翻新时间:2013-12-18
玛拉斯压气站试压、干燥、氮气置换方案
试压
泵车、水罐车到位后,连接好上水和排水管线;
启动泵车,先将清洁的水充满管道装置,再按设计压力缓慢增压到位;
稳压30分钟,压力不降为合格;否则,查找原因,整改后重复前面程序,直至合格为止。
二、干燥
干燥施工不同于线路施工,主要控制点为管道末端以及所涉及到的阀室。
2.1施工准备
收集相关的施工标准及验收规范,对标准和规范进行学习,组织有关技术人员进行施工现场踏线,根据现场踏线情况,编制《干燥方案》,且项目技术人员对干燥施工人员进行详细的技术交底。
2.1.1干燥设备配置
(1)泵车、空气压缩机及干燥机:
泵车1台,排量0~40 m3/h,压力0~70Mpa; 干燥器1台,额定流量100 m3/min,干燥能力-40℃~-60℃。
(2)主要仪器
A.露点检测器:电子感应式露点仪,测量量程为0℃~-80℃;型号DM70便携式露点仪,镜面光学式,测量量程0℃~-70℃。
B.压力表:管式,表面直径150mm,量程0~6.4MPa,备有当前校验证书。
C.称重计:台式称重计,量称范围0~40kg,备有当前校验证书。
(1)联接管路采用Φ100无缝钢管和高压耐热软管,压力为1.6MPa;主体采用焊接和法兰连接,所有管件设计压力不低于l.6MPa。
(2)清管器:皮碗清管器3个,泡沫清管器6个。皮碗清管器由高密封皮碗、直板混合型构成,可用于深度刮水,配备有2片皮碗,4片密封板,2片导向板。
(3)照明设施:碘钨灯及相关连接电缆。
(4)一对临时收发球筒,设计压力1.6MPa。
(5)汇管:多个空压机的压缩空气通过汇管形成稳定的压力输入给干燥机,设计压力2.5MPa。
2.1.3干燥发射端的准备工作
(1)平整施工作业场地,在场地周围设置安全栅栏。布置、安装施工设备和临时设施。
(2)在清管器的发射端挖长约15m、宽5m的作业坑,作业坑深度以管底坐标为准。
(3)将发球筒焊接到管线上。
(4)安装临时管线,将空压机与临时发球筒连接起来。
(5)将压力表安装到发球筒上。
(6)在施工开始前启动已安装的设备和仪表,检查其工作状态,同时对临时管线进行试压并检查其严密性。
(7)在清管器的发射端和接收端建立通信联络。
2.1.4干燥接收端的准备工作
(1)平整施工作业场地,在场地周围设置安全栅栏。
(2)在清管器的接收端挖长10m、宽5m的作业坑,作业坑深度以管底坐标为准。
(3)将收球筒焊接到管线上。
(4)在临时清管器接收装置上安装临时排水、排气管线。
(5)安装露点仪、压力表和压力记录仪等仪器仪表。
2.2干燥流程
2.3扫水效果检验
管道试压后的扫水是干燥的基础,其扫水效果的好坏,直接影响到干燥质量和干燥时间。
检验方法:用空压机推动3~5枚泡沫清管器,清管器运行速度约4 km/h~8km/h,若接收到的清管器发出前称重与接收后称重不超过0.68kg,证明扫水效果符合干燥条件。
2.4干空气干燥
扫水效果检验合格后,拆除空压机与发球筒进气阀的连接,将干燥系统安装到空压机与临时发球筒之间,调试空压机与干燥器正常,直到出口露点达到-40℃以下。
用干燥机制造出的、露点低于-40℃的干空气推动泡沫清管球组对管道进行干燥。通过反复利用干燥空气推动泡沫清管球稀释、置换管道内的湿空气,使管道内的空气达到符合要求的-20℃的露点。
干燥过程中,露点会逐渐降低,当降低到-22℃露点后,露点的变化将不再明显,此时达到管道干燥要求,干燥过程中露点变化示意图如下:
露点℃
-22℃
2.5操作程序
(1)利用100%无油干燥器给管道送干空气进行吹扫
开启空压机,打开干燥器电源,调整空压机的排量及压力,排量达到100m3/min,提供给干燥器0.8MPa压力,操纵干燥器控制柜,使干燥器循环工作正常,向管线内注入露点为-40℃的干燥空气,推动泡沫清管球组向前运行,压力在0.05MPa以下;第一个泡沫清管球组发出后大约30min后,重复操作步骤装入发送第二个泡沫清管球组。
注意:测量管线末端的露点,如果管线末端有灰尘吹出,则停止测量,待出口处排出的气体没有灰尘时再测量出口处的露点。
(2)通过巡视人员监听清管器通过时的声音判断,当最后的泡沫清管器快要到达收球筒时,关闭空压机,靠清管器后面的余压推动清管器继续运行,直至泡沫清管器到达管线末端。待清管器到达管线末端后,关闭空压机,关闭发球筒进气口阀门。
(3)在判断清管器到达管道末端后,巡线人员打开沿线阀室的排污阀、放空阀等所有阀门,利用管道内的干空气对阀室进行干燥。留人进行监测,在管道内的干空气压力达到0Mpa压力后,打开收球筒盲板,取出清管器。继续在发球筒装球、发球。若清管器增重明显,必须通一次直板、皮碗混合型清管器,清除管道内的存水方法同泡沫型清管器相同。
