对大连某输水管道水锤分析
对大连某输水管道水锤分析 对大连某输水管道水锤分析 对大连某输水管道水锤分析 精品源自教学论文 关键词:输水管道 水锤分析 排气阀
1.工程概况 2.水锤分析
2.1 计算软件
计算软件采用美国肯塔基大学SURGE2000软件。该软件为世界公认边界条件最全,实践性最强的软件系统。成功应用于世界各地。
2.2 水锤简介
2.2.1 分析条件
1.根据输水管道的工况条件,我们在做水锤分析时是按照最大设计流量的工程进行计算;
2.我们在选择空气阀时遵循了以下原则:进气量的计算按照水锤的计算条件,仅做参考;微量排气量的计算按照最大设计流量计算;空气阀安装的位置及间距我们是根据地流量工况和水锤的计算结果两者综合考虑后,提出的设置方案。
2.2.2 水锤说明
水锤的定义,参照国内成熟的理论:在压力管道中因流速剧烈变化,从而在管路中产生一系列急骤的压力交替变化的水利撞击现象称为水锤现象。此时液体显示出它的惯性和可压缩性。
需要指明的是因流速的变化而长生的压力变化,其传递形式是以机械波的形式传递的。
水锤的约克夫斯基公式: △H=△V×C/g
其中:
△H 表示压力升高
△V 表示水流速度的变化率
C 表示水锤波的波速
g 表示重力加速度
上述公式基本上解释了水锤,即压力波,产生的原因和影响其大小的因素。
水流速度的突然变化,即是产生水锤的根本原因。只要水的流速发生变化,系统压力必然发生变化。 根据上述的理论公式,我们可以简洁地得到以下结论:
减缓水在系统中的流速变化,降低机械波的传递速度。系统中因事故工况而产生的压力变化就会减弱,水锤就 得到控制。
停泵水锤的特点:在供水系统中,工程人员厂遇到的水锤工程狂是所谓“停泵水锤“。可能出现的工况为:
a.试运行时,单泵运行关停水泵引起压力波动。
b.正常运行时,人为事故停泵,单泵或多泵。
c.系统突然停电。
由于水泵的突然关停,水泵之后的管道内,会出现压力下降。水锤波会快速向水流相同的方向传递。到达终点后(或终点阀门,或者水池,或者管网)水锤波会返回,返回的压力波会使水泵后的管道的压力升高。压力波遇到止回阀的阻挡后,会继续返回,在管道中进行阻尼振荡,慢慢平稳在静水压线上。
如果在开始的压力下降中,压力下降至负10m左右时,水会出现冷沸现象。在实际当中,我们看似水断流了,水柱被拉断。当压力波返回时,该管段处的水由气迅速转变成液态水,压力会集聚升高,便是常说的水柱弥合现象。这样的水锤在实际当中破坏性大,被称为“非常水锤”。
2.2.3 空气阀的选择
1.关于空气充水排气量的计算:
首先,空管充水的流速应当到控制,否则会产生正向水锤,可能威胁管道的安全。这也是不提倡所谓“高速”、“快速”等商业推广的原因所在。其次,空管充水不能单单依靠空气阀来控制。而是水泵控制,管线隔离阀门等各种运行方式的综合作用。相对来说,在控制充水速度的同时,利用简单的公式,几乎均可以通过手算或者软件计算出阀门的位置及口径。
2. 正常排气量的复核:
正常有压水流的状态中,气泡有的是游离状,气泡不明显,不凝聚,水水流流动;再有,便是一段水,一段气的流动,这种工况存在时间短,属较为极端的工况。
气泡的形态主要取决于管道内流速以及管道的粗糙系数。那么气泡能够移动的临界速度为:
Vc-----临界流速
θ-----管线坡度
g-----重力加速度
D-----管线直径
如果水流的速度大于临界流速,则在这一段管线内空气泡不会滞留,会被水带走,因此管线中间或两个临近的高点可以不全设安全阀。同时,水流速接近临界流速,气泡可能越不离散,而越明显。
3.爆管进气量复核:
主要依据Hazen-Welliams公式进行进气量复核:
其中:
Qburst-----爆管所需补充流量
S-----管线坡度
D-----管径
C-----Hazen-Welliams参数
