翻新时间:2023-07-22
线路覆冰分析及保护对策
摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。
关键词:线路;覆冰;分析;保护对策
我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论:
1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类
当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析:
1.1垂直荷载增加
冰的重量将增加所有支持结构和金具的垂直荷载。在覆冰条件下,架空地线弧垂通常会超过导线弧垂,并将引起短路故障;此外,因覆冰而增加的导线和地线拉力,也会成比例地增加受其影响的转角塔及基础的角变荷载。
导线迎风面覆冰厚度增加时,输电线路水平荷载也将随之增加。一定条件下,大风在覆冰后来临,遇到这种情况,线路可能遭受到灾难性的沿线路方向串级倒杆塔事故。
1.3不均匀荷载的产生
覆冰区线路档距、塔高不相等时或连续相邻档距装配不一致时,导线覆冰则会造成线路荷载静态纵向不平衡。覆冰的脱落或除掉是极不均衡的,这将使导线固定点承受很大的冲击荷载。
1.4微风振动
导线上凝聚白雪后,使其直径加大,同时仍保持截面的均衡。白雪覆层几乎没有改变导线的阻尼。因风力消耗随导线直径的增大而增加,故振动幅度比裸线时大。此外,较低的频率可能会降至防震器有效运行范围以下。
2、根据冰害事故类型分析,覆冰事故可归纳为以下四类
2.1线路覆冰的过载事故
a.包括导线和架空地线从压接管内抽出;或外层铝股全断,钢芯抽出的事故;也有整根拉断或耐张线夹出口附近导线外层断若干股的事故。
b.有悬垂线夹船体在U型螺丝附近断裂的事故,也有拉线楔形线夹断裂造成倒杆事故。
c.有因弧垂增大,导线对地间距减小而造成的闪络的事故;也有因地线弧垂增大,因风舞动造成与导线互碰、烧伤及烧断导地线的事故。
d.对于杆塔这线路的主干来说,因断导地线使得杆头顺线路方向折断,或因导地线不对称布置,在垂直线路方向将塔头折断的事故更为严重。
e.覆冰会破坏基础,有下沉、倾斜或爆裂而引起塔身倾斜或倒杆的事故。
f.此外还有由覆冰过载引起的扭转、跳跃,使绝缘子串翻转、碰撞、炸裂等事故发生。
2.2不均匀覆冰或不同期脱冰事故
2.3绝缘子串冰凌闪络事故
覆冰是一种特殊形式的污秽,,其放电过程也是由表面泄漏电流引起的。绝缘子覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度降低,泄漏距离缩短。融冰时,绝缘子表面将形成导电水膜,绝缘子局部表面电阻降低,形成闪络。闪络发展过程中持续电弧烧伤绝缘子,引起绝缘子绝缘强度降低。
下载文档
网友最新关注
- 欢喜冤家
- 小树会疼的
- 我的小乌龟
- 我很勇敢
- 杨柳依依
- 让汽车不再有废气
- 第一次买西瓜
- 糊涂的猫
- 我喜欢听这语调
- 牡丹
- 家有“悍”妈
- 牵着春天的手
- 小猫哭了
- 时间造币厂
- 我心爱的笔筒
- 国际商事仲裁的承认与执行中的公共秩序保留制度
- 海尔不让员工失业而是提供创业机会
- 未成年人帮派的催生因素研究
- 本科毕业论文致谢模板
- 纳米材料修饰电极在电分析中的应用
- 闲看小荷向凋零
- 10kV配网检修安全技术的研究
- 内蒙古全面建设小康社会的指标体系研究
- 数据通信设备的自动化测试及实施方案
- 坚定信心 深化改革 全面推进联社集体经济平稳健康发展
- 基于MOSFET内阻的电流采样及相电流重构方法
- 电子信息工程现代化技术的应用
- 串口服务器在车号识别系统中的应用
- 智能点菜机的人机交互设计
- 论法律原则的司法适用
- 1 桂林山水
- 海燕
- 14 我的战友邱少云
- 18 鸟的天堂
- 蜡烛
- 《黄果树瀑布》教案
- 《鸟的天堂》课堂教学实录》
- 11 草船借箭
- 2 林海
- 1 卜算子·咏梅
- 短文两篇
- 旅鼠之谜
- 13 景阳冈
- 《蒙蒙细雨(第二课时)》
- 旅鼠之谜