翻新时间:2022-08-25
消防工程施工方法及给水措施
消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。
(一)、消防供水设施的安装施工
1、消防水泵及稳压泵的安装
消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
(1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。
检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。
泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。
出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。
电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。
水泵安装允许偏差
室内给水设备安装的允许偏差
项次项目允许偏差(mm)
1静置设备坐标15
标高±5
垂直度(每米)5
2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1
卧式泵体水平度(每米)0.1
联轴器同心度轴向倾斜
(每米)0.8
径向位移0.1
(2).吸水管的安装
水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。
为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。
在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。