关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析

上传者:网友
|
翻新时间:2022-12-24

关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析

关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析 关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析 化学与化工论文 更新:2006-4-11 阅读: 关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析

摘要:通过对调压器的结构分析,找出验收中调压器泄漏的主,次要原因及验收中应采用的对策及注意事项。

在深圳燃气工程验收中,要做户内水柱试验、步骤是将调压器前的阀门关闭。在燃气留头端反吹600111nl水柱,稳压10分钟、水柱降不大于4mm为合格。但试验时却遇到稳压不住。查验燃气管道各部分又不漏、最后发现是调压器漏。用肥皂水涂在呼吸扎上见有气泡慢慢冒出、在验收集个调压的用户时尤其突出。但将压力至400mm水柱时、水柱压力试验又没有压力降、很多人都百思不得其解、给验收带来一定的麻烦。

究竟是什么原因造成这种验收现象呢?那必需从调压器的结构说起,就以验收中出现问题最多的美国的Rego公司的LV4403B66为例进行说明。 见图1。

这就足调节器压器验收时出现泄漏的主要原因,实际上这是调压器的自动泄压过程。

另外、燃气管道在验收前未吹扫或吹扫不干净,杂质在湿潮状态下很容易附着在进口调节塞(9)上使其与进口嘴不能完全闭合,造成漏气,所以再次强调验收前燃气管道一定要彻底吹掏干净。

还有应当注意调节器在验收前因长时间未能使用、致使调压朋友膜有所僵化、所以在调压器在验收前弹簧、皮膜一定要反复启动、方能开始进入正常工作状态。

那么为什么选350-400mm水柱做试验值呢?第一、调压器的调压范围是280土50mm水柱,也就是说调压气的正常出口压力为230—330mm水柱、选350—400mm水柱比调压气的正常出口的最高压力还高一点,就是要保证调压气正常工作时不自动泄压,同时又能测试调压器因其他原因造成泄漏。从实际的测试结果来看、合格的调压气在350—400bnm水柱时均不泄漏,除非调压器本身就存在问题。第二、调压器平衡弹簧(5)、皮膜压板弹簧(4)在生产过程中工艺不尽相同,弹力值存在一定的误差,因此,调压器的正常出口压力也存在一定的波动范围,这也是调压器的出口压力为280150mm水柱的主要原因。第三、调压器平衡弹簧上端有调节盖,此盖可以上下旋转,用以调节调压器平衡弹簧(5)的松紧,达到调节调压器出[J压力的目的。产品出厂时调压器的调节盖已由生产厂家调节到合适的位置,但在安装过程个、会被人为旋动造成调压器的出口压力出现偏差。

因此验收时遇到水柱试验调压器泄漏时、笔者认为首先降低水柱试验压力到350—400mm水柱,看压力是否有降,如果压力没降就证明调压器不泄漏,合格。如果水柱为350甚至更低时,水柱仍降则调压器肯定不合格、不能正常运行。同时,又能避免因调压器的自动泄压而给验收者带来的错误判断。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

胜似亲人
小蚂蚁
好孩子
血汗长城
詹天佑纪念馆导游词
鲁迅故居
法国梧桐树
妈妈,你休息一会吧!
我们的教学楼
九寨沟导游词
黄山风景区导游词
九峰公园
黄龙导游词
黄鹤楼
一件好事
论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
关于优化劳务派遣管理的探讨
探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
对现代企业管理中5S管理应用的探讨
国企管理应符合所有制性质
测量放线施工方案
浅议商业银行成本控制
群塔防碰撞方案
国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
园林施工定额管理
企业管理会计现状与发展策略之我见
现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
图书馆员职业倦怠心理透视
从三江并流想国企管理
《看电视》老师语录
《看电视》重点句品读
《邓小平爷爷植树》趣闻故事—邓小平爷爷实事求是小故事
《看电视》随堂练习 巩固篇
《看电视》随堂练习 提高篇
《邓小平爷爷植树》教案讲义(三)
《邓小平爷爷植树》趣闻故事—邓小平爷爷勤俭节约小故事
《邓小平爷爷植树》考点练兵
《看电视》重难点分析
《看电视》重点字词梳理
《春天的故事》
《看电视》作者简介
《胖乎乎的小手》老师语录
《笋芽儿》之老师语录
《看电视》重点字词意思