某电子生产厂房项目消防水系统、水压试验方案
翻新时间:2023-03-09
某电子生产厂房项目消防水系统、水压试验方案
英特尔(大连)FAB68生产厂房项目F26a消防水系统
冲洗、水压试验方案
1、试压方案
1.1试压依据依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规程》、QG-CA2505-95《施工现场安全管理标准》、QG/CA0809-95《文明施工现场管理标准》、QG/CA1612-95《施工现场机械设备管理标准》的相关规定对试压过程进行安全管理。1.2.1消火栓系统
大于DN80(含)以上之主管及支管均采用镀锌钢管卡箍连接。
小于DN80(不含)支管采用镀锌钢管丝扣连接。大于DN80(含)以上之主管及支管均采用镀锌钢管卡箍连接。
小于DN80(不含)支管采用镀锌钢管丝扣连接。
主管上开设支管三通、四通为机械开孔,采用机械三通、四通连接。
1.3测试范围
FAB68号厂房项目F26包消火栓、自动喷淋系统之管道。
1.4测试所用设备及给水、排水管道
1.4.1设备
空压机:排气压力0.7MPa,排气量压力表:量程0~2.5MPa,精度1.5。
电动试压泵:流量40m/s,扬程30m。水系统部分
进水管采用DN25丝接,接至指定的临时管道上,排水接至指定的雨水井中。
1.5试压程序
1.5.1试压前准备1.5.1.2人员安排
现场施工管理人员负责水压测试协调、处理现场测试泄漏问题;
工程师、班组长负责技术指导巡视检查;
配备电工1名负责搭接电源;
安全员1名负责安全;
配备有相关测试经验的操作、巡视人员3-7人。
1.5.1.3水源确定
协调相关单位按测试管网位置就近取水源取水并保证试压所要求的用水量。
1.5.1.4电源确定
下载文档