翻新时间:2022-08-27
消防水箱的设计简介
近期发生的一些火灾直接给人民群众的生命安全及国家财产造成了严重损害,消防越来越受到人们的充分重视,国家更是加大了消防法规的宣传与执行工作,但是消防水箱作为消防给水系统的一种技术保证措施,常常被一些人忽视,大大增加了火灾的隐患。在这里,本文谈谈消防水箱设计的几个问题。
1. 消防水箱的作用
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
2. 消防水箱的设置条件
消防水箱应在什么情况下设置,消防设计规范明确规定如下:
2.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压罐、水塔。
2.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7条规定:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。
另外,区域集中的常压给水系统,如能保证室内最不利点消火栓和自动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但采用区域集中的临时高压给水系统时,屋顶仍应设置供应扑灭初期火灾用水的消防用水箱。
3. 消防水箱的设置位置及高度
消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:
3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。
3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
4 消防水箱的容积计算
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
下载文档
网友最新关注
- 木棉
- 打苍蝇
- 争做合格的“五小”公民
- 我想对姥爷说声,谢谢
- 我喜爱的一本书
- 哈尔威船长,我想对你说
- 吐鲁番的葡萄熟了
- 由“绰号”引起的一场风波
- 姚江月色
- 当班长的滋味
- 关于罪犯消失那天庆贺仪式的设计
- 还鸟儿一个家
- 仙人掌
- 放风筝
- 妈妈,我想对你说
- 试论高校人事分配制度改革分配模式的选择
- 谈论高校思想政治教育与和谐校园的构建
- 论创新语文实践活动是学生学习的不竭动力
- 论激发学生学习动力的教育教学策略
- 论“体教结合”与“教体结合”思辨
- 浅析成人教育的发展战略
- 论双语教学改革模式的探讨
- 论应用项目教学法培养学生的综合素质
- 论在初中数学教学中如何防止两级分化
- 论学习动力理论在高校经济学英语教学中的应用
- 浅谈物理教学和素质教育的结合
- 试论农村教育学校呼唤“反思研究”
- 论广告教育中的案例教学法
- 浅论远程学习者学习动力的维持
- 论网络课程的结构特点及网络教学模式
- “野”性十足的索溪水
- 《索溪峪的“野”》相关链接
- 《草虫的村落》教学反思
- 《草虫的村落》教学反思
- 《草虫的村落》教学反思
- 《草虫的村落》教学案例
- 《草虫的村落》教学实录
- 《草虫的村落》教学反思
- 《索溪峪的“野”》教学展示 参考图片
- 用自己的方式行走于“草虫的村落”
- 《草虫的村落》教学反思
- 《草虫的村落》教学杂谈
- 体悟作者丰富的想象、独特的感受──《草虫的村落》教学有感
- 虫眼看世界──《草虫的村落》教学有感
- 《草虫的村落》教学反思