导管水密性试压作业指导书
一、导管试压水密试验采用管内注水充压的方法进行,严禁用压气试压。
二、试压步骤1. 检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈情况。。
如缺少或破旧不能使用,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当黄油。2. 选择场地,使导管在地面上平整对接。
对接时就各管按顺序编号。3. 对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有试压套。
在试压封闭两端安装进水孔。安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从孔中溢出。
4. 安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内充水达70%以上,方可停止。5. 将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检查导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压,进行水密试验的水压不应小于孔内水深的1.3 倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大内压力P 的1.3 倍,保持压力15分钟。
可按下式计算:P=γchc-γwHw式中: P—导管可能受到的最大内压力(Kp);γc—混凝土拌和物的容重(取24KN/m3);hc—导管内混凝土柱最大高度(m),以导管全长或预计的最大高度计;γw—井孔内水或水泥的容重(KN/m3); 取12KN/m3);Hw—井孔内水或水泥的深度(m)。检查导管接头处溢水情况,对溢水处做好记录,试压将导管翻滚180º,再次加压,保持压力15分钟,检查情况做好记录。