消防水箱的设计简介
近期发生的一些火灾直接给人民群众的生命安全及国家财产造成了严重损害,消防越来越受到人们的充分重视,国家更是加大了消防法规的宣传与执行工作,但是消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。在这里,本文谈谈消防水箱设计的几个问题。
1. 消防水箱的作用
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
2. 消防水箱的设置条件
消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下:
2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。
2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。
另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。
3. 消防水箱的设置位置及高度
消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:
3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
4 消防水箱的容积计算
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
下载文档
网友最新关注
- 我最敬佩的人
- 生活中的小窍门3
- 味道好极了
- 日环食
- 小白兔
- 秋
- 我的理想
- 一次考试中的教育
- 六月的话题
- 蜘蛛与苍蝇
- 这件事让我感动
- 我的好班长
- 可怜的小燕子
- 欢度元旦
- 成长中的一件事
- 2009年小学体育教学工作计划
- 小学一年级数学期末知识整理复习计划
- 五年级数学上册复习计划
- 乡镇学习贯彻社会主义荣辱观工作总结
- 2009年初一生物教学计划
- 小学第八册数学复习计划
- 历史教学工作计划
- 小学五年级数学下册复习计划
- 治理商业贿赂自查自纠工作总结
- 2009年小学英语教学工作计划
- 2009年数学教研组工作计划
- 六年级数学复习计划
- 乡镇平安创建工作总结
- 2009年小学数学教学计划
- 2009年初中政治科教学计划
- 巫文化与傩文化关系新探
- 学校强令学生订购11件校服
- 中国当代文论的“失根”与古代文论的现代转换
- 全球化时代的地方性时空想象详细内容
- 五帝时代中华文明的重
- 中国传统文化之我见
- 中国传统文学观念的内发性解体及其未完成性
- 亡灵奠祭中的生命祈盼——“烧纸钱”民俗别解
- 中国民俗学的困惑与前瞻详细内容
- 中国戏曲的现代转型与本质回归
- 中国传统文化视野下的绚丽之美
- 论民本思想的历史演进——现代领导科学的新视野
- 明清之际文化近代化的萌动与夭折
- 中国制度创新的源泉
- 论“气运”
- 以情动人,在综合实践活动中与文本对话──《雷锋叔叔,你在哪里》教学活动设计
- 《雷锋叔叔,你在哪里》课后题解
- 我们班的守门员
- 我为人人,人人为我
- 雷锋牺牲经过
- 外国友人盛赞雷锋
- 离开雷锋的今天──教学《雷锋叔叔,你在哪里》有感
- 火热的时代,英雄辈出的时代
- 《雷锋叔叔,你在哪里》教学杂谈
- 一纵三横 用心织出“爱心课”──《雷锋叔叔,你在哪里》朗读与讨论教学活动设计
- 古老而又年青着──教学《雷锋叔叔,你在哪里》有感
- 《雷锋叔叔,你在哪里》词义辨析
- 《雷锋叔叔,你在哪里》教学反思
- 教《雷锋叔叔,你在哪里》有感
- 《雷锋叔叔,你在哪里》教学反思