翻新时间:2023-08-21
PLC在变压器自动灭火系统中的应用
[摘要] 介绍在变压器水喷雾联动控制系统中PLC技术的应用,文章给出了系统的功能说明、系统框图和部分软件的设计思路。
[关键词] PLC 变压器 自动控制 巡检 远程通信
本文介绍的变压器水喷雾联动控制系统,具有能自动接收火灾报警信号、自动灭火、消防水泵的定期自动主备互投、消防水泵和电动蝶阀的定期自动巡检、远程通信等功能,有效的解决了水喷雾固定灭火系统的灭火设备定期巡检、防锈死、防误喷等难题。
一、功能
采用的PLC为FP0-32CT。它可以灵活应用于多种场合,可对联动控制系统进行全面的检测及灵活的控制。其面板上有状态指示灯LED,显示个联动控制点的状态。内置CPU智能处理芯片,具有逻辑判断、数值运算、数据转换、延时、计数、时钟/日历、联网通信等多种功能。系统整体可靠性高。
1、系统功能。⑴自动接收火灾报警盘的信号,并发出信号给消防水泵控制及保护屏,联动消防水泵和水喷雾电动蝶阀,对变压器进行水喷雾自动灭火。⑵对消防水泵的定期自动主备互投。⑶两个消防水泵、水喷雾电动蝶阀、注水电动蝶阀、泄水电动蝶阀的定期自动巡检。⑷与上位机实时双向通信。⑸配有蓄电池备用电源,能保证系统在联动控制状态下工作30min,监视下工作8h。
3、报警状态。火灾发生后,火灾报警盘发出报警信号给PLC联动控制系统,PLC联动控制系统自动启动变压器保护回路,系统接收到变压器保护回路动作信号后发出控制信号,启动消防主泵和水喷雾电动蝶阀,对变压器进行水喷雾灭火。这种探测器和变压器保护动作信号双重互锁的电控系统,非常适用于对变压器进行保护,有效的防止误喷。
若变压器处于检修状态,则此时可以按下手动/自动按钮,将联动控制盘设定于手动状态,手动LED灯亮,则自动报警有效但联动输出无效。联动控制盘接收火灾报警盘的报警信号后,消防值班人员撤离后,按下手动/自动按钮,手动LED灯熄灭,联动控制盘启动变压器保护回路,联动控制盘接收变压器保护回路动作信号后立即发出控制信号,启动消防水泵和水喷雾电动蝶阀,对变压器进行水喷雾灭火。
二、系统框图(系统框图如下所示)
三、软件编程
1、定期巡检。松下FP0-PLC的特殊数据寄存器DT9054存放时钟/日历数据的分/秒,DT9055存放时钟/日历数据的日/时,DT9056存放时钟/日历数据的年/月。可用存放日期的数据寄存器与特殊数据寄存器DT90
5
4、DT90
5
5、DT9056比较后启动自动巡检程序。F64(BCMP)为数据块比较指令, 使用该指令可以完成数据的设定。
2、远程通信。松下FP0-PLC通过RS-232串行口与上位机或其他设备双向通信。当需要远距离通信时,可利用转换器将RS-232信号转换成RS-485信号。传送数据可采用F114 (TRNS)串行通信指令来完成。
该系统是针对变电所和发电厂的实际情况设计的。自动接收火警报警信号、自动灭火、自动定期巡检、火警优先、远程通信等技术在变压器水喷雾固定灭火系统应用中具有较高的实用价值。
下载文档
网友最新关注
- 捉蜻蜓
- 考试
- 家长签字
- 我家哈巴狗
- 火锅战斗记
- 这就是我
- 十分钟的回忆
- 狼狈不堪的一天
- 我爱唱歌不敢唱歌
- 班级大战
- 虚惊一场
- 这件事深深地教育了我
- 雪球大战
- 家里趣事
- 采草莓
- 面向复杂地层地质钻探冲洗液技术研究
- 基于嵌入式Linux操作系统的相关探讨
- 严寒寒冷地区民用建筑用智能热回收型新风换气机实验研究
- 回弹法测砼抗压强度影响因素分析
- 分析静压套管控制灌浆在渗漏围堰处理中的应用
- 软土地层管幕箱涵项进施工新技术分析
- 论地面气象观删仪器的故障及维护
- 中美AP1000大型结构模块现场拼装技术差异分析
- 膜技术在天津港东疆港区污水处理回用中的应用
- 特种胶结料在机场跑道修补工程中的应用
- 国内屋顶节能技术现状与发展趋势研究
- 铁矿石化验分析操作参数优化
- 浅谈建筑电气节能设计的常见问题与对策
- 多功能拖拉机焊接站研究与应用
- 策划阶段之“基础平面构架方法”创新探索
- 24《爆竹声声》
- 13《五彩池》
- 8《壮丽的青春》
- 11《秋游景山》
- 12《五彩池》
- (习作训练)《新村鱼乐池》
- 22《西沙渔人》
- 1《卢沟桥的狮子》
- 15《小狮子爱尔莎》
- (习作训练)《写信》
- 解词悟句把握重点《一定要争气》教学设想
- (习作训练)《西瓜皮回来了》
- 2《三味书屋》
- 10《颐和园》
- (听说训练)《自我介绍》