植筋施工与检测方案

一、 植筋施工方案

1、定位放线:按图纸标注的尺寸位置在现场定位。

2、钻孔:在规定位置打孔,如遇到混凝土构件内部钢筋,在不影响砼施工和强度的前提下移开,如移开的距离太大,应与甲方和设计协商进行加筋补强。

3、清孔:用鼓风机将灰尘吹出,再用毛刷将孔壁土刷净,最后用气筒将浮沉吹净。

4、配胶:胶粘剂按一定比例混合均匀,注入孔内至注满孔体积2/3为止。

5、插筋:将准备好的钢筋慢慢旋转进注胶孔内,插到最底为止。此时胶正好充满整个孔洞。

6、调整:将钢筋插进孔内后,如需调整位置,应在10分钟内调整好。

7、保护:调整好后的钢筋在1.5小时内不许扰动,否则将影响其锚固强度。

二、 植筋检测方案

以上程序完成后应进行现场随机检测,检测可由甲方代表随机指定一定数量的钢筋或按如下方法抽检:

1、对同一批号结构胶,每种型号钢筋随机抽取3根作为一组,同一批号的结构胶抽验应不小于两组(6根),并作好现场记录。检测完成后由资质单位出据检测报告。

2、若有一根钢筋的锚固强度达不到钢筋设计强度,即认为该试件不合格,须以加倍数量试件重新试验。

3、若重新试验的试件全部合格,则试验完成,该工程施工满足设计要求,并根据现场检测情况由设计、监理等有关各方确定是否对不合格试件进行补筋。

4、若重新试验的试件中仍有一个不合格,则须对全部钢筋作现场检测,并作好记录。对不合格钢筋根据现场检测情况进行补筋。

三、 新旧混凝土界面处理

1、对原混凝土构件表面凿毛、清洗。

2、新混凝土浇筑前,根据设计要求,在原混凝土构件表面涂水泥浆或界面剂。

一、植筋规程

关于植筋的要求国家有一个行业标准《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90,湖北省基于上述规范出的地方标准里关于植筋的规定是:

1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm

2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法

3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。

另:

二、拉拔试验

a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。

c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根

三、费用

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的妹妹
我的烦恼
我真不应该
捉蚊子真不容易
记一堂有趣的自然课
10年后的相遇
幸福
温暖
考试
访问大记者——焦海涛
请用规范字
我们班的女生们
天啊
沟通从心开始
关于中职学校计算机教学方法刍议
简析中职学校体育课的创新
国有企业经济责任审计与绩效审计结合的研究
浅析经济责任审计结果公开
探析行政领导权力异化的防范措施(1)-行政管理论文
试论中职学校应用文写作教学方法探讨
试论中职德育教育的几点认识
试论“任务驱动法”在中职学校计算机教学中应用
浅析施工企业建筑工程审计方法
关于提高街道人大监督工作实效的几点思考(1)-行政管理论文
做好基层央行内部控制审计工作之我见
基层人民银行领导干部经济责任审计探析
浅析利用实验上好光学习题课初探
关于新形势下中职学校党建工作存在的问题及对策
论“以人为本”在行政领域中的不可逆性(1)-行政管理论文
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》说课稿
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》说课稿
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤萝瀑布》教学设计
《紫藤罗瀑布》说课稿
《紫藤萝瀑布》教学设计