教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 建筑给水系统超压出流的实测分析

建筑给水系统超压出流的实测分析

上传者:网友
|
翻新时间:2023-08-07

建筑给水系统超压出流的实测分析

建筑给水系统超压出流的实测分析 建筑给水系统超压出流的实测分析 建筑给水系统超压出流的实测分析

摘要:对11栋不同类型建筑的给水系统进行了超压出流实测分析。结果表明,普通水龙头和节水龙头的超压出流率分别大于55%和61%。

超压出流是指给水配件前的静水压大于流出水头,其流量大于额定流量的现象,两流量的差值为超压出流量,这部分流量未产生正常的使用效益,且其流失又不易被人们察觉和认识,属“隐形”水量浪费。此外,超压出流会带来如下危害:①由于水压过大,龙头开启时水成射流喷溅,影响人们使用;②超压出流破坏了给水流量的正常分配。③易产生噪音、水击及管道振动,使阀门和给水龙头等使用寿命缩短,并可能引起管道连接处松动、漏水甚至损坏,加剧了水的浪费。为了解建筑给水系统超压出流现状,笔者对此进行了实测分析。

1测试对象

通过对目前建筑中普遍配置的螺旋升降式铸铁水龙头(以下简称“普通水龙头”)和陶瓷片密封水嘴(以下简称“节水龙头”)使用时的压力和流量进行测试,了解建筑给水系统超压出流现状。

2测试装置

由于测试是在已投入使用的建筑中进行,为不妨碍用户的正常用水,采用了图1所示的试验装置,即用塑料软管与一新安装的试验用水龙头相连,试验用水龙头前安装压力表,测试时只需将软管的另一端与原水龙头紧密相连即可。

测试采用φ15普通水龙头和节水龙头各1个;天津市星光仪表厂Y—100型压力表(测量范围为0~0.6MPa,最小刻度为0.01 MPa)及附件两套;φ15塑料软管、1000mL量筒、 秒表、三通、管箍等管件若干个。

3测试内容和方法

3.1测试点和测试时间

对每个楼体中测试点的选择一般为:从第一层开始隔层入户测试(但实测中因有的住户家中无人,测点有所变化),测试点水源为室内已有污水盆水龙头或洗涤盆水龙头出水。测试时间为上午9:00~10:30。

测试建筑内普通水龙头和节水龙头在半开、全开状态下的出流量及相应的动压和静压值。

3.2测试方法

①流量测定

采用体积法测定流量,测试时水源水龙头全开,测试用水龙头分为半开和全开两种状态。记录普通水龙头和节水龙头在两种开启状态下水的出流时间t及相应的出流量V。每个测点在同一开启状态下测三次,取三次的平均值作为此状态下的最终测定值。

②压力测定

在每次测试用水龙头开启前读压力表值,此值为该测点静压值;测试用水龙头开启后,在记录流量的同时记录压力表读数,此值为该状态下的动压值(工作压力)。

4结果及分析

两种水龙头半开状态时的动压、流量测试结果及回归曲线和曲线方程分别见图

2、3。

4.1 普通水龙头半开状态4.2节水龙头半开状态

节水龙头与普通水龙头相比,在管径、水压相同时的全开、半开流量均小于后者。节水龙头虽然出流量小但水流急,在较小流量下就可满足人们的用水需求,因而节水龙头的额定流量应小于普通水龙头的额定流量。结合现行的和送审的《建筑给水排水设计规范》中的充气水龙头和单阀龙头的额定流量范围,笔者认为应将0.15L/s作为节水龙头额定流量的参考值,以此作为判别现有建筑水龙头是否超压出流以及新建建筑采取控制超压出流措施的依据。节水龙头以半开状态并以流量为0.15L/s作为其额定流量时,实测中有41个测试点的流量超标(超标率达61%)。

5结语

测试中普通水龙头半开时的最大流量为0.42L/s,全开时最大流量为0.72L/s;节水龙头半开和全开时最大流量分别为0.29L/s和0.46L/s。不论是普通水龙头还是节水龙头,在半开状态时最大出流量约为额定流量的2倍;在全开状态时最大出流量约为额定流量的3倍以上。

综上所述,在现有建筑中水龙头的超压出流现象是普遍存在而且是比较严重的,由此造成的“隐形”水量浪费是不容忽视的,必须采取措施加以解决。

参考文献:

[1]姜文源,肖正辉.建筑给水排水常用设计规范详解手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1996.

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

社区植树
续写《孔乙己》
我们的社区
新苑社区法院宿舍环境报告
在社区活动站的日子
音乐的魅力
咱说小康
社区变了
走过三米
续写《孔乙己》
社区活动站的“大管家”
流浪的二胡
住在A座的人
小镇的成长
流行音乐之我见
浅谈中国城市交通与社会文化
关于思想解放的动力及动力源机制探索
石家庄市轨道交通合理线网规模匡算的研究
青年马克思对黑格尔辩证法的扬弃
紧邻地铁运营线路的深基坑施工
深圳地铁给排水投资概算分析
谈协商民主的价值及其局限
论邓小平和谐思想探源
地铁运营隧道灌浆堵漏材料的选用
西安地铁一号线通过地裂缝对策研究
简单刚架等代群桩的整体分析计算
关于社会分层定性问题研究
北京地铁五号线东四车站暗挖段的防水施工
论领土属性之转型与东方国家的认同危机
地铁车辆牵引控制单元TCU 故障诊断建模与应用
《小英雄雨来》作者及作品介绍
《夜莺的歌声》教学设计二
《小英雄雨来》随堂练习 提高篇
《夜莺的歌声》美文欣赏 鸡毛信的故事
《夜莺的歌声》随堂练习 提高篇
《小英雄雨来》老师语录
《小英雄雨来》随堂练习 巩固篇
《小英雄雨来》课外阅读训练
《夜莺的歌声》美文欣赏 秋天•秋天
《夜莺的歌声》写作指导
《小英雄雨来》重难点分析
《夜莺的歌声》教学设计一
《小英雄雨来》重点字词意思
《夜莺的歌声》训练素材
《小英雄雨来》重点字词梳理