教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 杭州市余杭区加油站防雷检测情况分析

杭州市余杭区加油站防雷检测情况分析

上传者:网友
|
翻新时间:2015-12-11

杭州市余杭区加油站防雷检测情况分析

摘 要:近些年,杭州市余杭区私家车数量不断增加,开发区物流量也与日俱增,加油站的作用越来越重要,但是这些年全国范围内的加油站雷电灾害事故屡屡发生,对其周边安全造成巨大威胁,因此要重视存在的雷电安全隐患,规范加油站雷电综合防护工作。

关键词:加油站;雷电安全隐患;解决方案

0 引言

近些年,杭州市余杭区经济快速发展,百姓生活水平得到了很大改善,私家车等数量越来越多,且辖区内设立的余杭区经济技术开发区和钱江经济开发区内,各类企业投资办厂,随之产生的物流运输也使得该区机动车流量增多,作为城市交通配套服务设施的加油站也愈加突显其重要。

1 基本概况

余杭区内的加油站通常建造在城乡主干道及路口、进出该区的320国道和09省道以及沪杭等高速公路开阔地带。一般营业用房、宿舍等的规模都不大,不便于多级防雷方案的实施,且所处环境较为空旷,属相对孤立的建筑物,易遭受雷击,且加油站的性质属易燃易爆场所。因此,加油站的防雷防静电情况应当引起足够重视。

1.1 存在的问题

或大或小,或轻或重,但均是安全隐患,若不引起重视,及时采取措施,都有可能酿成大患。

1.1.1 营业用房未装设防直击雷装置。

1.1.3 未装设相应的电涌保护器(SPD)。

1.1.4 加油枪、广告牌等未接地或接地不良。

在施工方面,大多数加油站由于所处地理环境和施工条件受限等影响,存在明敷引下线跨度较大或过于集中的问题,须引起注意并尽可能解决它,以防万一。

2 相应解决方案

2.1 防直击雷

①加油站罩棚为二类防雷建筑物,其引下线间距不应大于18m,且应沿建筑物外墙尽可能的均匀分布。②营业用房的防直击雷保护范围必须根据滚球法计算确定,而非肉眼或直觉。

2.2 接地系统

①储油罐必须至少有两处接地,且罐体距接地体距离应不小于3米。②加油站内的防雷、防静电、信息系统、配电系统宜采用共用接地系统,其接地电阻不大于4Ω。③加油枪要做可靠接地,并定期检查接地状况,及时处理加油枪连接处的污垢,以免影响接地效果。④广告牌应作可靠接地处理。

2.3 配电系统的防雷保护

2.4 静电防护

加油枪、金属管道的法兰盘等的接地要在连接处进行有效跨接。当法兰盘的连接螺栓不少5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。

2.5 规范化、专业化

以民营加油站为例,需要努力做到人员专业化、设备规范化。加强人员岗前培训、岗内考核,购置、更换老旧和不符合标准的设备。

3 结束语

随着该区城市综合灾害防御规划的部署,加油站的各项防雷保护措施也在逐渐得到重视,其在灾害防御规划中的重要性也越来越重要。因此相关的加油站企业要加强管理,做好相应防护措施,以防范于未然。