生态网络东塘水库大堤抢险最佳机械技术实施
一、东塘大堤险情的内外因素分析
东塘水库位于江西省余江县刘家站中国科学院红壤生态站实验区内,水库最大面积4.67hm2,常年水位面积最少4hm2,平均水深2m,最深处达5~6m,水库呈梯形状,库区四周为稻田、茶园、花生地、猪场、山丘和水渠。2001年10月14日晚东塘水库养鱼承包户发现大堤漏洞增大,洞口出水量激增,并有部分塌方现象发生。据专业人士初步估计每天漏水量在2000t以上,且可能发生随时倒堤的重大险情。东塘大堤不仅是交通要道,而且大堤外有百亩没有收割的水稻,如果东塘大堤破堤,水稻将颗粒无收。数万元的鱼苗和珍珠将彻底毁掉。
二、东塘大堤抢险的最佳机械技术实施
根据东塘水库的情况,开始论证堵漏方案时,首先考虑到用推土机运来客土,推到水中,但一是土料不够,二是来不及供土;其次是考虑到直接将大堤上的坚实板块结构土推进水中,效果可能会好些,但大堤下的空心部分太多,垮堤可能性太大。在此基础上,逐步考虑到以下五个实施方案,但最终使用了三个连环式实施方案,终于取得成功。东塘大堤抢险的第一方案是请有水库堵漏经验的人来实施下水摸洞、采取填土带堵洞方法。但实施第一方案没有成功,因此考虑实施第二方案,请防汛抗旱指挥部专业潜水员找漏洞。考虑到大堤本身空洞无法解决,大堤堵漏又与专业潜水员无关,堵漏从根本上解决不了问题,没有实施,放弃了此方案。
实施第三方案,即请地质专业钻井队从大堤上实施堵漏,彻底解决漏水问题。经过多次钻探,打出一个直径约60~80cm的垂直井口,大堤内部彻底暴露出来,看到大堤内部井洞下面全是水流,速度快且流量大,立即投下枝条若干和沙子石子若干。但不见沙子和石子从大堤外侧流出,水流不但没有减少反而加剧,对此不得不终止继续钻井式堵大堤。
实施第四方案,这套方案的目的是顺着井口,将大堤打开堵住大堤内的漏洞,同时将土填入水中,实施这套方案投入了大量的劳力,人工破堤填塘,同时用土填实大堤下的洞,成板车的土推入水中,随之而来的是混浊的水随之滚滚流出,整车土进整车土流出,并且以前投下的砂石也随之而流出,大堤外流出的堆积物很多,水流加剧,水库的水位在急剧下降,很可能大堤内又产生了新的漏洞,大堤危在旦夕。
实施第五方案,动用大型推土机将百立方米坚实板块结构的土推入水中,一个小时过去了,水库漏水量在减少,抢险终于获得了成功。
东塘大堤从2001年10月14日晚开始出现险情,经过8天奋战,终于堵住了漏水,说明采用人工挖土填塘、填大堤下的漏洞的双向措施的方法是正确的。
下载文档
网友最新关注
- 小乌龟
- 我爱吃的水果——西瓜
- 试航
- 拾麦穗
- 香蕉
- 我憋不住啦!
- “吸血鬼”-蚊子
- 快乐的‘六一儿童节’
- 石榴树
- 放风筝
- 小锡兵
- 观看恐龙展
- 洗海水澡
- 自己切菜
- 去文物园
- 公司保安员岗位责任制
- 公司管理人员录用制度
- 幼儿园安全工作责任书
- 小区业主公约
- 信访事项督办制度
- 农场场务公开责任追究办法
- 公司统计、核算报表考核制度
- 信访事项会办制度
- 公司文明办公制度
- 公司员工交接管理制度
- 公司行政办公室工作职责
- 超市防损员规章制度
- 公司安全生产监督检查管理制度
- 公司总办主任岗位责任制
- 团费收缴及管理试用暂行规定
- 给排水专业疑难问题解答
- PVC
- 给排水QC
- 卫生空间的热水供应
- 建筑给排水现状及发展趋势
- 住宅建筑给排水设计中的问题和解决方法
- 建筑给水排水设备器材术语
- 对《高层民用建筑设计防火规范》条文理解
- 防止水锤破坏的几种措施
- 空气源热泵供热水技术
- 各种阀门的优缺点
- 河北某宾馆应用管网叠压供水设备改造供水系统方案
- UPVC螺旋排水管道的特点及应用
- 应届给水排水专业应聘水务集团企业面试的一点建议
- 灌溉系统的防冻措施
- 《泉水》教学设计
- 《比尾巴》第二课时教案
- 《松鼠和松果》教学设计
- 《桂林山水》教学实录
- 《坐井观天》教案
- 《美丽的小路》教学设计
- 《雷雨》教学片段
- 《乌鸦喝水》教学片段
- 《两只小狮子》
- 《松鼠和松果》教学设计
- 《翠鸟》教学设计
- 《詹天佑》第二课时教学设计
- 《地球爷爷的手》教学设计
- 《荷叶圆圆》
- 《卖火柴的小女孩》的创新教案