线随着隔离开关的分合闸操作出现摆动的情况。其次如果隔离开关的动静触头防雨罩限位位置发生改变时也会出现这种问题。最后如果隔离开关的引流线比较短也可能会导致引流线随着隔离开关的分合闸操作出现摆动。

处理办法:首先在对引流线线夹进行画线打眼的时候应该要在前端预留2cm的距离,这样就能有效避免上述问题的出现;如果线夹已经完成画线打眼而且卡涉位置也比较短,就可以采用角磨机打磨一些。但是在实际的打磨过程应该要注意不能够把铜皮打磨起来,否则就会出现接触不良的情况。其次对隔离开关的动静触头防雨罩的限位位置进行调整,让它恢复到原来的位置。最后如果隔离开关的引流线比较短就可以安装过渡板,如果这样也不能解决的就需要更换引流线。

3 电动机构操作的隔离开关在手动操作之后不能再进行电动操作

产生问题的原因分析:首先采用摇把对隔离开关进行手动操作之后,隔离开关的合闸或者分闸看似已经到位,但是在手动操作之后并没有碰到限位开关,这样隔离开关就不能够进行电动操作。其次采用摇把对隔离开关进行手动操作之后,在拿掉摇把之后行程开关并没有复位,这样闭锁电动机构就会出现回路操作,这样隔离开关电动机构就不能够进行操作。

处理办法:首先采用摇把反复进行几次操作,然后对限位开关进行仔细的观察,当它正确动作之后才能够进行电动操作。其次在拿掉摇把之后,需要对行程开关的复位情况进行确认之后才可以进行电动操作。第三,采用KBK控制保护开关。KBK采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对一般(不频繁起动)的电动机负载、频繁起动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护。

4 隔离开关在进行电动机构操作时出现反复分合闸的情况

产生问题的原因分析:如果在对隔离开关电动机构的控制回路检查之后发现情况良好的,就可以确定产生这种情况的原因是分闸按钮或者合闸按钮有粘结的情况。另外,隔离开关还存在合闸不到位或者误合闸的情况。

处理办法:对分闸按钮或者合闸按钮进行检查,只有解除了它们的粘结情况就可以。针对合闸不到位的问题,主要因机构锈死、卡涩、检修时调整不当等原因引起。发生这种情况,可拉开隔离开关再次合闸。对于220kV及以下的隔离开关,可用绝缘棒帮助操作,仍不能合到位时应申请停电处理。隔离开关误合闸之后,不能再将其拉开,带电情况下拉开的话就是带负荷拉合刀闸了,危及设备及人身安全。这个时候需要先跳开断路器才能再拉开刀闸。

5 220kV隔离开关在合闸的时候三相没有全部合上

产生问题的原因分析:隔离开关地刀操作之后某相隔离开关的地刀和主刀闭锁没有完全解除,这样在接到合闸命令之后也就不能进行相应的操作。

处理办法:对隔离开关的地刀和主刀闭锁位置进行全部细致的检查,在确定其是否正确之后才能够进行相关的操作。

6 隔离开关电动操作出现失灵的情况

产生问题的原因分析:首先隔离开关的机构箱箱门密封圈出现老化的现象导致密封不严实,在杂质进入接触器后导致接触器失灵,这样隔离开关的电动操作就会出现失灵的现象。其次隔离开关的机构箱内端子出现松动的现象,这样隔离开关的控制回路或者电机的回路就会出现不通的情况,隔离开关电动操作也会出现失灵的情况。第三,隔离开关辅助开关的某一个接线端子出现转换失灵或者损坏的情况,这样隔离开关的控制回路就会出现不通的情况,隔离开关电动操作也会出现失灵。第四,隔离开关的机构箱箱门没有锁好,隔离开关的控制回路就会闭锁,隔离开关电动操作就会出现失灵。最后在电机热耦动作的影响下,使得隔离开关的电机回路不通,隔离开关电动操作就会出现失灵。 处理办法:首先对隔离开关的机构箱箱门密封圈进行更换,在实际的运行过程中还需要注意清扫和维护,如果密封情况还是不良好的话就可以将机构箱包住。其次拧紧隔离开关的机构箱内端子。第三对隔离开关辅助开关进行仔细的检查,如果接线端子出现转换失灵就需要及时更换,如果是损坏就需要更换一个接线端子。第四对隔离开关的机构箱箱门开闭情况进行检查,如果已经关好还是不能进行操作就需要对箱门的行程开关进行检查,如果出现损坏的情况就需要及时更换。最后对电机热耦是否动作进行检查,如果动作就应该让其复位,如果热耦损坏就需要及时更换。

7 隔离开关出现操作卡涩的情况

产生问题的原因分析:隔离开关的传动部分出现锈蚀、水平连杆不在同一水平线上、垂直连杆不直、在合闸的过程中动触头和静触头顶到一起以及瓷瓶倾斜等都可能会导致隔离开关出现操作卡涩的情况。

处理办法:对传动部分进行仔细的检查,同时还需要对润滑情况进行定期检查;对水平连杆和垂直连杆进行检查,如果出现异常则应该要及时调整;对隔离开关的动触头和静触头进行检查,看是否顶到一起,如果顶到一起的就需要对隔离开关的斜拉杆进行调整;对隔离开关的瓷瓶是否倾斜进行检查,如果出现倾斜情况就需要进行调整。

8 结束语

在电网中隔离开关是非常重要的设备,我们应该要对隔离开关的故障和处理办法进行不断总结,这样在发现问题的时候才能够快速的解决,电网运行的安全性和可靠性才能得到有效保证。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

女人最想要的
一件小事
我的梦
对工作负责的我
留守儿童需要我们!
会说话的布娃娃
讲究卫生,保持健康,远离疾病
摩尔庄园,快乐童年
开启网络世界
小水滴与大海
光阴
我喜欢的一句名言
红花和绿叶
水仙花
“小冒牌货”— 蝾螈
基于多媒体的网络环境下大学英语课堂教学策略研究
新升本科院校外语课程设置存在的问题与探索
成功与感悟
浅谈运动员体能训练的理论和实践
高中语文作业初探
以高校社团活动为载体,探索对国防生培养的启示
新课程背景下构建一堂物理优质课的实践与反思
新时期高校辅导员角色定位的认识和再思考
“以赛促改”理念下的高职数学教学改革探索与实践
浅析独立学院大学生思想道德建设存在的问题及其对策
浅谈高校学生资助工作中人文关怀的构建
新疆高校少数民族大学生党员理想信念教育现状研究
职业学校班级管理经验漫谈
把握中学语文教材的几个基本环节
浅析高校研究生职业生涯规划教育
《黄河的主人》教学实录
《音乐之乡》教学设计
《黄河的主人》教学设计
《黄河的主人》教学设计
《黄河的主人》课文
《黄河的主人》教学札记
《黄河的主人》片断赏析
《黄河的主人》教学札记
《黄河的主人》说课设计
《题西林壁》教学设计
《题西林壁》教材理解
《音乐之乡》教学设计
《黄河的主人》教学设计
《黄河的主人》教学设计
《黄河的主人》教学设计