500kV输电系统电磁暂态研究
【摘 要】 通过采用新版本的电力电子与电磁暂态计算程序(EMTPE),在东北电网作必要等值的基础上,对500kV输电线路的电磁暂态问题进行研究,主要确定500kV输电线路的电气参数和高压并联电抗器配置方案及中性点小电抗选择。
【关键词】 电磁暂态 高压并联电抗器 中性点小电抗
1 引言
2 系统条件
3 工频暂态研究
3.1 中性点小电抗最佳值计算
按二次全补偿原则,中性点小电抗最佳值为,式中Xp0为高压并联电抗器电抗,XC12为线路相间容抗。
利用上述计算公式,结合研究线路的参数,可求得各线路高压并联电抗器中性点小电抗最佳值。按照全补偿的原则,阜新侧的中性点小电抗最佳值Xn约为612.5Ω,鹤乡侧的中性点小电抗最佳值Xn约为1348.1Ω。
研究经验和工程实际应用表明,高压并联电抗器中性点小电抗的取值范围较大,不一定选择全补偿小电抗,而以满足抑制工频谐振过电压和限制潜供电流的要求为原则。因此,本次计算分别选取400Ω~800Ω作为阜新侧的高压并联电抗器中性点小电抗阻值、800Ω ~1200Ω作为鹤乡侧的阻值。
3.2 工频谐振过电压
在线路断路器出现非全相操作时,带电相电压将通过相间电容耦合到断开相。当线路上装设高压并联电抗器时,若参数配合不当,则有可能出现串联谐振,在断开相上出现很高的工频谐振过电压,将危及高抗及线路设备的绝缘,造成设备损坏。根据规程规定,当线路上装设有高压并联电抗器时,需要验算该线路的工频谐振过电压情况。
当阜鹤II回线路运行时,阜鹤I回线路断开相上的最高感应电压出现在中性点小电抗为400Ω、两相断开的情况下,有效值为81.78kV;中性点小电抗上的最高工频过电压出现在中性点小电抗为400Ω、两相断开的情况下,有效值为53.63kV。
当阜鹤II回线路检修停运时,阜鹤I回线路断开相上的最高感应电压出现在中性点小电抗为400Ω、两相断开的情况下,有效值为97.02kV;中性点小电抗上的最高工频过电压出现在中性点小电抗为400Ω、两相断开的情况下,有效值为61.87kV。
当阜鹤II回线路备用时,阜鹤I回线路断开相上的最高感应电压出现在中性点小电抗为400Ω、两相断开的情况下,有效值为234.55kV;中性点小电抗上的最高工频过电压出现在中性点小电抗为400Ω、两相断开的情况下,有效值为98.08kV。
4 结语
当阜新~鹤乡I回线路阜新侧的高压并联电抗器中性点小电抗阻值范围选取400Ω~800Ω、阜新~鹤乡II回中性点小电抗阻值范围选取800Ω~1200Ω时,在线路双回运行、一回线路运行另一回线路检修停运、一回线路运行另一回线路备用等三种运行情况下阜鹤双回线路均无工频谐振问题。
参考文献:
[2]曹荣江.“电力系统潜供电弧自灭特性的模拟研究”.电力科学研究院,1994.11.
[3]林集明,蒋卫平,班连庚.500kV断路器取消合闸电阻后的绝缘配合问题.电力部电力科学研究院,1994年7月.
[4][美]J.G.安德生,等.345千伏及以上超高压输电线路设计参考手册.电力工业出版社,1981.
下载文档
网友最新关注
- 《八荣八耻拍手歌》
- 舛误
- 贝壳项链
- 伞
- 希望如是说
- 天上的街市
- 窄小的天空
- 花儿
- 自大的蚊子
- 还是近视
- 他难道是大师
- 豪日
- 那天晚上
- 寻找
- 八荣八耻儿歌
- 办公楼地下室大体积混凝土温度裂缝控制
- 预应力锚杆、锚索在高边坡防护中的应用
- 建筑工程施工中大面积混凝土裂缝的规避措施
- 沥青路面裂缝的防治措施研究
- 浅谈激光定位仪器在建筑施工测量中的应用
- 浅析建筑工程混凝土结构体裂缝处理
- 住宅建筑后浇带的施工分析
- 关于现代建筑施工的技术控制的若干探讨
- 浅谈提高港口航道施工技术的意义及疏浚工程施工工艺
- 浅论工民建施工中防水防渗技
- 论现浇混凝土模板施工工艺
- 地下室土方开挖施工方案
- 整体式仰拱弧形模板在隧道施工中的应用
- 建筑钢结构施工技术与质量控制的措施研究
- 建筑深基坑支护工程施工技术分析
- 徜徉书海,享受阅读
- 怎样布置作业科学
- 观察积累,具体生动——小学生习作指导
- 培养自主,快乐学习——浅谈如何引导学生自主学习
- 小学生作文:看书使我着迷
- 爬石记(学生习作)
- 课堂教学中计算机辅助教学的误区及校正
- 体味生活
- 没有爱,就没有教育——《爱的教育》之我感
- 没有笨孩子
- 难忘的童年[学生习作]
- 歌声悠扬
- 应十分关注学生的思想道德素质
- 《润物细无声》
- 如何构建真正的语文课堂