翻新时间:2022-08-27
消防水箱的设计简介
近期发生的一些火灾直接给人民群众的生命安全及国家财产造成了严重损害,消防越来越受到人们的充分重视,国家更是加大了消防法规的宣传与执行工作,但是消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。在这里,本文谈谈消防水箱设计的几个问题。
1. 消防水箱的作用
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
2. 消防水箱的设置条件
消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下:
2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。
2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。
另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。
3. 消防水箱的设置位置及高度
消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:
3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
4 消防水箱的容积计算
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
下载文档
网友最新关注
- 电脑画画真好玩儿
- 神鸟保护大森林
- 倡议书
- 小猴子下山记(续)
- 春天来了
- 我眼中的月亮
- 小金鱼
- 春游
- 苹果的心情
- 我的校园
- 春天
- 妈妈笑了
- 我的妹妹
- 小狮子变好了
- 假如我是
- 公司外加工零部件定价管理办法
- 公路管理局党政班子议事规则
- 教学质量控制的规章制度
- 基础科学部教学副主任岗位职责
- 部、室主任听课制度
- 党支部民主生活会制度
- 公司产供销作业计划编制及执行规定
- 各大商场商户商家装修施工规章制度
- 公司组织科科长工作标准
- 公司统战工作部工作标准
- 公司公共场所环境卫生管理规定
- 公司工装、模具、夹具、检具管理办法
- 公关人员录用制度
- 公司干部参加集体劳动制度
- 基础科学部教研室主任岗位职责
- UPVC排水管在施工中的常见质量问题的探讨
- 施工现场消防预案
- 大型停车库防火设计及消防管理
- 浅谈消火栓按钮的设置
- 某车间消防监理评估报告
- 消防事故预防措施
- 常见消防给水系统中的设计缺陷
- 汽车库自动喷水及泡沫联用灭火系统设计
- 高层建筑防火与防烟排烟设计探讨
- 消防水箱的设计简介
- 低压二氧化碳气体灭火系统应用实例
- 城市的布局对消防的影响
- 户外大型变压器新型水喷雾灭火系统
- 建筑给水排水工程设计说明书
- 十五层建筑给排水设计
- 《丑小鸭》
- 《比尾巴》教案
- 《雪地里的小画家》教学设计及评点
- 《四季》教学设计二
- 《自己去吧》
- 《四季》教学设计
- 《穷人》(第二课时)教学设计
- 《两只鸟蛋》教学设计
- 《四季》教学设计
- 《画》教学设计一
- 《我要的是葫芦》第二课时教学设计
- 《月亮的心愿》教案
- 《匆匆》教学设计
- 《一株紫丁香》教学设计
- 《胖乎乎的小手》教案设计