翻新时间:2015-08-26
500kV输电系统潜供电流和恢复电压研究
【摘要】通过采用新版本的电力电子与电磁暂态计算程序(EMTPE),在东北电网作必要等值的基础上,对500kV输电线路的潜供电流和恢复电压问题进行研究,通过确定中性点小电抗选择,以达到合理抑制潜供电流及恢复电压。
【关键词】潜供电流;恢复电压;中性点小电抗
1、前言
当线路发生单相接地短路时,接地相两侧断路器跳开后,其它两相仍在运行,由于相间电容和相间互感耦合,接地点仍流过一定的电流,这就是潜供电流;接地点的电流过零时故障相的电压称为恢复电压。当潜供电流和恢复电压数值较大时,会使故障处的电弧不易熄灭,单相重合闸的时间就会延长。为了采用快速自动重合闸,并确定重合闸的动作时间,需要计算线路的潜供电流和恢复电压的大小,并研究减小它的措施。本工程计算采用新版本的电力电子与电磁暂态计算程序(EMTPE),以阜新~鹤乡500kV输电线路为例对线路的潜供电流和恢复电压进行计算研究。
2、潜供电流和恢复电压
由健全相产生的潜供电流和恢复电压与线路上有无并联电抗器、线路长度、线路参数、故障点的位置等有关系。一般来说,线路较短时,潜供电流较小,熄弧时间短,单相重合闸动作时间也短,能够满足系统稳定的要求;线路较长时,潜供电流较大,熄弧时间长,单相重合闸动作时间也长,可能会不满足系统稳定的要求。然而,当线路较长时,线路上往往装设并联电抗器,如果选择适当的小电抗装在其中性点上,可以使得并联电抗器和中性点小电抗有效地补偿相间电容,大大减小潜供电流的静电分量,从而有效地限制线路的潜供电流。
本次计算中分别选取400Ω~800Ω作为阜新~鹤乡I回线路阜新侧的高压并联电抗器中性点小电抗阻值、800Ω~1200Ω作为阜新~鹤乡II回线路鹤乡侧的高压并联电抗器中性点小电抗阻值,对阜新变~鹤乡变双回线路进行潜供电流和恢复电压进行计算。
a)阜鹤I回线路
b)阜鹤II回线路
4、结论
当阜新~鹤乡I回线路阜新侧的高压并联电抗器中性点小电抗阻值范围选取400Ω~800Ω、阜新~鹤乡II回线路鹤乡侧的高压并联电抗器中性点小电抗阻值范围选取800Ω~1200Ω时,均可以达到合理抑制潜供电流及恢复电压的效果。
参考文献
[2]曹荣江.“电力系统潜供电弧自灭特性的模拟研究”.电力科学研究院,1994.11.
[4][美]J.G.安德生等.345千伏及以上超高压输电线路设计参考手册.电力工业出版社,1981.
下载文档
网友最新关注
- 桃林
- 长岛之晨
- 搭石
- 植物园游记
- 莲花山公园
- 游桃园
- 新新的秋天
- 枫叶为什么会变红
- 游洞
- 水仙花
- 鹦鹉
- 最美的花
- 松树
- 奇妙的玉华洞
- 早晨
- 浅谈关于中国财政监督与监督财政的理论思考
- 财税法规论文:浅析新企业所得税的税收优惠政策
- 从纳税人权利保护的角度看中国民主财政建设
- 财税法规论文:浅议黑龙江省发展乳品业的财税政策
- 个人所得税法的价值及其立法与实施
- 关于我国开征物业税的必要性及框架设计探讨
- 浅议欧盟环境税政策及其对我国的启示
- 职工薪酬准则与新企业所得税法的差异及调整
- 关于促进企业自主创新的财税政策研究
- 关于资本弱化税制的国际比较研究
- 探析我国上市公司财务报告舞弊的治理途径
- 论我国矿产资源税费制度的生态化改革
- 财税法规论文:浅析欧盟环境税政策及其对我国的启示
- 财税法规论文:浅谈我国矿产资源税费制度的生态化改革
- 浅议消费税法经济调节功能
- 《草船借箭》的一组填空题
- 利用矛盾,引导趣读—《景阳冈》教学片断
- 三变识周瑜——《草船借箭》助读
- 从情节入手分清前因后果——读《草船借箭》
- 《草船借箭》板书设计之二
- 步步导入 层层推进—《草船借箭》中“妒忌”一词解释例举
- 大巧若拙 因材施教——《草船借箭》
- 要注重激励学生质疑解疑--《草船借箭》片断
- “闪”字见智勇双全—《景阳冈》教学片断
- 读中学说——《草船借箭》口语交际训练例谈
- 《景阳冈》一文动词的妙用
- 动静映衬 相得益彰--《威尼斯的小艇》备课
- 《草船借箭》板书设计之一
- 《景阳冈》预习解析
- “温柔”的陷阱--《草船借箭》教材理解