(4)重复发射轻型泡沫型清管球组,泡沫清管球的运行速度保持在4km/h~8km/h。直到管道末端出口空气露点开始下降,减少泡沫型清管球的发送量。泡沫清管球要在放入前和取出后对其进行称量,监控消除的潮湿量,同时末端露点达到-22℃以下。
关闭收球筒阀门,使管线内压力达到0.05 MPa,关闭空压机,关闭发球筒进气口阀门,封闭管道,将存留在阀门及管件内的潮气蒸发到管道内的空气中,稳定半小时后,打开收球筒排空阀及所有阀室放空阀、排污阀进行卸压,对阀室进行干燥。开启空压机,打开干燥器的电源,用干空气置换管道内的湿空气,监测末端出口露点的变化及阀室处的露点变化,如果露点变化不高于-22℃,干燥操作结束,准备检验。
2.6检验及密封保护
密闭实验:当管道末端出口处的空气露点达到-20℃的空气露点时,将管段置于微正压(50kpa一70kpa)的环境下密闭4h后检测管道露点。
干燥验收:密闭试验后露点升高不超过3℃,且不高于-20℃的空气露点,为合格。
密封保护:在干燥验收合格后,向管道内注入露点不高于-40℃、压力为50kpa一70kpa的干空气,保持管道密闭,并对管道进行密封和标识。
三、氮气置换
1、置换设备
2、主要仪器
便携式氧含量仪2套
3、置换施工材料配备
液氮罐车1台,储备液氮10立方
4、施工步骤
(2)启动液氮泵车,开始注入氮气,并确保氮气的温度在10℃以上,同时,液氮泵车的输出压力不高于1MPa。
(3) 安排专人在各顺序检测口检测,直至最后检测口合格后,停止注氮,完成氮气置换作业。
5、 检验及密封保护
密闭实验:当管道末端出口处的氧含量≦2%时,将管段置于微正压(50kpa一70kpa)的环境下密闭4h后压力不降为合格。
密封保护:在氮气置换验收合格后,向管道内注入纯度99.999%、压力为50kpa一70kpa的氮气,保持管道密闭,并对管道进行密封和标识。
四、工期及费用预算
1、工期:10天
2、费用:
1)调迁: b.干燥设备:40吨,0.8元/吨.公里,往返1800公里,费用57600元;
c.液氮泵设备:40吨,0.8元/吨.公里,往返1800公里,费用57600元;
2)液氮材料:10立方,3500元/立方(含运费),费用35000元;
3)施工:
a.700型泵车施工:642元/小时,5个台班,40小时,费用25680元;
b.干燥施工:2元/m3.干空气,费用无法准确预算(与管道装置试压后扫水情况相关),暂按300000元预算;
c.液氮泵设备施工:5000元/m3.液氮,费用50000元;
费用合计:
43200+57600+57600+35000+25680+300000+50000+50000
=619080元
克拉玛依市尤龙技术服务有限公司
下载文档
网友最新关注
- 海的女儿
- 夸夸我的小表妹
- 美丽乡村——黄粮
- 请到我的家乡来
- 足球,和你暂别吧!
- 小河的命运
- 春天的颜色
- 我和妈妈去北京
- 超人小猪奇遇记
- 第一次钓虾
- 奇怪的蛋
- 暑假的乐趣
- 动物—人类的朋友
- 乡村的傍晚
- 给大哥哥的一封信
- 注册会计师审计质量保证与监督体系构建
- 浅析民营企业内部审计
- 三管齐下提高习作水平
- 民营企业内部审计的对策
- 谈学生的作文为何不成章
- 民营企业内部审计转型浅探
- 试论会计报表审计中应注意的几方面技巧
- 怎么提高语文教学中的人格教育
- 语文教学过程性评价的实践思考
- 会计事务所对企业内部控制的抽样审计研究
- 浅谈新课程改革下语文教师转型
- 实施现代风险导向审计 推进企业内审工作转型
- 浅议高中语文教学中情感及教学素质的培养
- 经济责任审计在现代风险导向审计中的应用
- 语文课堂教学原生态
- 《说“屏”》有关资料
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》问题探究
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》教学设计(B案)
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》课堂实录
- 《故宫博物院》教学杂谈
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》重点难点点拨
- 《故宫博物院》教学设计
- 《故宫博物院》教学设计