教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> UPVC排水管在施工中的常见质量问题的探讨

UPVC排水管在施工中的常见质量问题的探讨

上传者:网友
|
翻新时间:2022-07-24

UPVC排水管在施工中的常见质量问题的探讨

UPVC排水管是目前国内大力发展和应用的新型化学建材,它重量轻,输送流体阻力小,耐腐蚀性能强,不易堵塞,不生锈,安装劳动强度低等优点,经济效益十分显著。但是在推广应用过程中常常出现不少问题,下面就施工中常见的质量问题产生的原因作出分析,并提出相应的对策。

1、 管材与胶粘剂的质量问题

UPVC管及管件,是我国八五期间的科技成果,国家建设部1996年科技成果重点推广项目。由于其良好的经济性能和特点,已在全国范围广泛使用,有许多不法厂商为了牟取暴利,大量生产不能达到要求的UPVC管及管件,许多施工单位为了节省成本,只挑便宜的买,从而造成施工中使用了劣质的材料。劣质的UPVC管材质脆,壁厚薄,容易破裂。造成漏水,而劣质的胶粘剂挥发性能差,不能达到强度要求,笔者曾经发现一种劣质胶粘剂在上后两天都没有干,管道与管件之间居然还可以转动,所以一定要加强材料进场管理,严把进货质量关,杜绝劣质品进入工地。管材、管件和胶粘剂应由同一正规生产厂配套供应。

2、 管道的正确安装

2.1坡度

UPVC排水管安装中最常出现的问题就是管道的坡度不能达到规范中相关的要求甚至出现倒反坡的现象,导致排水不畅,造成这一现象的原因有多种,有的是因为施工人员的素质不够,不能重视这一问题,随意施工,有的因为由于排水管道部位有其他管道造成阻碍,不能达到要求。在工程施工中我们要牢记“有压管让无压管”的原则,以排水管的坡度为不可变因素,指导施工,才不会出现这一问题。

2.2支吊架

UPVC是塑料制品,其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承。

在施工中常常发现有的UPVC排水管的支吊架着力不够,有的吊筋不够笔直,固定支架的扁钢抱箍与PVC管之间没有加橡皮垫,部分形同虚设,立管的每层应设一个牢固的固定支架,固定支架既可控制管道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。

3、 管件的选用与安装

3.1伸缩节和检查口

在排水立管安装中,施工单位为了节省成本,往往漏装或少装伸缩节,这是不符合规范要求的。因为硬聚氯乙烯管一种塑料,膨胀必比较大,也就是说受温度的影响产生的伸缩量远大于钢管,我们有时会看到UPVC排水管在接头处有滑出或涨弯的现象,就是由于漏装或少装伸缩节,或者伸缩量没有设置好的缘故。

正确的安装方法是:当层高<4m时,立管应每层设一伸缩节;当层高>4m时,应根据设计伸缩量确定,设计伸缩量不应大于伸缩节的最大允许伸缩量。

同样检查口的作用不可忽视,有施工场地由于人员混杂,有的人随手拆卸排水管上的检查口盖帽,而施工单位图省事,就在施工中用胶粘剂粘死检查口盖帽,而往往在需要拆卸检查口疏通管道时难以打开检查口,使检查口变成了摆设。

3.2斜三通与90度三通

在每层的横管与立管处,施工人员常常将90度三通作为连接件,实际上这是错误的,这样的做法有几个坏处:容易堵塞,横支管水流不畅,排水系统气流波动比较大,在不设置专用透气管的情况下,卫生洁具的水封容易被破坏,排水管道内的有毒有害臭气进入室内,影响人们的居住办公。而正确的做法是在此处设置斜三通。

3.3地漏下的存水弯

现在的地漏常常做得很漂亮,宣传有防臭、防虫等多种功能,因此许多施工人员常常忽略了地漏下的存水弯,认为地漏已经有水封,不需要单独再设置存水弯,然而需要注意的是一般市场上卖的带扣碗的地漏正常的水封高度为30mm,而规范上规定的水封高度应该大于50mm,所以没有单独存水弯的地漏水封极易受到破坏,另外有些用户嫌带扣碗的地漏流水太慢,有时将扣碗去掉,就造成臭气跑到室内,所以地漏下的存水弯必不可少。

建筑UPVC排水管施工安装方便,但安装时必须严格按照相关规范进行,以上列举了一些UPVC排水管在安装是容易出现的一些问题,以及探讨了一些针对性的解决办法,望UPVC排水管的施工工艺更为完善成熟,从而得至更为广泛的应用。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的校园
我眼中的月亮
假如我是
苹果的心情
神鸟保护大森林
春游
我的妹妹
小猴子下山记(续)
倡议书
春天来了
电脑画画真好玩儿
小狮子变好了
妈妈笑了
小金鱼
春天
党支部民主生活会制度
各大商场商户商家装修施工规章制度
基础科学部教学副主任岗位职责
公司产供销作业计划编制及执行规定
教学质量控制的规章制度
公司工装、模具、夹具、检具管理办法
公司组织科科长工作标准
公路管理局党政班子议事规则
公司公共场所环境卫生管理规定
部、室主任听课制度
公司干部参加集体劳动制度
基础科学部教研室主任岗位职责
公司统战工作部工作标准
公司外加工零部件定价管理办法
公关人员录用制度
某车间消防监理评估报告
高层建筑防火与防烟排烟设计探讨
汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计
城市的布局对消防的影响
常见消防给水系统中的设计缺陷
施工现场消防预案
浅谈消火栓按钮的设置
消防水箱的设计简介
低压二氧化碳气体灭火系统应用实例
大型停车库防火设计及消防管理
十五层建筑给排水设计
消防事故预防措施
户外大型变压器新型水喷雾灭火系统
UPVC排水管在施工中的常见质量问题的探讨
建筑给水排水工程设计说明书
《比尾巴》教案
《四季》教学设计二
《我要的是葫芦》第二课时教学设计
《四季》教学设计
《穷人》(第二课时)教学设计
《两只鸟蛋》教学设计
《丑小鸭》
《四季》教学设计
《画》教学设计一
《雪地里的小画家》教学设计及评点
《自己去吧》
《匆匆》教学设计
《胖乎乎的小手》教案设计
《月亮的心愿》教案
《一株紫丁香》教学设计