关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析
关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析 关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析 化学与化工论文 更新:2006-4-11 阅读: 关于在验收中水柱试验调压器泄漏的原因分析摘要:通过对调压器的结构分析,找出验收中调压器泄漏的主,次要原因及验收中应采用的对策及注意事项。
在深圳燃气工程验收中,要做户内水柱试验、步骤是将调压器前的阀门关闭。在燃气留头端反吹600111nl水柱,稳压10分钟、水柱降不大于4mm为合格。但试验时却遇到稳压不住。查验燃气管道各部分又不漏、最后发现是调压器漏。用肥皂水涂在呼吸扎上见有气泡慢慢冒出、在验收集个调压的用户时尤其突出。但将压力至400mm水柱时、水柱压力试验又没有压力降、很多人都百思不得其解、给验收带来一定的麻烦。
究竟是什么原因造成这种验收现象呢?那必需从调压器的结构说起,就以验收中出现问题最多的美国的Rego公司的LV4403B66为例进行说明。 见图1。
这就足调节器压器验收时出现泄漏的主要原因,实际上这是调压器的自动泄压过程。
另外、燃气管道在验收前未吹扫或吹扫不干净,杂质在湿潮状态下很容易附着在进口调节塞(9)上使其与进口嘴不能完全闭合,造成漏气,所以再次强调验收前燃气管道一定要彻底吹掏干净。
还有应当注意调节器在验收前因长时间未能使用、致使调压朋友膜有所僵化、所以在调压器在验收前弹簧、皮膜一定要反复启动、方能开始进入正常工作状态。
那么为什么选350-400mm水柱做试验值呢?第一、调压器的调压范围是280土50mm水柱,也就是说调压气的正常出口压力为230—330mm水柱、选350—400mm水柱比调压气的正常出口的最高压力还高一点,就是要保证调压气正常工作时不自动泄压,同时又能测试调压器因其他原因造成泄漏。从实际的测试结果来看、合格的调压气在350—400bnm水柱时均不泄漏,除非调压器本身就存在问题。第二、调压器平衡弹簧(5)、皮膜压板弹簧(4)在生产过程中工艺不尽相同,弹力值存在一定的误差,因此,调压器的正常出口压力也存在一定的波动范围,这也是调压器的出口压力为280150mm水柱的主要原因。第三、调压器平衡弹簧上端有调节盖,此盖可以上下旋转,用以调节调压器平衡弹簧(5)的松紧,达到调节调压器出[J压力的目的。产品出厂时调压器的调节盖已由生产厂家调节到合适的位置,但在安装过程个、会被人为旋动造成调压器的出口压力出现偏差。
因此验收时遇到水柱试验调压器泄漏时、笔者认为首先降低水柱试验压力到350—400mm水柱,看压力是否有降,如果压力没降就证明调压器不泄漏,合格。如果水柱为350甚至更低时,水柱仍降则调压器肯定不合格、不能正常运行。同时,又能避免因调压器的自动泄压而给验收者带来的错误判断。
下载文档
网友最新关注
- 摔了一脚
- 假如我有一对翅膀
- 森林小卫士
- 我
- 我的妈妈
- 找春天
- 干家务
- 假如我会飞
- 我的难题
- 我学会了炒蛋炒饭
- 美丽的秋天
- 植树
- 假如我会飞
- 聪明的小猫
- 老师,我想对您说
- 空间整合下的创意产业园区规划的浅议
- 现代景观设计中植物空间的营造
- 选择节能电梯要点
- 浅议在生态工业园区培养民众的环保意识
- 垃圾处理产业中的邻避现象探析
- 中国乡村景观园林和环境保护
- 新型污水处理工艺曝气的生物滤池
- 城市饮用水水源存在的问题与保护对策
- 中国乡村景观园林及环境保护的浅议
- 雕塑的生存基础论述雕塑和观众的关系
- 住宅建筑节能技术的应用
- 研究滨水商业街区更新的城市设计
- 空间整合下的创意产业园区规划
- 浅议道路绿化工程项目管理
- 试论室内设计中的环保节能设计
- 《太阳》教学实录
- 《王二小》教学设计
- 《小白兔和小灰兔》教学设计
- 《小小的船》教学设计
- 《两只小狮子》教学设计
- 《乌鸦喝水》教学设计
- 《“红领巾”真好》教学设计
- 《雪地里的小画家》教学设计
- 《小壁虎借尾巴》教学设计
- 《称象》第二、三课时教学设计
- 《要下雨了》教学设计
- 《找春天》教学设计
- 《我要的是葫芦》教案
- 《小小的船》教学设计
- 《小小的船》教案