翻新时间:2015-09-09
光伏电站无逆流并网接入系统设计与控制策略
【摘 要】 本文主要论述光伏电站用户侧低压并网,自发自用,不考虑向公共电网输送电能,讨论无逆流并网方式下的并网接入设计与无逆流控制策略。
【关键词】 光伏发电 用户侧并网 低压并网 无逆流 逆功率保护
0 引言
随着传统能源的日益枯竭,寻找新能源替代的问题变得越来越迫切,太阳能作为一种可再生的清洁能源,并可持续利用,光伏发电受到了大力支持。本文主要论述光伏电站用户侧低压并网(400V),自发自用,不考虑向公共电网输送电能,讨论无逆流并网方式下的并网接入设计与无逆流控制策略。
本文依托某4MW屋面光伏电站,研讨无逆流并网接入的工程实现方法,通过方案比选,选择合理的逆功率控制工程方案及控制策略。最后通过工程实例验证结果。
1 概况
1.1 目前国内光伏发电主要形式
1)大型地面并网光伏电站。本类项目多位于光照资源好的西部荒漠地区,所发电量全部上网,多采用上网电价补贴形式。
2)屋面光伏并网电站(BAPV或BIPV)。本类项目多位于城市、开发园区等负荷密集区,根据所发电量并网情况分以下几种:A)所发电量全部上网,采用电价补贴或每瓦造价补贴。B)自发自用,富裕电量上网,多采用每瓦补贴,富裕电量采用火电脱硫电价上网。C)自发自用(无逆流并网);多采用每瓦补贴。
本文主要讨论屋面光伏电站用户侧无逆流并网。屋面光伏电站多为用户侧并网,多采用0.4KV或10KV并入企业内部电网,自发自用,不向公共电网输送电能。
2 逆功率控制方案的选择与分析
2.1 某4MW光伏项目情况:
某工程屋面安装4MW光伏并网发电系统,采用用户侧并网方式,自发自用。光伏电站以8回400V线路接入B、C、D厂房的变电所400V侧。采用无逆流的并网方式,光伏电能就地消耗,并在B、C、D厂房变电所400V侧设置逆功率保护装置。
2.2 几种无逆流并网接入方案
方案一:逆功率继电器控制方案
特点:系统逆功率时,立即断开光伏回路与电网的连接。控制简单,成本低,但系统逆功率可能性大时,系统动作频繁,光伏发电电量不能有效利用。
方案二:逆功率控制器(脉冲降功率)
特点:采用成熟的微机保护控制器(逆功率控制器),逆功率时输出脉冲信号,逆变器接受一次脉冲降低一定功率输出,直到不逆送功率为止。控制策略可以通过编程实现,可以实现多种控制策略。
方案三:逆功率总线控制器
特点:采用专用开发的总线型逆功率控制器,通过RS485总线与逆变器实时通信,当逆功率时控制器通过RS485总线发送控制指令控制逆变器降功率输出。控制器为专用开发,只能跟某类产品配
下载文档
网友最新关注
- 我的未来不是梦
- 思念是一种病
- 清明之雪
- 十三岁的天空
- 温暖,在记忆里搁浅
- 多少突然
- 做生活的强者
- 十五岁,我们迈向这道槛
- 蚕豆·母爱·洗拖鞋
- 被风吹乱的夏天
- 人生
- 春天来啦
- 我的理想
- 失落的大海
- 赎罪
- 傲慢与偏见别克昂科威 VS 现代全新胜达
- 玛莎拉蒂总裁S Q4
- 万力轮胎旗舰店开业
- 充电标准我认为快充的标准是一个非常关键的问题
- 前“索”未有 试驾起亚全新索兰托L
- 绝对是个抢手货评估华晨宝马530Li豪华版
- 无对称不任性
- 哎呦,不错哦纳智捷全新纳5
- 路虎揽胜运动版SVR
- 电商实际上也是一种服务的方式
- 生活需要小任性卡罗拉置换缤智
- 福田图雅诺、萨瓦纳上海车展双箭齐发
- 何乐不为佳通GitiComfort 228V1轮胎测试
- 奔跑吧,兄弟GOLF R改装案例
- 为时尚不晚 试驾长安福特锐界
- 苏教:《小稻秧脱险记》教学设计
- 高尔基和他的儿子教案
- 《诺贝尔》教学设计
- 《林冲棒打洪教头》
- 四年级语文教育教学工作总结
- 《黄果树瀑布》教学设计
- 《黄果树瀑布》教学设计
- 《林冲棒打洪教头》教学设计
- 诺贝尔教案
- 《小稻秧脱险记》教学设计
- 黄果树瀑布教案
- 高尔基和他的儿子教案
- 诺贝尔教案
- 《高尔基和他的儿子》
- 说名道姓教案