浅谈高层建筑人防地下室给排水设计
在高层建筑的给排水设计中,上部建筑的给水、排水、消防、喷淋管道绝大多数大于75mm,而且这条规范又是工程建设标准强制性条文,在工作中如何执行此条文是大家关心的问题。
2给水
高层建筑地下室生活水池一般采用不锈钢生活水池,当其布置在人防工程防护区内时,战时可用作生活饮用储水池。平时生活给水管道通过集中管道井与上部建筑用水点相连,集中管道井布置在人防防护区外,因此,给水系统管道一般均在侧壁穿过人防围护结构,只需在人防围护结构内侧安装防爆波阀门即可。
3排水
高层建筑的上部排水的管道均与人防地下室无关,为避免排水管道穿过人防顶板,高层建筑应考虑管道转换层,上部建筑的排水管道在管道转换层集中后分两三个集中的出口排出,集中管道井的布置,给排水专业在建筑方案设计时就应参与。集中管道井宜布置在靠外墙或布置在人防地下室的防护区外,当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取做管沟或地下室顶板降板的方式处理。
当上部为功能较简单的办公建筑等,卫生设施相对集中,管道相对较小,在底层无卫生用水设施时,可采取地沟的形式,排水管道在地沟中敷设,管道穿梁时预埋钢套管,地沟宽度一般为500mm,深度一般等于地下室顶板的梁高。管道在地沟中敷设完成后,地沟中回填细沙密实,其上再做建筑垫层。
当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼建筑等,特别是底层为小开间商店的商住楼,建设单位往往要求带有卫生设施,这种情况下,上部集中排水管道相对较多,底层卫生设施比较分散,可采取地下室顶板降板的方式处理。降板的深度一般为600mm左右,底层卫生设施和上部集中的排出管道均布置在600mm以内。女口果再深,将增加地下室的土建造价。当底层卫生设施排出横管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。
4消防
当高层建筑地下室不为人防地下室时,以往的消火栓立管DN100或DN150管直通上下,上部的管道穿过地下室顶板在地下室形成环网。
当高层建筑地下室不为人防地下室时,设计人员往往为满足强制性规范而将直通上下的消火栓立管改为2—3根DN65管穿过人防顶板,笔者认为此种做法有牵强附会之嫌。然而,人防地下室与上部建筑的消防系统平时是一个整体,它们之间的联系又是必须的。因此,在这种情况下,笔者认为将人防地下室的消火栓系统独立设置成一个分区的系统是解决问题,满足规范条文的很好途径之一。布置的系统示意图见图2.此种布置形式没有消防立管穿过人防防护区的顶板,2根消防泵出水管穿过人防围护结构的侧壁与上部建筑的消火栓系统相连。战时因为这种布置形式穿过人防防护区的点少,所以方便临战转换。
自动喷淋灭火系统管道一般设计在集中管道井中,集中管道井布置在人防防护区外,因此,自动喷淋灭火系统管道同给水管道一样均在侧壁穿过人防围护结构,只需在人防围护结构内侧安装防爆波阀门即可。
参考文献:
[1]CB50038—94,人民防空地下室设计规范[S].
[2]建设部。工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)[M].北京中国建筑工业出版社2002.
[3]CB50098—98,人民防空工程设计防火规范[S].
下载文档
网友最新关注
- 一个怪怪的人
- 摔盘子之事件
- 家庭烹饪大赛
- 难忘的回忆
- 狗拿耗子
- 幻想
- 小猪减肥记
- 狐假虎威后传
- 工作啊工作,还要工作
- 20年后的今天
- “神六”飞天扬国威
- 写比说话容易
- 爸爸下橱记
- 教室门前的桂花树
- 纪念抗日战争60周年
- 谈基础设施建设的财务管理
- 对农村信用社财务管理的思考
- 强化公司财务管理——美国公司假账的启示
- 互联网对财务会计的影响
- 稳健性原则与其他会计原则的冲突与对策
- 谈成本如何控制
- 水利事业单位财务管理工作的探讨
- 浅谈知识经济对财务管理的影响
- 探析煤炭企业基本建设项目的财务管理
- 浅议现代企业的财务管理
- 关于企业应收账款管理问题的探讨
- 数字化医院财务规范化管理对策探讨
- 试论民营企业融资制度创新探讨
- 坚持财务管理第一 保障会计信息质量
- 中德财务会计若干理论与实务问题比较研究
- 《雪地里的小画家》说课设计之二
- 《小小的船》第二课时说课设计
- 《太阳》第一课时说课设计之一
- 《只有一个地球》说课设计
- 《雪地里的小画家》说课
- 《和时间赛跑》说课设计
- 《太阳》说课设计之一
- 《和时间赛跑》第二课时说课设计
- 《称象》说课设计
- 《太阳》说课设计之二
- 《雪地里的小画家》说课设计之一
- 《我是什么》说课设计
- 《乌鸦喝水》第一课时说课设计之一
- 《乌鸦喝水》说课设计
- 《钓鱼的启示》第一课时说课设计