翻新时间:2022-09-27
给排水安装工程施工方案
工程概况
1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。
2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。
施工方案
1、给排水工程
生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。
②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82验收标准进行施工。主管洞口应准确,垂直误差不大于20MM,地漏安装尺寸应低于地面5MM,所有横管安装尺寸误差不大于2MM,出水口平行安装,误差不超过2MM,管道固定应牢固,转弯处300MM外应有支架固定,直管间距1000MM处应有支架固定,支架应避开管件50MM;给水主管垂直误差不大于5MM,且在500MM处安装可拆件及阀门以便检修,排水管为PVC管,施工中要求每个技工都能重视质量,做到安装前认真检查预留孔洞是否有误差或偏移,从楼层最高点吊锤至最低点,在每层1.8M处安装固定支架,PVC管切口要垂直于纵向,涂胶前应在粘接部位打毛,以防渗漏。管道穿墙板时应拉毛100MM左右,每层设伸缩节一个,并按设计安装检查口,检查口应朝正面45度,地下排水管安装完毕应进行灌水试验,经检验无渗漏,通知监理和业主质检人员验收隐蔽。
2、接地工程
熟悉图纸和设计意图,组织工人、机具进场;配置专职焊工,组成施工小组;
重复接地利用基础梁主筋作接地装置,且用-40×4镀锌扁铁与基础梁主筋焊接牢固引至各路配电箱为重复接地;
接地电阻测试值不大于1欧;
接地线焊接搭接长度扁铁≥2b宽度,满焊三边,元钢大于6d,双面满焊,要求位置正确、无咬肉、裂缝现象,焊渣应清除干净。
所有电器设备、器具的接地分支线必须与接地干线相连,钢管连接应采用套管连接,且用Ф6圆钢跨接焊接。
3、电气安装工程
本工程包括强电和弱电两个分项,其中强电工程含配管配线、照明箱、灯具、开关、插座等;弱电为电话系统。
下载文档
网友最新关注
- 走过四季
- 心中的美景
- 走过四季
- 心中的美景
- 我从广告中学到了语文
- 走过四季
- 绿,生命的颜色
- 感受自然作文
- 秋天来了
- 走过四季
- 走过四季
- 走过四季
- 拒绝自然
- 感受自然_秋天篇
- 走过四季
- 论文材料和语言方面的毛病
- 如何做好办文工作
- 公文的处理时限
- 论文选题的重要性
- 秘书的写作工夫是怎样学来的
- 写建议书的基本要求
- 写聘请书的基本要求
- 干部考察材料撰写要求
- 聘书写作的注意事项
- 劳动合同一般写法
- 总结写作的基本要求
- 企业如何做市场调查
- 工作汇报的写作格式及范例
- 如何写好推荐信
- 怎样写企业规章制度
- 建筑技术交底的重要性
- 写字楼地毯选择
- 单位工程施工质量技术交底卡
- 3D3S相关资料汇总
- 广联达相关资料汇总
- 住宅楼钢筋工程技术交底
- 项目部安全生产月工作总结
- 厂房新建项目工程可行性研究报告
- 浅析建筑工程施工的技术交底
- 建筑工程学院实习报告
- 钢筋工程技术讨论之梁的腰筋
- 鲁班造价软件相关资料汇总
- 浅议项目施工中的安全技术交底
- 房屋建筑实习报告
- 新出台的《建筑工程建筑面积计算规范》
- 《妈妈的账单》 考点练兵2
- 《妈妈的账单》 写作指导及训练素材
- 《太阳》 相关介绍
- 《太阳》 知识点精析
- 《猫》
- 《妈妈的账单》 趣闻故事
- 《太阳》 教案讲义2
- 《太阳》随堂练习 提高篇
- 《妈妈的账单》 范文习作
- 《太阳》 教案讲义1
- 《太阳》 趣闻故事
- 《太阳》 考点练兵2
- 《太阳》随堂练习 巩固篇
- 《妈妈的账单》 考点练兵1
- 《月球之谜》 教师语录