关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析

上传者:网友
|
翻新时间:2023-02-10

关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析

摘要:通过对调压器的结构分析,找出验收中调压器泄漏的主,次要原因及验收中应采用的对策及注意事项。

在深圳燃气工程验收中,要做户内水柱试验、步骤是将调压器前的阀门关闭。在燃气留头端反吹600111nl水柱,稳压10分钟、水柱降不大于4mm为合格。但试验时却遇到稳压不住。查验燃气管道各部分又不漏、最后发现是调压器漏。用肥皂水涂在呼吸扎上见有气泡慢慢冒出、在验收集个调压的用户时尤其突出。但将压力至400mm水柱时、水柱压力试验又没有压力降、很多人都百思不得其解、给验收带来一定的麻烦。

究竟是什么原因造成这种验收现象呢?那必需从调压器的结构说起,就以验收中出现问题最多的美国的Rego公司的LV4403B66为例进行说明。 见图1。

这就足调节器压器验收时出现泄漏的主要原因,实际上这是调压器的自动泄压过程。

另外、燃气管道在验收前未吹扫或吹扫不干净,杂质在湿潮状态下很容易附着在进口调节塞(9)上使其与进口嘴不能完全闭合,造成漏气,所以再次强调验收前燃气管道一定要彻底吹掏干净。

还有应当注意调节器在验收前因长时间未能使用、致使调压朋友膜有所僵化、所以在调压器在验收前弹簧、皮膜一定要反复启动、方能开始进入正常工作状态。

那么为什么选350-400mm水柱做试验值呢?第一、调压器的调压范围是280土50mm水柱,也就是说调压气的正常出口压力为230—330mm水柱、选350—400mm水柱比调压气的正常出口的最高压力还高一点,就是要保证调压气正常工作时不自动泄压,同时又能测试调压器因其他原因造成泄漏。从实际的测试结果来看、合格的调压气在350—400bnm水柱时均不泄漏,除非调压器本身就存在问题。第二、调压器平衡弹簧(5)、皮膜压板弹簧(4)在生产过程中工艺不尽相同,弹力值存在一定的误差,因此,调压器的正常出口压力也存在一定的波动范围,这也是调压器的出口压力为280150mm水柱的主要原因。第三、调压器平衡弹簧上端有调节盖,此盖可以上下旋转,用以调节调压器平衡弹簧(5)的松紧,达到调节调压器出[J压力的目的。产品出厂时调压器的调节盖已由生产厂家调节到合适的位置,但在安装过程个、会被人为旋动造成调压器的出口压力出现偏差。

因此验收时遇到水柱试验调压器泄漏时、笔者认为首先降低水柱试验压力到350—400mm水柱,看压力是否有降,如果压力没降就证明调压器不泄漏,合格。如果水柱为350甚至更低时,水柱仍降则调压器肯定不合格、不能正常运行。同时,又能避免因调压器的自动泄压而给验收者带来的错误判断。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

游海南
读《一只特立独行的猪》有感
我喜爱的蝴蝶兰
《学奕》读后感
歌声
读《做一只永不放弃的蜗牛》有感
拔草
那一抹亮色
迎春花
关爱
观《红领巾与共和国同行》有感
我与清洁工阿姨的对话
你是我的父母我是你的兵
假如所有的小河都干涸了
考试的感受
论信息工作在电力企业改革发展中的重要性
新形势下煤炭企业的会计管理探讨
大数据时代与政府统计发展研究
对地勘单位会计核算存在的问题及核算方式的探讨
浅谈提高企业班组建设的途径
浅析加强档案管理促进医院科学发展
对会计诚信缺失问题的思考
浅谈医院档案信息化管理的探索
试谈提高班组工作效率的途径
浅淡医院人事管理
新形势下高校图书管理创新研究
高校财务信息化建设
创新服务品牌 助推流动党员队伍建设
浅析医院档案管理现状、存在问题及对策
电力设计质量管理体系浅析
《卖火柴的小女孩》教学设计之八
《卖火柴的小女孩》教学设计之九
《难忘的启蒙》第二课时教学设计之一
《匆匆》第一课时教学设计之一
《穷人》教学设计之二
《难忘的启蒙》教学设计之三
《穷人》教学设计之一
《卖火柴的小女孩》第二课时教学设计之二
《难忘的启蒙》教学设计之六
《难忘的启蒙》教学设计之四
《卖火柴的小女孩》教学设计之十
《穷人》教学设计之四
《难忘的启蒙》教学设计之二
《难忘的启蒙》教学设计之一
《穷人》教学设计之三