给排水管道与其他专业配合的问题
1、排水管出外墙
2、排水管穿梁
一般而言排水是从梁下走的,但是有必要的时候还是得穿梁,我就直接按坡度定了穿梁管高度,可是现在才知道,穿梁的预留孔洞应该在梁中间,有个具体范围的,这个要跟结构核实是否可行。
3、为了保证排水管出建筑外墙的时候埋深不至于太深,可以让结构对地下室顶板做部分降板,这样排水管就可以从板上走,不用因为走板下不得不穿梁或者不穿梁但导致管道出去的时候埋深很大。
4、地下室的集水坑大小问题,可以根据标准图集上确定,不过目前看来普通小集水坑1.4米的宽度保证维修之类的比较方便,集水坑可以面积大一点(不要担心不好看这个问题,一定保证够用),但深度就尽量浅一点,以免碰到结构打的桩基础之类的,另外长边要靠墙做,这样方便安装。
5、分散的管道尽量集合到一起,方便做管井包装,管道上下注意不要碰到结构梁
6、管道管顶距离顶板至少100~150的距离,这是为了方便安装(管道连接有接口)
7、初设时候很重要,一定要确认自己需要的管井是否合理,不够不合理立刻提出,不要怕沟通麻烦,一定让建筑调整,要不然后面就麻烦了。
8、结构图纸、建筑图纸、剖面图纸,总之牵涉到管道是否可以走,走的位置是否可行的图纸都要到手,结构图纸一定要仔细看的,弄清楚所有的梁高,降板的高度,厨房、室内花园这种地方一般都有降板,要考虑降板后自己的管道是否还可以从梁下走。
9、建筑图上有玻璃门窗、天窗的地方将该图层改成特别的颜色,画的时候注意这些地方时候需要避开。
10、消防电梯要做集水坑排水的,这个集水坑的位置要么自己确定要么找建筑确定好,我一开始出了一个问题--居然没发现有两个消防电梯,建筑也根本没考虑留集水坑的位置,还好后来再看图纸的时候发现了,建筑也做了一些调整,给了合适的集水坑位置。
1
1、人防区域确定清楚,那是人防设计院画的,就不要画了,如果有管道要穿人防区,需要跟人防沟通。
1
2、厨房和放隔油池的隔油室间距不要太远了,这个可以跟建筑提出的
1
3、管道不可以穿强电弱电的房间的,所以发现建筑设计有用水点在电房上面的立刻提出来不要拖着等他们改。
1
4、发电机房不可以穿水管的,所以画的时候,注意把这个房间标出来,我之前出过一个问题,发电机房太大,我没注意到他的范围,管道居然从中穿过去了。
1
5、地下室的不同防火分区至少有一个集水坑排水。
1
6、排水管不可以走给水泵房的,这个问题发现了,一定要解决,要么修改建筑,要么管道要包起来。
1
7、食品库也是不可以走排水管的,找建筑做修改
1
8、排水管不宜太长的,不要因为别人的意见减少管道,把相隔挺远的管道合并到一起排出,麻烦多多,排水效果也不好,要坚持自己的意见,怎么好怎么做。
1
9、管井不要嫌多,需要的时候一定要说,机房也是个可以走管的好地方,没有地方走管看看附近有没有机房从机房走。
20、排水管出墙的位置也要有所考虑,是否会导致检查井做到酒店大门口了?这样的话的尽量避开,相邻的排水管的尽量在室内的时候走到一起来并排排出,不要东一根西一根,这样可以减少室外检查井。
2
1、排水管走室外的时候注意是否碰到埋地的排烟管,是否从柱子下面穿越了等等。
下载文档
网友最新关注
- 时间都去哪了
- 再逢中秋
- 颐和园导游词
- 养蚕
- 黄山导游词
- 不是亲人胜似亲人
- 因为选择不同
- 开学了,我们笑了
- 教师节里的润喉糖
- 可爱的小猫
- 胜似亲人
- 我的蝈蝈将军
- 假如我是科学家
- 观察豆子
- 观察
- 测量放线施工方案
- 探讨无线传感器网络LEACH路由协议的变化
- 关于优化劳务派遣管理的探讨
- 对现代企业管理中5S管理应用的探讨
- 现代企业管理体系下的国有企业思想政治工作
- 企业管理会计现状与发展策略之我见
- 论法约尔管理理论在油田HSE监督工作中的应用
- 群塔防碰撞方案
- 图书馆员职业倦怠心理透视
- 园林施工定额管理
- 国有金融企业客户关系创新-市场营销管理论文(1)论文
- 浅议商业银行成本控制
- 国企管理应符合所有制性质
- 从三江并流想国企管理
- 我国民营企业负债筹资探析-市场营销管理论文(1)论文
- 《春雨的色彩》知识点
- 《春天》
- 《春雨的色彩》课文结构分析
- 《燕子飞回来了》
- 《春雨的色彩》知识点 生字
- 《春雨的色彩》作者其他作品
- 《春雨的色彩》知识点:阅读知识
- 《春雨的色彩》课件 教案讲义
- 《春雨的色彩》随堂练习
- 《春雨的色彩》课件 教学建议
- 《春雨的色彩》知识点:仿写例句
- 《春雨的色彩》文章问题分析
- 《春雨的色彩》考点链接
- 《春雨的色彩》重难点分析
- 《春雨的色彩》作者介绍