4 .泄水进气量复核:
其中:Qdrainage-----泄水进气量
Cd ------泄水量系数
g ------重力加速度
△h ------高点与泄放电高差
D ------管道直径
以上四种计算综合的复核,加之全部的水力学计算,大致可以得到相关的空气阀选型以及位置的结论。此外,如上所诉,经验的分析也十分重要。比如:理论上计算可能会出现多种不同的阀门,应实践要求需要统筹考虑,减少阀门的品种,减少工程中可能出现的繁乱。
2.2.4 分析结果
本工程在水锤分析当中体现出较为特殊的几点:
管线起伏多,中间高点多;
管道整体走向是向下的趋势;
管线口径大,对负压破坏承受能力差;
重力流的影响较大。
3.工程设计
3.1恒定流计算(纯理想工况)
在进行不恒定流计算之前先进恒定流计算,将恒定流的计算结果(如各点的压力、流量,水泵的工作点等)作为不恒定流计算的初始条件。恒定流计算过程如下:
3.1.1 水头损失
将整条管线分成若干计算管段,分别计算系统沿线各管段的沿程水头损失和局部水头损失,计入局部水头损失的元件包括水平弯管段和垂直弯段、变径段、分岔段、汇合管、蝶阀、进出口等。
1.管段沿程水头损失计算按-Hazen-Welliams公式:
f ---- 单位长度的摩擦损失mm
CMS ---- 公制流量单位m3/s
di ---- 管内径
C ---- 管的粗糙度(C=1
30)
2.管段上局部水头损失计算公式:
hj,i----管道局部水头损失(m)
ξi---- 局部水头损失系数;
Vi----经过该水力元件的流速(m/s);
将某一计算管段i上沿程损失hf,i加上该管段上全部局部水头损失∑hj,i,m,作为该计算管段的总水头损失hk,i表示,即:hk,i=hf,i+∑hj,i,m
用沿程水头损失的形式表示该管段的总水头损失hf,i,该管段的流速、管径仍为Vi、Di,管长为Li,当量沿程损失系数用λi表示,即:
这里求得的λi将作为水力参数进行瞬变流计算。 因为两条管线流量是不同的,其中一条流量为7.2万吨/天,另一条流量为6万吨/天。针对两条管线进行恒定流量时进行了分析。
流量大的管段:针对管线进行恒定流的水力分析如图1,其中中间的蓝粗线为管线敷设线,红线为管线
下载文档
网友最新关注
- 福娃迎奥运
- 友谊
- 妈妈的爱
- 四季,我写一首诗
- 童年你不要走
- 当我看见......
- 感悟生命的坚强
- 爸爸的背
- 假如风有颜色
- 学校天天放假该有多好
- 我的梦
- 等待放学
- 妈妈的翅膀
- 你是花神最勇敢的种子
- 感激妈妈
- 信息技术与审计学课程整合应用及思考
- 浅谈商业银行信贷业务持续审计
- 浅析政策执行情况跟踪审计的组织实施
- 用审计的眼光看加大鄱阳湖生态旅游区建设
- 加强审计质量管理方法研究
- 在高职审计学教学中运用案例教学的实践研究
- 任中经济责任审计大有作为
- 从簿记到审计 现代会计职业的成型
- 关于新医改政策框架下医院内部审计的探讨
- 试遣心涛系三农 涉农审计有作为
- EPC管理缺陷和内部审计探析
- 初探当前医院内部审计管理存在问题及对策
- 内部审计参与风险管理的途径及措施
- 创业板公司审计费用与盈余管理实证检验
- 基于XBRL的审计学教学改革研究
- 《胖乎乎的小手》教学设计之二
- 《春晓》教学设计之五
- 《两只鸟蛋》教学设计之四
- 《两只鸟蛋》教学设计之五
- 《春晓》教学设计之七
- 《胖乎乎的小手》教学设计之三
- 《两只鸟蛋》教学设计之三
- 《看电视》教学设计之三
- 《月亮的心愿》教学设计之三
- 《两只鸟蛋》教学设计之一
- 《月亮的心愿》第一课时教学设计之一
- 《春晓》教学设计之四
- 《看电视》第一课时教学设计之一
- 《胖乎乎的小手》教学设计之一
- 《春晓》教学设计之六