浅谈地基加固—无外填料振冲施工的监理

施工工艺及参数的确定

设计要求:

1、有效加固深度:浅区振冲加固深度达海底泥面以上0.5m;

3、深区通过地基加固后地表沉降量约80cm.现场进行的大量试验对比与检测结果表明:采用无外填料振冲法,振冲器ZCQ-75(75KW、),振点平面布置按等边三角形布置,孔距3.5m,双点振及施工工艺,振深按设计值处理,能满足设计要求,且经济适用。

振动水冲法:简称振冲法。作用机理以振冲器振动频率、98m/s&2的水平加速度、激振力和压力水的联合作用,在浸水饱和的松散砂层中向下边冲边振,使振冲器达到所要加固的深度,再上下反复振冲挤密,再通过分段振动上拔留振,使浸水饱和的松散砂层充分液化,以其激振力使液化的颗粒重新排列致密、砂层不断下沉的同时获得强烈的预震,并在振冲过程中不断就地回填砂,防止产生孔洞,以此来提高地基强度,减少变形,消除地震液化。

施工过程监理

(一) 预 控

1、认真研究设计资料,领会设计意图。根据施工图纸、试验资料、设计施工工艺来审查施工组织设计,并重点提出:本工程加固面积大,合同工期短,施工机械多,布局要合理,工作要连续,施工顺序要从一边向另一边进行,互不干扰,保证施工安全。质量保证体系要运转正常,质量标准要明确,质量保证措施要落到实处,现场管理人员要求足够,每台班机组施工人员也要配足;施工前要反复进行技术交底,必要时进行现场培训等。所采用的振冲机械设备性能应符合下表:

其单个振冲影响范围3~5m,振冲杆长度要符合设计要求。场地内地下水位不一致,要有详细的供、排水方案。

2、设计规定:深浅区的划分以振深15m为准,大于等于15m为深区,小于15m为浅区。审批各小区划分。

3、监理人员要督促业主做好开工前施工场地的三通一平工作。

4、向施工队伍提供场区内岩土工程勘测报告或其它所需技术数据资料,提供施工放线所必须的坐标点、水准点及有关资料。

5、监理人员检查了进场设备,与施工组织设计中提供的设备内容相一致,满足设计要求。对连接两只振冲器振杆的横档尺寸进行校核,使其符合孔距。