翻新时间:2022-11-04
芹山水电站面板堆石坝周边缝止水施工
1.概述
2.止水施工
在表层止水施工前我局根据设计图纸和北京水科院提供的关于表层止水施工工艺手册,认真编写了作业指导书。并在北京水科院和福建省水电勘测设计院、监理、业主等各方工程技术人员、专家的现场指导下,在▽715高程周边缝开始向下各作了两段30m长的试验段,经过各方技术人员、专家的共同检查验收,达到设计要求。再逐段开始施工,周边缝表层止水施工工艺如下:
2.1 铜止水施工
底部铜止水在趾板浇筑的过程中已基本完成,根据试验资料,接头是铜片止水的薄弱环节,抗拉裂能力差,止水铜片施工质量的好坏是由铜片的焊接接头决定的。从以往的经验看,铜片接头的现场焊接难度大,施工质量难以保证;为此我们改进了传统的压模模具,铜片采用卷材一次成型,减少了接头,并按设计要求在铜止水表面靠近翼缘侧粘贴10cm宽6mm厚的gb复合板,在铜片接头焊缝位置粘贴聚氯乙稀复合板,提高了抗绕渗能力。gb复合板和聚氯乙稀复合板施工工艺要求高,受外界条件影响大,尤其是雨水的影响。为此,施工中采用了现场烘烤设备,雨天搭设防雨棚,保证了施工质量。
2.2表层止水施工
2.2.1缝面清理、找平
2.2.2橡胶棒及波形止水带施工
在趾板与面板间的止水槽找平后,先安装ø50氯丁橡胶棒,再安装波形止水带,氯丁橡胶棒之间采用对接,接头采用胶水和胶带粘结补强,为防止滑落移位,用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。波形止水带两边用50×6mm镀锌扁铁和预先埋设的带有螺栓的角钢固定,氯丁橡胶棒和波形止水带均采用自上而下的顺序施工。波浪止水带施工的关键是止水带要平顺,接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折,对于转折角度较小的位置,波浪止水带可以直接按缝槽走向施工,但对于转折角度较大的部位(如河床与两岸坡处的转角),直接施工将造成止水带扭曲,对后期填料施工有影响,且固定扁钢与预埋的角钢压不紧,止水带边缘有空隙。为此施工时先将止水带切断,再按转折角度连接。
下载文档
网友最新关注
- 最喜欢的运动明星
- 你自己
- 教师节那一天
- 我的快乐童年
- 们为什么要学中文
- 什么样的房子?
- 品安全英语作文
- 视和我的家庭
- 展望我的未来
- 周围的邻居
- 为环保献计策
- 朋友
- 如你挖到了古董
- 顾老年人的机器人
- 运动员拿高薪的看法
- 煤矿副科级以上领导干部中实行安全履职制度的暂行规定
- 邮政密码设备管理办法
- 乡人大主席团会议制度
- 对班组长以上干部实行党风廉政三项谈话制度的规定
- 煤矿“三违”治理宣传教育大纲
- 公司员工廉洁自律若干规定
- 药监局廉洁执法规定
- 镇机关企事业单位党员分类管理办法
- 连锁超市(商场)单店营销管理办法
- 公司中层管理干部转正量化标准
- 销售处职责
- 干部计划生育目标管理责任制
- 客运公司安全生产责任追究制度
- 公司会议和学习制度
- 公司高层管理人员转正量化标准
- 城市污水埋地钢管的防腐
- 室内排水管道堵塞原因及防治措施
- 建筑给排水中的管材选择
- 室外外消防给水总管的安装心得
- 综合净水器在供水工程中的应用
- 两种不同供水方式的水质研究与探讨
- 浅谈我国建筑给排水设计中的节能
- 高层建筑人防地下室给排水设计探讨
- 浅谈城市屋顶花园组织排水的技术方法
- 卡环式搪瓷管件结构特点及安装要点
- 紫外线技术在水处理中的应用
- 排水管道施工需要注意的问题
- 县镇水厂泵站设计施工应注意的几点
- 绿地喷灌系统的管道安装
- 环氧类材料与优止水在水渠维修保护
- 《乌鸦喝水》教学设计六
- 《乌鸦喝水》教学设计七
- 《乌鸦喝水》教学设计八
- 《四个太阳》第二课时教学设计二
- 《乌鸦喝水》教学设计十八
- 《四个太阳》教学设计十三【实录式】
- 《四个太阳》片断赏析
- 《乌鸦喝水》第二课时教学设计
- 《乌鸦喝水》教学设计十六
- 《乌鸦喝水》教学设计十
- 《乌鸦喝水》教学设计十七
- 《乌鸦喝水》教学设计九
- 《四个太阳》说课设计
- 《乌鸦喝水》的自编教学
- 《乌鸦喝水》教学设计十九